1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940
    Тогда более конкретно один инвертор без регулировок, буферное 13.9 вольт напряжение конца заряда 14.1. Акб титанат 6 ячеек, и буферное и конец заряда не даёт полностью реализовать титанат. К данной сборке подключаем инвертор с возможностью регулировок, буферное 14.4 вольта конец заряда 14.8 вольт. Чисто теоретически в результате первый инвертор в поддержке должен с нулевым током заряда всегда находится, как то так ? Извиняюсь что в теме лифёров про это написал, и то что ИНВЕРТОР пишу так это практически все производители своих бесперебойников (с внешними акб) на сайтах продаж так их называют .
     
  2. СБодров
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    2.996

    СБодров

    Живу здесь

    СБодров

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.599
    Благодарности:
    2.996
    Адрес:
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    В буферном - да. В режиме потребления будет подключать заряд
    Одно время у меня на свинтусах стояла разбалансированная сборка на 24в. Так вот что бы одна половинка не улетала, я через сухой контакт подключал к ней 12в инвертор, нагруженный балластом. Вполне удачный был вариант пока свинец сыпаться не начал. Но не от этого. Время пришло
     
  3. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Да, именно так работать и будет, до напряжения 14,1 ток заряда будет суммарным, а с 14,1 до 14,4 только тот ток, что выставите во втором инверторе.
    Я уже как-то писал, что у меня одно время на одном комплекте аккумуляторов работало 3 солнечных контроллера и 3 инвертора (один инвертор без зарядного), так вот на этих 5 зарядных (одновременно), я подобрал пороги так, чтобы к концу заряда ток был небольшим, только от одного зарядного, а все другие имели пороги ниже и, соответственно, отключали свой ток зарядки после превышения порога напряжения на аккумуляторе.
    То есть, в начале зарядка идет максимальным суммарным током (для лифера и для титаната это нормальный режим), а к концу заряда ток падает, чтобы справлялись балансиры. Все получается очень удачно, я ни в одном инверторе с одним встроенным зарядником, или в солнечном контроллере не видел такой возможности (автоматически) регулировать ток в процессе зарядки, особенно ближе к концу зарядки.
     
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940
    В режиме потребления наверно дозаряд только от одного будет, от второго. Первый имеет напряжение конца заряда 14.1 вольта, он получается вообще только при основном заряде (после разряда акб) будет задействован так как 14.4 вольта поддержка. И по заряду забыл написать какой ток заряда на втором инверторе ставить лучше. Пример основного заряда получается до 14.1 вольта ток заряда суммируем, первый инвертор 8 ампер. Не пишу уже что после 13.9 вольт он естественно на этом инверторе до 14.1 падать начнёт. Какой тогда на втором устанавливать максимальный 15 ампер могу, или же лучше пониженный с учётом более бережного заряда от 14.1 до 14.8 вольта .
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940
    Ваше сообщение прочитал после того как своё последнее выложил. Практически я мог бы его и не писать, объяснили всё в своём посте .
     
  6. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Ток в другие зарядные (у которых напряжение заряда выставлено ниже напряжения на аккумуляторе в данный момент) не потечет, можете не беспокоиться об этом.
     
  7. Azamateus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    13

    Azamateus

    Участник

    Azamateus

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Хасавюрт
    Как ведут себя аккумы, разброс есть? Или всё в норме одинаково?
     
  8. syavver
    Регистрация:
    08.02.21
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    65

    syavver

    Живу здесь

    syavver

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.21
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Пермь
    я на перспективу купил. счас стоит свинцовый тяговый. а на лифер пока только медные пластины нашел, еще болты надо, балансиры, бмс... в общем не тороплюсь пока. Ну я у них дней через 10 снова измерял сопротивление и напряжение, не изменилось.
     
