1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. cahokkk
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    cahokkk

    Живу здесь

    cahokkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Вы угадали это зал. В коридоре есть люк в подполье, между ним и стеной расстояние маленькое, на форуме прочитал что 26 кв/м надо делить на два контура теплых полов+ четыре трубы от радиаторов, всё это не помещается, если только изоляцию убрать.
     
  2. cahokkk
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    cahokkk

    Живу здесь

    cahokkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    А что там считать, насос ват 15 потребляет, акб 60а/с должно с лихвой хватить, генератор уже есть:)]
    Я 82 года, электричество у нас переодически отключаю, так как ветра бывают.
    Так если делать энергонезависимую систему то так понимаю, в одной комнате труба зайдет на расстоянии 10см от пола, а в последней на выходе в ноль, так ещё надо порог обойти, разве стоит эта красота того? :hello:
     
  3. cahokkk
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    cahokkk

    Живу здесь

    cahokkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Сергей будьте любезны подскажите пожалуйста как его угодать?
     
  4. cahokkk
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    cahokkk

    Живу здесь

    cahokkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Это те что по температуре воздуха?
    До них ещё не дошел, вернее не читал что про них тут умные люди пишут.
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно по воздуху которые.
    У меня и дома стоят 5 штук и на даче поставил 13 радиаторов.
    Давольны все. Никому не жарко и не холодно.
     
  6. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Это какой у вас насос будет потреблять 15 ватт? На весь дом? Не обнадеживайте себя. "25-2" насоса на минимальной скорости вам на дом не хватит, только на теплый пол. Теперь по емкости АКБ. Максим что он может отдать это 50%, т. е. 30а*ч. 30*12в=360вт. Преобразователь потребляет примерно 10%. Так что вашего БП вам максимум на 3-5 часов хватит, Если конечно АКБ по емкости хороший и заряжен на 100%.
    Кроме того на теплый пол нужно ставить отдельный смесительный узел, а это еще один насос:hello:
     
    Последнее редактирование: 04.08.21
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    "как придумапось" - система изготавливаемая не на основании расчётов.
    В моей практике ещё не было случая, чтобы кто-то угадал гидравлическое сопротивление.
    Самый простой способ, это сделать гидравлический расчёт, имхо.
    Если хотите трубы замуровать в пол, то целесообразно применить тупиковую схему.
    upload_2021-8-4_6-10-45.png
     
    Последнее редактирование: 04.08.21
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну нет и не надо. У вас лучевая схема. Очень часто приходится видеть подобную схему СО в проектах домов, продаваемых многими фирмами. Напрашивается вопрос: "Почему её применяют очень часто в настоящее время?" Эта схема в финансовом плане более дорогая относительно тупиковой. Но "толкают" её потому что тепловая нагрузка циркуляционных колец, в большинстве случаев, почти одинакова. А учитывая небольшую разницу в длине колец, их гидравлическое сопротивление будет различаться незначительно. Такая система, подчас, не требует балансировки. Вот и плодят её как грибы.
    Конечно. "Придавливаете" контура имеющие самую меньшую длину магистралей и тепловую нагрузку, пока не заработают радиаторы, имеющий самые длинные магистрали. Балансировку выполняют один раз при пуске системы. Не путать с регулировкой "по требованию" нужной температуры в помещении. Которую можно делать "сто раз на дню". И которая выполняется регулировочными клапанами с термоголовками или вручную. Можете соединить эти два радиатора как написал Сергей
    Но тепловая нагрузка и расход магистралей этих двух радиаторов будет такая же, как и при последовательном соединении. Сопротивление этого циркуляционного кольца при тупиковой схеме, измениться незначительно в меньшую сторону, ввиду уменьшения расхода через каждый радиатор в отдельности. Но повторю - незначительно.
    Не путайте божий дар с яичницей. Выше написал отличие балансировки от регулировки. Так не терпится своё слово вставить? Вы хоть понимаете, какая будет чехарда при несбалансированной системе? Допустим. Открыты все клапана. Через ОП имеющие самое малое сопротивление идёт весь расход. А дальние отопительные приборы "сосут лапу". И только когда "насытятся" помещения в которых размещены ОП, имеющие самое малое сопротивление и прикроются клапана - тепло пойдёт к дальним ОП. И так по кругу.
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы хоть раз видели системы с термоголовами? Живьём?
    А я живу с такой системой.
    И к счастью, система не знает, о том, что она должна раскачиватся и очень ровно работает.
    А Вам, главное сказать умную фразу, про гидравлический расчет. и посматривать на всех свысока. И путать людей, которые пришли за конкретной помощью.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.645
    Благодарности:
    21.242

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.645
    Благодарности:
    21.242
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ваша система и без термоголовок работает устойчиво наверное. Вы же её делали сами и для себя:)] И это наверное не первая система отопления в Вашей практике? ;) Натренировались. А @Ranae описал вполне реальный случай сделанной через задницу системы отопления, которая хоть как-то работает лишь благодаря периодическому закрытию разных радиаторов термоголовками. Если Вы с такими не сталкивались, то это не значит что такого не бывает. Более того, наоборот «спасибо» ему сказали бы - судьба сведёт с такой, уже будете знать диагноз:)]
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.645
    Благодарности:
    21.242

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.645
    Благодарности:
    21.242
    Адрес:
    Россия, Москва
    Впрочем, ничего страшного особо в такой системе нет - благодаря ТГ система из неработающей превращается в работающую:) Да, костыль, но всё-таки.
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Мало того, что видел ещё и делать приходилось. Я что написал о вредности термоголовок? ТГ нужны в системе, если она сделана "на глазок". В системе, где все ОП установлены с тепловой нагрузкой согласно тепловым потерям помещений, ТГ нужны как рыбе зонтик. А вот без балансировочных кранов обойтись бывает невозможно. Потому что, добиться расчётного расхода диаметрами труб, порой нельзя. Если система работает, то это совсем не значит, что она эффективна. Она может быть построена с большим перебором по материалам и мощности оборудования.
    Ну, живите на здоровье. Я вам, что жить мешаю?
    ?
    Кто кого путает? А это?
     
    Последнее редактирование: 04.08.21
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.775
    Благодарности:
    2.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без теомоголов у меня будет очень жарко. Переодически идёт перепланировка. Меняются размеры помещений.
    А системы отопления, я этим занимаюсь почти 25 лет.
    Я конечно скажу спасибо, потом, если узнаю, что раньше не знал.
     
  14. cahokkk
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    cahokkk

    Живу здесь

    cahokkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Я вас правильно понял, что если подключить последовательно (в низ первого пришло, с низу первого вышло и пошло на низ второго, с низа второго в обратку) два радиатора по 12 секций Петр трубой диаметром 16, то всё будет точно работать ?
    Не все форумчани тут согласны с вами, вот и пытаюсь разобраться.
     
  15. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Все правильно, только бы я трубу увеличил до 20-ки, чтобы компенсировать скорость потока. Как ни как на кольце будет висеть 24 ребра
     
Статус темы:
Закрыта.