1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.

  1. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сальдируют думаю.
     
  2. aparfilov
    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    aparfilov

    Участник

    aparfilov

    Участник

    Регистрация:
    07.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Все вам оплатят (или вы оплатите) начиная с 11 августа.

    Добрый день. Подобная ситуация. Акт проверки приборов учета от 10.08.22 (старый снят новый, двухсторонний установлен). Договор с энергосбытовой от 19.08.22, но энергосбыт планирует оплачивать Э\Э только с 1.09.22. Подскажите на какие нормативные акты сослаться ?
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    С момента установки счётчика на опоре все должно происходить (оплата и тд)
     
  4. Alan62
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Alan62

    Участник

    Alan62

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Воронеж
    Еще раз с вашего позволения.
    Заключен договор с гар. поставщиком ТНС Энерго
    Показаний нигде не видно и непонятно куда передаются. Звонил в СО сказали, что все передают.
    Личный кабинет есть на потребление, там показания я раньше передавал вручную.
    Про выработку там ничего нет.
    Отсюда вопрос...может просто тупо сидеть и ждать?, как придет время (18 число, расчетный период и т. д.) и все заработает и будут платить и присылать акты.
    А потом пытаться заставить запрограммировать личный кабинет.

    Как у вас было, если не трудно может вспомните?
     
  5. WindTalker
    Регистрация:
    15.05.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    WindTalker

    Новичок

    WindTalker

    Новичок

    Регистрация:
    15.05.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подгорное, ЛО
    Подскажите, пожалуйста, те кто уже добрался до фактической микрогенерации и продажи излишков:
    1. Кто готовит акты с цифрами сколько в какую сторону прошло элэнергии - вы или сбытовая?
    2. Если сами - какие акты/формы заполняете и как?
    3. Если микрогенерируете как физ лица - НДС добавляете к стоимости?

    а то мне моя сбытовая очень странный договор и формы отчетности прислала...
     
  6. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так что мне вспоминать, второй зелёный тариф я подключал пол года назад) всего.
    Показания передавать вам не придётся, сетевики их сами передают.
    Мосэнергосбыт меня ведет в кабинете для юр лиц, для частников микрогенераторов они пока кабинет не завели…
    Намекните своему сбыту как эти дела делаются в Москве…
     
  7. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    1, сбыт. Вы только подписываете, согласны или нет.
    2. Никакие.
    3. До 29года микрогенераторы НДС не облагаются.
     
  8. SherstiK
    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114

    SherstiK

    Живу здесь

    SherstiK

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Краснодарский край
    Для тех кто столкнется с подобными ответами или требованиями не соответствующими ПП РФ 861. Если подаете заявку на портал-тп.рф и пришел подобный ответ - пишете отдельное обращение через тот же портал и описываете причину. Вот мой пример обращения:
    В ответ на мою заявку #XXXXXX получено уведомление ЛБЭС/XXX/X/XXXX-исх от 27.09.2022. Цитирую отрывок их документа " Правилами технологического присоединения предусмотрено подключение энергопринимающих устройств только при напряжении 0,4 кв, но для упрощения процедуры технологического присоединения, ПАО " Россети Кубань" осуществит технологическое присоединение энергопринимающего устройства на напряжение 0,22 кв при максимальной мощности не более 5 кВт." В правилах Технического присоединения, утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 №861 ОТСУТСТВУЕТ пункт, который ограничивает максимальную мощность до 5кВт при напряжении 0,22кВ. В связи с этим, прошу Вас выполнить мою заявку в полной мере.


    В самой заявке ничего не менял, просто отправил ее еще раз.
    Спустя несколько дней статус заявки сменился. upload_2022-10-6_10-53-58.png
    До этого выносили мозг с устройствами противоаварийной и режимной автоматики, точно так же прикрепил обращение и написал, что устройства, которые могут быть подключены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики ОТСУТСТВУЮТ.
     
  9. Alan62
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13

    Alan62

    Участник

    Alan62

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    г. Воронеж
    То что они сами должны передавать, я уже усвоил.
    Просто я никак не пойму как понять, что они передаются...если сбыт жмет плечами типа, а что ты сам не можешь передать...только как и каким образом? никто не знает.
    В сетевой орут мы передаем...но в сбыте об этом ничего не знают.
    Говорю подключите кабинет как юр. лицо...мы не можем так как вы как то там не числитесь бла бла бла.
    Август просрали, сентябрь тоже, говорят надо до 25 передавать, а показаний нет.
    Договор в Москву отправили типа вы не наш клиент, мы другую энергию покупаем и продаем. Вот как то так.
     
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Направьте показания счётчика в сбытовую заказным письмом на имя их начальника.
    В договоре купли-продажи у вас как озвучено - кто, что и как куда передает?
     
  11. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    147

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Владимир
    Всем добрый день.
    Решил присоединиться к энтузиастам альтернативной энергетики.

    Хочу собрать небольшую солнечную ЭС.

    Поставить 4 штуки таких панелей.
    Солнечный модуль FSM 450M TP M10
    https://s-ways.ru/products/solnechnye-moduli-sunways-serii-fsm/solnechnyy-modul-fsm-450m-tp-m10.html

    Вот такой инвертор
    Sunways EVO II 3024 LV
    https://s-ways.ru/products/gibridnye-pv-invertory/sunways-evo-ii-3024-lv-gibrid-24v-voc-150v-mppt-80a.html

    И сборку акккумуляторов LifePo4 на 50 Ач.

    Потом планирую заключить договор с сетевой организацией на микрогенерацию.
    Я так понимаю, процесс долгий и муторный.
    Вопрос вот в чём. Уже целый месяц читаю тут, смотрю ютуб, но так и не понял.
    Будет ли мой обычный счетчик пока не поменяю на двунаправленный считать неправильно электричество, которое будет отдавать СЭС?

    И еще, может я выбрал что-то несовместимое из оборудования?
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.030
    Благодарности:
    1.644

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.030
    Благодарности:
    1.644
    Адрес:
    Астрахань
    Будет считать но Вы постарайтесь максимально использовать полученную ЭЭ на потребление чтобы счётчик не считал отдачу в потребление или минимально её считал.
     
  13. SherstiK
    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114

    SherstiK

    Живу здесь

    SherstiK

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вроде в настройках гибридного инвертора можно выключить отдачу в сеть.
     
  14. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Присоединяйтесь, мы только рады!
    Советую отказаться от АКБ и гибрида, если есть сеть …
    Сетевой инвертор, сб и зеленый тариф - рекомендую вам!
     
  15. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    147

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Владимир
    Сеть есть. И достаточно стабильная. Отключения очень редко бывают. 3 фазы, 15 кВт.
    Ну чисто сетевые инверторы не намного дешевле гибридного.

    А что касается аккумуляторов - да, сейчас в них надобности нет. Но обратите внимание, я ставлю небольшой емкости батарею, чтобы был минимальный запас, хотя бы котел отопления поддержать зимой в случае аварии какой.
    Так, больше для экспериментов, чтобы было

    Зато если понадобиться - можно быстро нарастить. Времена какие-то неспокойные надвигаются...