1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комбинированное отопление, диаметры труб

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Printer_Armavir, 24.03.21.

  1. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Next57, вот набросал с кольцом. Или нет смысла покупать еще 1 насос и будет работать по обычной схеме?
     

    Вложения:

    • первично-вторичные.png
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Ни в коем случае, если нет желания себе нагадить.
     
  3. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, желания нагадить ни в коем случае нет. Сбивают с толку разговоры монтажников, которые говорят, что не будет работать. Т. е лучше оставить как было, только перетащить РБ бойлера на ввод холодной воды? А если подключить последовательно коллектор РО-Смесительный узел- коллектор ТП, чтобы сэкономить пространство? И еще вопрос, ТП начинает обкрадывать РО в случае, если неправильно настроен смесительный узел?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В основном делаю так
    upload_2021-4-9_13-21-44.png
    Конкретно, что не будет работать? Что конкретно "оставить как было"?
    Если неграмотно собрать систему, то все будут обкрадывать всех.
     
  5. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, Вот такое подключение если сделать.
     

    Вложения:

    • валмикс.png
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Работать не будет.
     
  7. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, оставить такую схему. При такой схеме нормально будет функционировать система? не будет такого что я не смогу нормально регулировать температуру на РО и ТП ? По словам местного монтажника, если я захочу увеличить температуру на ТП, то РО будет не хватать
     

    Вложения:

    • обычная.png
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Вопрос к экстрасенсу. Я могу сказать только, что схема рабочая.
    Соберёте СО неграмотно и будут проблемы. Соберёте грамотно- не будет проблем.
    Глупый монтажник может много гадости наделать, имхо.
     
  9. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, собрать её неграмотно можно каким образом? если заузить трубы? или натыкать лишней арматуры? Исходя из этой схемы, переношу РБ и группу безопасности на ввод и следую этой схеме, а там видно будет?
     

    Вложения:

    • отопление схема уточнение.jpg
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    если заузить трубы или установить с большим сечением.
    натыкать лишней арматуры или не установить нужной
    или начудить с насосом НСУ (у Вас случайно не промышленное предприятие средних размеров?)
    Решать Вам - схема рабочая.
     
  11. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, насос взял 25/6 частотный от wilo. Обычный дом 120 кв. м
     
  12. ZeeBee
    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    ZeeBee

    Участник

    ZeeBee

    Участник

    Регистрация:
    17.04.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    .подскажите пожалуйста к какому варианту пришли с системой отопления?
     
  13. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @ZeeBee, решил остаться на этой же схеме, но при обвязке котла оставлю место, чтобы если что пойдёт не так, то можно было бы сделать место для первично-вторичных колец
     
  14. Printer_Armavir
    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Printer_Armavir

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    39
    @Сергей192, Сергей, здравствуйте, подошел момент, когда пора собирать систему отопления. Вы сказали, что при такой схеме не будет работать система, почему?
     

    Вложения:

    • валмикс.png
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Добрый день!
    Я извиняюсь - упусти из виду, что хотите использовать валтековское изделие.
    Вполне возможно, что и будет работать.