    У меня одна фаза 15 кВт. Честно скажу, это не очень хорошо.

    ЛЭП 0.4 до ТП СИП 4х50, 300м я лью 15 кВт туда допустим.
    На вводе в дом у меня стоит стаб. Соот-но внутри дома, на инверторах итд, четко 220-223.
    На ТП напруга ХХ 235.
    У меня на выходе из дома стаб поднимает до 265 чтобы линию до ТП прокачать.
    Соседи почти не отбирают. У соседей на этой фазе соответственно тоже 265. Им не весело.

    Просил начальника энергоснабжающей транс открутить чтобы на ХХ хотя бы 220, отказываются типа другие фидера длинные, там не хватает на конце. Предлагают ограничивать выработку чтобы не пожечь соседей, если совесть у меня есть.

    Короче не так всё просто вот.
    Соглашайся на 0.4, все равно счетчик поставят 80 или 100А, только чтобы автоматы на 63 не меньше, или не разрешай пломбировать автоматы, это незаконно. Счетчик пусть пломбируют.
    Хотя могут счетчик запрограммировать если у него реле есть внутри, чтобы отрубалось когда > 5кВт на фазу, тогда ой. Придётся распределять нагрузку/генерацию. А если нет то ну вдувай колько заберёт, соседей только не попали.
     
  2. SherstiK
    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114

    SherstiK

    Живу здесь

    SherstiK

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.22
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Краснодарский край
    У меня микрогенерация не превышает 2,7кВт. 7кВт мне нужно, чтобы подключить электропечку для домашнего лаваша. Раз в месяц максимум. Попросил 10, чтобы был запас на кондей и прочее в момент включения печки. Печку в теории конечно можно переделать под три фазы, но я не хочу подключать 0,4 т. к. потом они указывают в договоре на микрогенерацию пункты о равномерном распределении нагрузки на все фазы. Я не могу это сделать имея однофазный инвертор.
     
    Последнее редактирование: 08.10.22
  3. WindTalker
    Регистрация:
    15.05.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    WindTalker

    Новичок

    WindTalker

    Новичок

    Регистрация:
    15.05.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подгорное, ЛО
    Не написали какой счётчик сейчас используется. У меня ДО двунаправленного счётчика, стоял дешевенький Тайпит - вот он всё излишки которые уходили в сеть, считал как потребление.
     
  4. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Владимир
    Трехфазный Меркурий 231 АТ-01
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Сегодня свершилось! Спустя полгода мне поставили 2 направленный счетчик с пультом и щиток. Электрики за доп. оплату сразу и подключили.
    Однако радость была не долгой. Генерацию счетчик видит, но считает ее как потребленную, в ячейках экспорта ээ по нулям. Это как так? Может по гсм каналу потом включают правильный режим?
    И счетчик вроде с симкой, номер показали, а в обозначении гсм не присутствует, только радиоканал 433
     

    Вложения:

    • IMG_20221015_123035.jpg
    • IMG_20221015_123028.jpg
    • IMG_20221015_123022.jpg
    • IMG_20221015_123005.jpg
    • IMG_20221015_085611.jpg
  6. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Полторы недели назад, мне установили такой же счетчик (трёхфазный правда) в замен сгоревшего.
    Считает все как положено!
    01A392BF-5D7E-4781-84D9-EBC94F8289D1.jpeg
    А 033 это что? У меня такого нет;)
     
    Последнее редактирование: 15.10.22
  7. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    3.456

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    3.456
    Адрес:
    Москва
    @Galiy А что за стабилизатор? Вариант с подключением сетевого инвертора до стабилизатора рассматривали?
     
  8. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    1.038
    Благодарности:
    424
    Стабилизатор
    Progress 30000SL
    Брал бу из ремонта с Авито за 35 тыр

    Подключать сетевой инвертор до стабилизатора для меня бессмысленно по 2 причинам 1. Сетевые инверторы стоят далеко от ввода ээ, и стабилизатора, в другом здании. Тянуть от них отдельную линию к вводу дорого, траншею копать итд. 2. Один из СИ имеет ограничение 250В и если напруга поднимается выше уходит в защиту, собственно это и было основной причиной
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    033 это текущая мощность от или в сеть. Параметр вручную вызывается.
    Инструкцию пришлю, если надо.
     
  10. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пришлите;)
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    В личку отправил
     
  12. Дмитрий19820612
    Регистрация:
    26.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Дмитрий19820612

    Новичок

    Дмитрий19820612

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Всем добрый день. Вот и меня коснулась беда с микрогенерацией. В умном постановлении Правительства увидел пункт о необходимости предоставления в МЭС копий разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии). Кто с этим сталкивался? Поулчается необходимо готовить проект микрогенерации?
     
  13. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.341
    Благодарности:
    4.878
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так все сталкивались;) и все забили на это дело.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Дмитрий19820612, У меня в ТУ написано, что я должен подготовить расчет и схему внутреннего устройства моей сети. Написал им обращение, какие именно параметры я должен рассчитать, в каком виде, как согласовывать. Молчат. Написал обращение, почему нет ответа на обращение, снова молчат. Тем не менее счетчик "уже" стоит, о выполнении ТУ они там сами обещали сообщить и передать в мосэнерго показания счетчиков и информацию. Посмотрим, что дальше. Мне теперь от них подписанный договор нужен.
     
  15. stalker_anapa
    Регистрация:
    08.08.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    35

    stalker_anapa

    Участник

    stalker_anapa

    Участник

    Регистрация:
    08.08.18
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    35
    Это практически у всех было написано. Но это противоречит закону. Я получив ТУ возмутился, но сами сетевики сказали мол забей! Ни кто их проверять не собирается! У меня вообще даже домой не заходили. Поставили счётчик на столбе и уехали. 3 месяца полет нормальный. Стоит однофазный МАП, хотя подключение 15 кВт 380.