Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.

  1. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Я же извинился за ошибку, не помню как изначально котёл работал с 2014 года
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Еще раз.
    Вы настраивали клапан по ГВС.
    Какой расход ГВС был? Какая температура была на выходе?
    И как это сделали?
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, тут уже хрен что поймешь)
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    У меня вопрос-давление газа максимальное в режиме ГВС должно же достичь паспортного и таким и оставаться на протяжении водоразбора? В моём случае это давление резко падает до минимума и далее растёт только не до максимума, что непонятно, а в половину меньше, что тоже непонятно
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Расход по ГВС в данный момент 3 литра банкой набирается за 28с, те же 3 литра по ХВС набирается за 22 с. Температура по ГВС выставлена на котле 40 градусов, у меня механический тумблер там немного непонятно где эти 40 градусов, возможно ошибаюсь что 40. Сначала выставил максимальное в режиме ГВС - 12мбар при полностью открытом кране гвс и манипуляций по паспорту, далее откинув один контакт на модулирующей катушке клапана настроил минимальное 1,5мбар в режиме ГВС Screenshot_20210329_224639_cn.wps.moffice_eng.jpg
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Всё верно.
    Но вот интересно, а как вы занизили мощность котла в режиме отопления.
    У этого котла нет дисплея и кнопочного управления.
    Чтобы занизить его максимальную мощность в режиме отопления надо выполнить ряд манипуляций с кнопкой «Reset» и поворотными регуляторами, чтобы войти в сервисное меню и знать, при каком параметре, как и какие светодиоды горят.
    У котла делается три настройки:
    1. максимальная мощность, она же мощность котла в режиме ГВС
    2. максимальная мощность в режиме отопления. Если максимальная мощность вашего котла избыточна для отапливаемого помещения, то эту мощность уменьшают.
    3. минимальная мощность, изначально она одна и одинакова и для работы котла в режиме отопления и в режиме ГВС. Я её не советую менять ни в одном режиме, а уж менять с увеличением категорически не советую.

    Так вот 1 и 3 мощность настраиваются механически на газовом клапане, а вот 2 мощность настраивается электронно, через сервисное меню, изменением определённого параметра.
     
  7. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть еще один параметр. Температура теплоносителя. :victory:
     
  8. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Ну так максимальную в режиме отопления именно с помощью кнопки Reset и манипуляций по паспорту с применением дифманометра занизил до 3мбар, дифманометр же показывает давление на выходе с газового клапана как при настройке на ГВС так и на отопление. Можно и электронно в режиме отопления настроить не спорю. Но я такой метод выбрал с помощью крутилок и заходя в сервисное меню котла Screenshot_20210329_231655_cn.wps.moffice_eng.jpg Screenshot_20210329_231655_cn.wps.moffice_eng.jpg Screenshot_20210329_231644_cn.wps.moffice_eng.jpg
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Котёл в режиме ГВС выходит на максимальную мощность и максимальную температуру ОВ.
    У вас это согласно паспортным данным котла 24 кВт и 12 мбар.
    Но если расход ХВС через теплообменник меньше того, что указано в инструкции, то котёл при нагреве сперва смодулирует на минимум мощности за три пять градусов до установленной пользователем, а потом и вовсе прекратит нагрев хоз. воды. Или сразу уйдёт в перегрев по перегреву ОВ. Расход маленький, теплосьём плохой, вот ОВ и перегреется.
    Расход хоз. воды. проходящей через вторичный пластинчатый ТО должен быть стабильный и не меньше по крайней мере 7 литров в минуту. Лучше 10-12.
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Не понял, ну есть температура она выставлена допустим на 40 и всё котёл греет воду до этой температуры.
     
  11. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Так непонятная какая-то модуляция получается. Вышел на максимум после розжига и тут же модулирует на минимум, а потом растёт но не до максимума а в половину всего. И что теперь всё свелось к тому, чтобы повысить проток воды через вторичник? У нас и так в подвале насосная стоит на дом там на входе всего 2,5 очка, до меня доходит 2 очка на 4 этаж. Повысительный насос ставить? Проблемы соседям создавать.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Вы до какой мощности задавливали котёл в режиме отопления?
    У вас он изначально 24 кВт.
    Продают его, как 16-и киловатный, так как на заводе его задавили по максимальной мощности в режиме отопления до 16 кВт.
    Для вас 16 много и вы задавили его в режиме отопления ещё ниже?

    Это единственный метод настройки максимальной мощности котла в режиме отопления, если вы её хотите занизить.
    Ну только что написал же, что крутилками на модулирующем газовом клапане настраиваются только максимальная мощность вашего котла, она же и есть его мощность в режиме ГВС.
    Это 12 мбар на горелку
    И минимальная.
    Это 1,5 мбара.
    Это механическая регулировка

    А максимальная мощность в режиме отопления, если вы её хотите занизить, настраивается электронной, а не механической регулировкой в сервисном меню котла.
    Это для 16-и киловатного котла 5.3 мбара.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю. что там у вас. Но я бы сперва проверил механические настройки на модулируюшем газовом клапане на газовой арматуре котла котла, настройки по газу при работе его на максимальной мощности, если это ещё возможно.
    Я уже говорил два раза проверьте расход воды из крана только холодной воды, а потом из крана только горячей воды.

    Ну вот ещё одна возможность появления проблемы. Стабильно давление хол. хоз. воды в стояке держит эта станция или она периодически отключается и давление скачет в определённом диапазоне?
    Гидроаккумулятор отдельный или собственный у неё есть?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Если у вас вторичный проточный теплообменник забит накипью, то вам никакая станция и никакой насос уже не помогут.
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Ну я задавил до 3 мбар по отоплению, отопление не интересует в данный момент только ГВС. И что в вашем понимании механическая и электронная регулировка? Ну нет электронного табло на котле, а механические крутили то же самое уж, что будешь кнопочки тыкать что крутить крутилки, на газовом клапане не настраивается механически Вы это имели наверное ввиду? Так это понятно. Меня отопление совсем не интересует только ГВС только оно.