Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.

  1. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    можно ссылку на это решение?
    А что предлагаете делать тем, у кого небольшая мощность микрогенерации - например, 2-3 кВт? Тут не поставишь 3-ф инвертор. А сети согласно своим шаблонам просят для 3ф указывать 0,4 кВ.
    Есть еще микроинверторы, они по умолчанию однофазные. В теории это будущее солнечных сетевых инверторов, просто они пока еще существенно дороже, поэтому ставят стринги. Как с ними быть, они уже равномерно не распределят нагрузку между фазами, генерация будет согласно приходу на соответствующие панели, а в сеть пойдет вообще разница генерации и потребления?

    Тут в теме еще в начале здраво писали (по-моему @Jabber), что требовать симметричную генерацию при несимметричной нагрузке - нонсенс.
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.790
    Благодарности:
    6.704

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.790
    Благодарности:
    6.704
    Адрес:
    Калининград
    А в чём проблема-то? У 6-кВт-ного СИ 3ф какие-то неведомые проблемы при мощности 33-50% паспортной? Не слышал.
    вот это ближе к пониманию недовольства- хочется максимально закрыть собственное потребление? при этом ещё и не парясь с трёхфазной проводкой и распределением по ней нагрузкой, с залётом при пропадании внешней сети...
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Ну, для начала цена раза в 2-3 больше. Зачем платить за то, что не будет использоваться в принципе. Второе - пониженная эффективность при частичной загрузке. Известно, что производителя проектируют инверторы так, что максимальный КПД примерно на 80-85% мощности от номинальной. Третье - увеличенные размеры. 4-е - трудности подбора солнечных модулей по напряжению. Ну и т. д.
    Ну вот и проверим.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.790
    Благодарности:
    6.704

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.790
    Благодарности:
    6.704
    Адрес:
    Калининград
    Для коммерсанта такое мЫшление преступно, для умеющего планировать и предвосхищать просто_разбирающегося в ВИЭ инженеГра- глупо и по типу "хочу 12 вольт систему 3оо ватт насос и свет-> да, пожалуй, перейду нв 24В, инвертор 2кВт, насос, холодильник, септик, ворота -> -> да блин, токи ТАКИЕ, ухожу на 48В и всё собираю на одну линию". Все совпадения случайны.
    Даже вариант "места есть только на 2кВт СП"- не принимаю как оправдание.