    Парни! Если я захочу врезать в эту систему твердотопливный котел, как это будет выглядеть в идеале?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.569
    Благодарности:
    27.623

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.569
    Благодарности:
    27.623
    Адрес:
    Касимов
    Надо подумать куда поставить.
    Да фиг его знает, может и красивее получится.
    @kolkap, Карандаш и листок бумаги, такие чудеса творят! А детектором лжи, научиться пользоваться дело не хитрое. Только ТТшный котел просит стальную обвязку, аккумулятор и тему новую, страниц на 200... 996613138.gif
     
  3. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.673
    Благодарности:
    2.278

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.673
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гидрострелка ставь.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.569
    Благодарности:
    27.623

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.569
    Благодарности:
    27.623
    Адрес:
    Касимов
    Андрю, не прикалывайся. Ему и так дел много делать...
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.673
    Благодарности:
    2.278

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.673
    Благодарности:
    2.278
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это на будущее.
    Вдруг скучно будет.
     
  6. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    На данном этапе стратегически для вас это будет выглядеть в виде дополнительных вводов к коллектор или разрыве трубы от котла.
    Тактически в альбоме технических решений.
     
  7. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    3-е тысячелетие и декарбонизация, а вы всё о ископаемом топливе.
    Солнечный коллектор из профильной трубы и автоматику с Arduino. Мини ГЭС из ближайшего ручья. Начать с теплового насоса из сломанного кондиционера.
     
  8. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Технически не требовалось делать отверстие больше узла в сборе, не стоит фантазировать.
    Требовалось сделать отверстие равное входному. И вопрос был несколько о другом - насколько оно заужено... по рисункам там раз в 5-10, следовательно поток уменьшится раз в 25-100 - это критично...
    Про страну я совсем не понял, но на всякий случай: я не везде был, но там где был везде нравилось.
    "Эта шняга меня интересует не для СО." - означает буквально следующее - меня интересует вышеуказанное устройство не с целью применения ее в системах отопления (СО).
     
  9. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Шаровый кран с электроприводом. Заужения нет. Возможности контроля нет. Два положения. Открыто - закрыто. Управляющий сигнал любой. Транспортируемая жидкость - что нальёте.
    Заменить кран печки на шахе? Круто.
     
  10. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Я рассматривал его с самого начала, и все там хорошо кроме корректной работы только в двух положениях, а надо регулировать поток... Я почему спрашиваю про % заужения, видел в продаже такие шняги на 1,25 дюйма, может и на 1,5-2 существуют и если там не так катастрофически заужено как на рисунках, то для пробы есть смысл заказать и ждать месяц...
     
  11. Rushad
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113

    Rushad

    Живу здесь

    Rushad

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Шахи нет, а так да было бы круто, лет 20 назад на девятке этот кран печки выносил мозг)
    20! блин уже 30 пролетело... надеюсь ВАЗ таки решил этот вопрос)
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.305
    Благодарности:
    20.947

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.305
    Благодарности:
    20.947
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Rushad, если бы Вы более полно обрисовали задачу, то может и советы были бы более точные.
     
  13. alekc1019
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    alekc1019

    Живу здесь

    alekc1019

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Здравствуйте.
    Есть действующая однотрубная система отопления, с двумя ЦН один на радиаторы и один на тёплые полы.
    Источник тепла пеллетный котел, работающий по комнатной температуре. Нужно смонтировать в уже имеющейся СО электрокотел, который будет работать по собственному датчику комнатной температуры, не направляя горячий теплоноситель в пеллетник, пока он находится в стопе.
    Какие клапана, краны и куда ставить?
    Схему предполагаемого монтажа ЭК прилагаю.
    Большое спасибо, всем откликнувшимся!
     

    Вложения:

    • IMG_20211112_115140.jpg
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.305
    Благодарности:
    20.947

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.305
    Благодарности:
    20.947
    Адрес:
    Россия, Москва
    941A5B4D-0339-40F6-A693-4D106F596E80.jpeg
     
  15. alekc1019
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25

    alekc1019

    Живу здесь

    alekc1019

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Не могли бы пояснить, что на обратке пеллетного котла, что на подаче ЭК, что на обратке ЭК?
     