1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Убрать стойки стропил

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MaksimTom, 03.04.21.

  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Чтобы ответить на эти вопросы нужен расчет балок перекрытия по приходящим нагрузкам от стропильной системы и постоянным и временным нагрузкам мансарды.
    Я не поддерживаю такой рекомендации, а тот кто так советует пусть предоставит расчет стропильной системы в профессиональной проге типа APM Civil Ingineering с расчетом усилий в узлах, напряжений в элементах системы, опорных реакций.
    Дело в том что опорные стойки делят систему на 2 части. Верхний треугольник работает по схеме висячих стропил с затяжкой ригелем, Нижние треугольники работают по схеме наслонных стропил с опорой на мауэрлат и стойку. По своей сути это типовая схема на подстропильных прогонах которая имеет место быть при отсутствии несущего конька.
    А предлагается ее модификация, примеров использования данной схемы на форуме нет, так что расчет или на свой страх и риск.
     
  2. MaksimTom
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    MaksimTom

    Участник

    MaksimTom

    Участник

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
     
  3. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    При наличии времени сделаю.
     
  4. MaksimTom
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    MaksimTom

    Участник

    MaksimTom

    Участник

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Сколько времени потребуется? Как вам в лс написать?
     
  5. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    По времени примерно час. Писать как обычно, открывается страница профиля и кнопка - начать переписку.
     
  6. MaksimTom
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    MaksimTom

    Участник

    MaksimTom

    Участник

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    У вас закрыт профиль. В общем интересует цена вопроса и как сделать правильно фронтоны, сейчас там стоят распорки под подоконником, на фото в первом сообщении видно, можно ли их как то убрать?
     
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Расчет я сделал, вот что получилось.
    Существующие балки перекрытия из бревна D 150мм с шагом 1,5м не проходят по напряжению изгиба под нагрузкой от стропильной системы и мансарды.
    Пролеты 3,4м и 4,6м необходимо усиливать установкой дополнительных балок из бруса 150х150 между установленных балок, чтобы получить шаг балок ~ 0,7м.
    Напряжения изгиба будут соответственно 12,9Мпа и 12,7Мпа при нормативном сопротивлении для дерева 13Мпа.
    Прогибы в пределах нормы.
    Сбились настройки, подправил.
     
    Последнее редактирование: 06.04.21