Электропроводка в 4-х комнатной квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем cytanet, 05.04.21.

  1. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Желтым выделил
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    1. заземления у вас НЕТ и не будет до кап. ремонта распределительной сети по подъездам

    2. крутить пакетники НЕЛЬЗЯ. Такие пакетники замыкают внутри с фейерверком.

    3. ваша задача - закрыть щит, вызвать электрика из УК и объяснить, что вам нужно поставить новый автомат после счетчика и вы к нему подключите новый вводной кабель в квартиру
     
  3. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Но круговой пакетник лучше пусть электрик уберет?
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    да
     
  5. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Заземления в МКД никогда не будет. там у нас PEN. соответственно защитное зануление.
    Без0.jpg
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    где?
     
  7. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Уточнял в ЖЭУ, сказали могут ограничить вводным автоматом в 25А
    Возник вопрос какие УЗО применять в этом случае? На схеме пометил вопросом.

    ...
    7. Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА С IEK - автомат в щитке на площадке
    8. УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА IEK MDV12-2-063-100 - селективное? :faq:
    9. УЗО ВД1-63 2Р 63А 30мА тип А IEK MDV11-2-063-030 - на группы? :faq:
    ...
     

    Вложения:

  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От 32 до 63А, а если рискнуть, то и на 25А. Оптимально 40А, мало ли разрешат вводной автомат побольше...
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    В чем риск? Или опять проигнорируете?
     
  10. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    То есть схему оставлять как и была? Селективное УЗО 63А 100ма, по группам 40А 30ма?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И тут можно 40.
     
  12. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Спасибо. Остаюсь на начальной схеме
     
  13. cytanet
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    cytanet

    Участник

    cytanet

    Участник

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Добрый день
    Закончил щит.
    Но остались вопросы.
    В подъездном щитке применена схема TN-C, на фото видно.
    При замыкании в розетке в квартире проводов N и PE срабатывает коллективное УЗО, УЗО подгруппы не срабатывает. Все ли верно работает?
    И стоит ли оставить этот тип заземления? Или лучше провод PE откинуть вообще до хороших времен?
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Это КЗ, отключаться должны автоматы.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    При замыкании N на PE?