1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.586
    Благодарности:
    6.565

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.586
    Благодарности:
    6.565
    По одному проводу? :)]
     
  2. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
    Устали спорить да? Ну ловите мои технические условия @Nickd55 если очень хочется, то всё возможно :)
    upload_2024-9-6_23-23-36.png

    И это не ошибка, у меня реально 1 фаза, однофазный двунаправленный счетчик и автомат на 80А на вводе.
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Москва
    А что смешного в моем вопросе? 3 фазы подаются по 5 проводам, 1 фаза - по 3. Однопроводная линия - это к поклонниками Н. Теслы
     
  4. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Курская область
    Я не знаю, что вы имеете в виду под словом "отваливается". У меня стабильный перекос фаз. Рекорд был 275 вольт. В основном болтается в районе 260 вольт. На других фазах, соответсвенно, меньше 200 вольт.
     
  5. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Курская область
    Nickd55 считает что есть смертельная опасность для электриков. Я три раза просил привести пример такой ситуации, но молчание было ответом :)
     
  6. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.495
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Курская область
    Всё. Капец. Теперь вас расстреляют :)
     
  7. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Если до сих пор многие из них не понимают, что при отключении внешней сети никакой инвертор туда в принципе не может ничего генерить (а не убьет ли нашего электрика на столбе?), то в этом случае всё ещё более сложно. :) И вообще, убеждать сетевую компанию на основе просто своих хотелок - так себе занятие. В Минэнерго должно быть техническое обоснование для этого и соответствующие разъяснения (как минимум). Если тут кто-то готов написать грамотное техническое обоснование полной безопасности генерации однофазного по трём фазам обратно в сеть - добро пожаловать, а на уровне - "а вот классно было бы... бла-бла..." - никто даже и ухом не поведёт, поскольку это - вообще мизерная проблема в общем ворохе.
     
  8. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    В том, что сетевые компании не принимают заявок на техприсоединение однофазных генераторов (инверторов) по трём фазам у микрогенераторов, считая это опасным.
     
  9. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Сети считают трёхфазную генерацию более приемлемой, претензий не будет, если потом подать заявку на переоформление генерации по трём фазам. В противном случае - гадание на кофейной гуще (заметят ли и когда?). Повторюсь - мне больше нравится ситуация, когда потребитель не даёт повода к себе придраться, чем когда что-то самостоятельно сделал на "авось, не заметят".
     
  10. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Дык, выдали в тот же день (вчера) в Личном Кабинете.
     
  11. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Покажите, пожалуйста, где именно я писал про смертельную опасность для электриков. Я разве должен на каждую глупость по пять раз давать исчерпывающий ответ?
     
  12. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Не вижу тут вообще ничего противозаконного. Если на входе - одна фаза и двунаправленный прибор учета.
     
  13. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, важный прецедент, прошу замазать личные данные и скинуть оригиналы Договора на техприс и ТУ мне в личку или на почту nickd55@mail.ru. Очень пригодится для моей поездки в столицу. Вот это - самое ценное за всё потраченное мною время тут.
     
  14. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Когда вообще фаза отвалилась, НОЛЬ вольт. Всё остальное (постоянный перекос, заниженное или завышенное напряжение, частота и тп) - предмет для разбирательств по качеству энергоснабжения с энергосбытом и сетевой компанией.
     
  15. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Кстати, интересно узнать точную модель такого прибора учета.