  9. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    Господа, скажите, как вы заряжаете ячейки большой емкости? Если выставить на блоке питания 3,65 В, то зарядный ток будет намного меньше возможностей блока. Чтобы использовать его возможности на полную - нужно поднимать напряжение, но тогда нужно как-то предотвратить перезаряд. Может китайцы уже сделали какой-то контроллер для этого?
     
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.991

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверно зависит от БП (точнее зарядного устройства)
    Ток снижается только при условии если напряжение достигло заданных 3,65V, а такое происходит только если:
    1. АКБ заряжен (это хорошо)
    2. АКБ не заряжен, но на выходе зарядного искомые 3,65V, а это означает высокое сопротивление проводов, соединений, самих ячеек.

    Я заряжал 240а*ч ячейки подцепив пару вот таких https://aliexpress.ru/item/1005002350883549.html и выкрутив на каждой 20А (само собой с активным охлаждением). Блоком питания им служил ноутбучный на 135вт. Почти до самого финиша зарядный ток стоял как вкопанный.

    О! нашёл https://www.forumhouse.ru/posts/28210595/
     
    Последнее редактирование: 22.09.21
  12. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940
    А какой смысл до этого напряжения заряжать ? На днях только устраивал проверку сборки на 56 Ач, ячейки до 3.5 вольт в инверторе на основном заряде. В буфере 3.42 3.41 3.41 3.45 в данном инверторе к сожалению регулировок нет чтобы понизить. Одна ячейка с покупки была и сопротивление выше и клапан вздутый к верху, переодически в течении 3 лет трудится именно с таким буферным.
    Проверку решил именно самой слабой ячейке сделать, она кстати 3.45 вольт. Дозаряд до 3.60 вольт разряд током чтобы соответствовал потребляемой максимальной мощности нагрузки на инвертор около 70 Вт. В результате слито 40 Ач до касания 3.16 вольта.
    Затем снова зарядил (только её) и уже всей сборке устроил тест, ток разряда такой же под 70 Вт 6 ампера. Три ячейки выше 3.5 вольт не видели, разряд решил до 12.4 вольта провести. Первоначально ячейки ровно шли, разброс после 3.30 пошёл. Судя по графикам разряда лифёра малым током до 3.19 вольт практически вся ёмкость отдаётся. По факту наблюдал слабая ячейка первая добралась до 3.19 вольт, на трёх других по 3.26 было и слито 39 Ач. Затем дождался 50 Ач слитых и отключил при напряжении 12.52 вольта дабы слабую не мучать. Напряжение по ячейкам при этом было 3.07 3.16 3.16 и 3.13, батарея имея ровные ячейки скорее всего к 56 Ач отдала бы, и при этом напряжение заряда конечное вполне 3.50 вольт достаточно. И также не нашёл подтверждения разряда малым током до 3.19 вольт, в результате увидел 10 Ач от 3.19 до 3.07 с током разряда чуть выше 0.1С .
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.991

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже раз 10 писали зачем (и вроде как вам персонально отвечали) если не понимаете то просто смиритесь с этим (к сожалению читать и понимать это немного разное)..
     
    Последнее редактирование: 22.09.21
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.499
    Благодарности:
    940
    Единственное до 3.65 вольт смысл заряда при параллельном соединении ячеек для балансировки, в остальном моё личное мнение 3.50 вольт вполне достаточно .
     
  15. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    А точно ли оно умеет поддерживать напряжение выше заданого для поддержания максимального тока, или это обычный блок со стабилизацией тока/напряжения?

    У меня сейчас ячейки заряжены до 3.35, если на блоке выставляем 3.65, то имеем итоговую разность 0.3. При этом ток составляет около 25А. Считаем сопротивление цепи: 0.3/25 = 0.012 Ом, на мой взгляд достаточно мало. Провода как и у Вас 4 квадрата, без всяких разъемов, непосредственно от клемм блока до шин ячеек

    Именно этим и занимаюсь, и если я еще больше снижу напряжение, то получу еще меньше тока
     
Статус темы:
Закрыта.