1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как лучше смонтировать в котельной

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AndreyA123, 04.04.21.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.545
    Благодарности:
    28.325
    Адрес:
    Касимов
    Зачем тогда клапан придумали?
     
  2. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    767
    @AndreyA123
    Без гидрострелки можно обойтись, но необходимо посмотреть в документации на тепловой насос требуется ли ему гарантированный объем теплоносителя через теплообменник. Скорее всего это необходимо, чтобы выполнить это требование нужно установить перепускной клапан чтобы теплоноситель неизрасходованный системой отопления перепускался в обратку ТН. Одновременно этот клапан ограничит напор на регулирующие клапаны узлов ТП и радиаторов