1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с проблемой Haier

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ushliy, 20.03.21.

  1. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    До 8,5 бар и +7с кипения.
     
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    На максимальном режиме (это когда много тепла в помещении или в режиме турбо) должно быть в районе 6,5 бар по пару в режиме охлаждения (по газу, на толстой трубе). То, что у вас на фото - пустой кондиционер, что означает утечку. Если есть инструмент, время возится и легка доступность, вакуумируете и заправляете по весам. Но, перед этим проверить наружный блок на чистоту конденсатора, ибо когда он стоит внутри помещения и не промывается атмосферными осадками, то забивается пылью в дрова (не просто сверху, а между слоями конденсатора, ибо на 7-киловатных моделях он двухслойный). Отсюда управляющая электроника самостоятельно душит компрессор, чтобы вы его не угробили.
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Проверяем капилярку, если уже модель с Эрв то в руки магнит сняв родную голову крутим против часовой, смотрим за давлением.
    Если капиляр, то сняв резину можно отчетливо рукой почуствовать где идет дроселяция.
    То есть нужно исключить засор капилярки или проверить работоспособность Эрв.
    Так же токовые клещи или по счтетчику, замерить амперы, датчик температуры повесить на картер компрессора.
    Потом думать дальше.
    Щас признаки плохой церкуляции фреона.
     
  4. МагистрЙода
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12

    МагистрЙода

    Участник

    МагистрЙода

    Участник

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нерезиновая
    Переключить на тепло и посмотреть на реакцию.
     
  5. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Владивосток
    У вас классические признаки недозаправки фреона. Он кипит у вас не во внутреннем блоке, а не доходя до него. Обмерзание тонкой трубы свидетельствует об этом.
    Вам дали дельный совет:
    по мере заправки будете видеть, как уходит иней с тонкой трубы. 410 фреон заправляется небольшими порциями. (что бы не было гидроудара) и в перевернутом положении. потрясите хорошенько баллон передзаправкой.
    И да, проверьте заодно чистоту теплообменников внуреннего и внешнего блоков. - должны быть чистыми.
     
  6. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    269

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    269
    Смысл?
     
  7. МагистрЙода
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12

    МагистрЙода

    Участник

    МагистрЙода

    Участник

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нерезиновая
    Перемешать, он же неоднородная смесь)
     
  8. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Владивосток
    предпочитаете бубен? -)
     
  9. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    269

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    269
    Что случится с кондиционером, если баллон с R410 НЕ ТРЯСТИ перед заправкой ?
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Спасибо, мужики ! Вот читаю и смеюсь, тот, кто понимает, смеётся со мною вместе, остальные - дают советы.
    Если автор темы не может найти мастера, пусть сразу покупает новый кондиционер, всё равно по сумме денег на ту же сумму выйдет. Искать причину, не понимая принципа работы - великая глупость ! Все анализы начинают со слива и взвешивания того, что есть и заправки по весам. Вы же все предлагаете сразу начать танец с бубном :)

    PS Про перемешивание хладагента - шедеврально ! Обязательно буду подкалывать олухов подобных, обязательно ! :)
     
  11. ushliy
    Регистрация:
    20.03.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    ushliy

    Участник

    ushliy

    Участник

    Регистрация:
    20.03.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо! Была утечка через сервисный клапан, практически не заметно пропускал нипель. Все исправлено, газ заправлен.
     
  12. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Колпачок, прикрывающий ниппель, устроен таким образом, что не даёт уйти газу даже если ниппель травит очень сильно. Там коническая посадка в нём и при определённом усилии (главное не переборщить, держит так, что газ уйти не сможет.
    Хочется верить, что именно вас не обманули, но поверьте моему большому опыту, обманывают гораздо чаще. И чаще всего утечка по тонкой трубе, бывает, что она как сито почти по всей длине. Время покажет. :)