Некорректная работа котла Ferroli Arena F16 в режиме ГВС

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 24.03.21.

  1. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    У меня вопрос по этому котлу Если у него отцепить провод с модуляционного клапана то он совсем закроется или перейдёт в режим минимальный?
    Спасибо.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Делают и так, и так. А вот как лучше, я не определился.
    Я промывал снятые ТО, и эти случаи можно пересчитать по пальцам одной руки.
    Спросите в этой теме у более компетентных людей в данном вопросе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/page-128
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    В общем так. Тут должно быть понимание, что с модулирующим ЭМК всё наоборот, при максимальной мощности модулирующий клапан типа закрыт, а при минимальной наоборот, на всю открыт.
    То есть при обесточивании катушки индуктивности газового модулирующего ЭМК, он не закроется, а наоборот на всю откроется.
    Тут вопрос в том, что модулирующий электроклапан не регулирует количество газа на выходе из газовой арматуры. Его задаче несколько иная. Он и установлен в другом месте, а не на пути подачи газа с входа в газовую арматуру до его выхода из неё на горелку.

    Рисунок1.png
     
    Последнее редактирование: 30.03.21
  4. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Да с этой конфигурацией всё понятно, модуляционный клапан запускает что то вроде обратной связи, и регулирующий клапан начинает задавливать поток газа то есть переходит в минимальный режим, я просто по котлам бакси обратил внимание что они при отключении катушки модуляционного клапана переходя в минималку вот и заинтересовался принципом действия. Большое спасибо за наглядное объяснение!
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А может всё дело не во вторичном теплообменнике, а именно таким образом реагирует на проток воды датчик протока и при розжиге выходя затем на максимум мощности для нагрева скидывает на минимум и начинает греть с минимума? Датчик расхода и датчик протока принцип их работы одинаков? У меня дело то не в перегреве воды а время нагрева большое. Если б забит был Вторичник вода бы перегревалась бы, не так ли? Вот не могу понять почему Вторичник и всё тут.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Датчик протока это выключатель, реле. Никуда он не выходит и ничего не скидывает.
    Нет.

    Большое это какое?
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Минуты полторы приходится ожидать
     
  8. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А в чем разница между датчиками протока и расхода?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый пользователь, я не веду семинары дистанционно на форуме, да ещё, печатая текст на клавиатуре. Во первых задолбаюсь по клавишам стучать, а во вторых, а оно мне надо.
    ГУГЛ вам в помощь или может кто другой изъявит желание и даст подробную инфу по интересующему вас вопросу. У вашего котла датчик протока, зачем вам эта инфа о разнице вообще нужна.

    Да, это долго.
    А на каком расстоянии у вас точка водоразбора ГВС от котла?
     
    Последнее редактирование: 03.04.21
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Первая точка метра 3, вторая метров 10. До первой точки поменее ждёшь, до второй точки минуты полторы. А про датчики почему спросил, потому что может быть что котлы с датчиком расхода быстрее воду нагревают? Или не прав?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну так что вы хотите?
    Далее трёх метров точки водоразбора ГВС от настенных двухконтурных котлов вообще не рекомендуют делать. Да ещё и трубы наверно не утеплённые.
    Нет. Одинаково.
     
  12. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Ижевск
    Труба пока не нагреется сама тепло отбирает, даже если она пластиковая. Так что вполне естественно что вода в кране постепенно температуру набирает.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @Sstvov,
    А гидросопротивление, ещё какое на этих 10 метрах. И это нам неизвестно сколько там поворотов-разворотов и какое реальное сечение. Надеюсь полотенцесушитель на этих 10 метрах не висит.
    Ну не удивительно, что у пользователя расход из крана ГВС всего
    При входном давлении ХВС.
    Кстати это нам ещё неизвестно о какой точке пользователь нам говорил.
    Единственное не понял, это что же за квартира такая, что до точки водоразбора ГВС от котла, аж 10 метров, да и в проектах поквартирного отопления, так изначально не делают.

    @adidas452017,
    Вот как из белорусских партизан приходиться инфу выдаивать. Вот почему изначально лучше вызывать специалиста по месту. Он сразу по месту увидит то, что важно, но что пользователь таковым не считает, а потому умалчивает и не сообщает об этом на форуме.
     
    Последнее редактирование: 03.04.21
  14. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Первая точка-кухня 3 метра в кране расход 8,2л по ХВС и 6,2 по ГВС, вторая точка-ванная умывальник и ванная смеситель 10 метров, труба 20ПП сколько углов не могу сказать ибо в стяжке и не утеплена. Так как котёл висит на кухне отсюда и такое расстояние до крайней точки водоразбора.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну так в нормальных квартирах и ванная комната рядом с кухней.
    Вы наверно сами проектировали (по вашему заказу) свою квартиру, а не застройщик.

    Котёл висит не на кухне, а в отдельном помещении?
    Ну так это ничего не значит. Надо знать толщину стенки. Внутренний диаметр всего 13 мм. может быть.
    В общем я не понимаю, почему вас раньше не напрягала работа котла с точкой водоразбора ГВС в 10 метрах от котла.
    Кто вам только эту хрень напроектировал.
    Выход для точки водоразбора ГВС для ванной без глобальной переделки вырисовывается только один.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    Ну может ещё трубы утеплить, если имеется такая возможность.
     