1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    110. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация в течение одного рабочего дня составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    upload_2024-9-7_10-17-49.png
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600
    Адрес:
    Калининград
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    АА жмякнуть и по ссылке перейти? :)]
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    У Теслы не было проводов и поклонников. :)
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600
    Адрес:
    Калининград
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.681
    Благодарности:
    6.600
    Адрес:
    Калининград
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    так жмякните на ссылку и поедете к нам, на северо_запад, в шушенское. погода стоит отличная, бабье лето или чего, не знаю :)]ну или задавайте конкретные вопросы, чем смогу, помогу, хотя Вы сами уже нашли гост на щитки:hello:
     
  9. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.927
    Благодарности:
    3.452

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.927
    Благодарности:
    3.452
    Адрес:
    Москва
    Давайте уточним терминологию. Я, как инженер-электрик, не понимаю фразу «присоединение однофазного генератора по трем фазам». Однофазный инвертор можно подключить только к одной фазе.

    Не думаю, что кто-то в электросетях может допускать возможность соединения 3 фаз в одну и подключать к этому соединению однофазный инвертор. Зачем вы думаете, что там работают люди без профильного образования? Если они что-то не поняли: значит вы говорили с ними не на их языке. В моей практике не было случаев, когда электрики не могли понять принцип действия сетевого солнечного инвертора. То, что вы им не смогли донести, что нет никакой принципиальной разницы между 3 однофазными инверторами и 1 трехфазным с точки зрения подключения к сети нет, не означает что специалисты электросетей не могут этого понять.

    По какой причине? Перекос фаз? Это относительно легко решается при наличии у энергетиков достаточного количества информации. Какая еще может быть причина, подскажите?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.215
    Благодарности:
    6.484
    елементарно:hello:
     
  11. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Хотя удивительного тут ничего нет, поскольку (судя по ТУ) разрешили одновременный техприс по одной фазе и по одной же фазе можно генерить 15 кВт. До сих пор встречал пока только до 10 однофазное подключение.
    Я же писал выше о другом - когда есть 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ, тогда - не разрешают оформить однофазную генерацию избытка более, чем 5 кВт.
    Вот если найдётся кто, кому вдруг разрешили такое - вот это было бы куда более интересно.
     
  12. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    134

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Курская область
    Ну кто-то же писал грамотное техническое обоснование полной безопасности трехфазного сетевого инвертора? Значит где-то оно есть. Поскольку не существует способа, которым "на столбе" можно узнать какие именно, сколько и на каких фазах подключенные сетевые инверторы используются объектом микрогенерации, то в этом обосновании, можно просто заменить слова "трехфазый СИ" на "несколько однофазных, подключенных к разным фазам" :)
     
  13. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    Ну и что? Да, в этом случае это называется уведомлением - что это меняет?
     
  14. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    134

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Курская область
    Всё бы ничего. Но даже вы не смогли придумать никакой опасности, кроме "придут и проверят".
     
  15. Nickd55
    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607

    Nickd55

    Живу здесь

    Nickd55

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.12
    Сообщения:
    2.098
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Краснодар
    А трёх однофазных по трём фазам (о чем было написано мной) - понимаете?