1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14

Выбор инвертора

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    На фотках на али ничего не понятно.
    Шурупы можно высверлить, если продавец совсем несговорчивый.
    Ещё полезно изучить, что такое ёмкость затвора полевого транзистора и сколько энергии нужно на её перезарядку в разных поколениях транзисторов (я в прошлом сообщении добавил про это).
    Или попробуйте в местные ремонтные сервисы отдать на доделку.
     
  2. jekann
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    jekann

    Участник

    jekann

    Участник

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Понял. спасибо вам
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А как Вы это определили (чем)?
     
  4. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ого, в этом Китай инверторе можно что-то уменьшить? А я вот постоянно что-то увеличиваю в подобных девайсах.
     
  5. chen1
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72

    chen1

    Живу здесь

    chen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новосибирск
    изменить в готовой конструкции невозможно, китайцы просто не владеют такими технологиями. современный инвертор будет иметь ток хх на порядок меньше (0.2А)
     
  6. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Даже звучит как-то странно...;-)
     
  7. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    Выходной кондёр помехи гасит, но и создаёт лишнюю нагрузку на ключи. Можно его 100 нФ 630В поставить временно (или MKP/MPX класса X2 на сетевое напряжение, с высокой реактивной мощностью http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22830).
    Ёмкость затворов транзисторов - тоже чем меньше, тем лучше.

    Вы намекаете на ваш глюкодром, в котором 3 прошивки могут "слетать" независимо друг от друга, а 2 процессора зависать с дымом?

    Китайцы уже спутники сбивать с Земли умеют, а в 2008 г писали статьи:

    An Active-Clamp Push–Pull Converter for Battery Sourcing Applications

    IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, VOL. 44, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 2008
    Tsai-Fu Wu, Senior Member, IEEE,
    Jin-Chyuan Hung, Member, IEEE,
    Jeng-Tsuen Tsai, Cheng-Tao Tsai,
    and Yaow-Ming Chen, Senior Member, IEEE
     
    Последнее редактирование: 30.10.14
  8. jekann
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    jekann

    Участник

    jekann

    Участник

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    2мя разными амперметрами мерял для точности, погрешность 0,1A
     
  9. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    2.267
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, речь ведь об отказе от инвертора как такового. А значит есть альтернативные источники энергии и 12В (24В, 48В) присутствуют всё время.
    Видел в продаже 30-40Вт безщёточные циркуляционники на 12-24В
     
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    1.661

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    1.661
    Адрес:
    Астрахань
    Сибконтакт начал производить инвертора со встроенной зарядкой.
    Может быть кто то уже имел дело с такими инверторами. Сообщите !
     
  11. mai1971mai
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    296

    mai1971mai

    Живу здесь

    mai1971mai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    поселок городского типа Хотынец
    Цена у них большая написал им откуда такие цены, молчат секретные нанотехнологии вдруг враги узнают
     
  12. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.289
    Благодарности:
    75.248

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.289
    Благодарности:
    75.248
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.