Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.780

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.780
    Адрес:
    Махачкала
    Наверное проще, но кто же заранее скажет с такой точностью? Да и перемены возможны - у меня сын поступил учиться в другой город, его комнату младшая "оккупировала" - а у неё свои вкусы.
    И при таком проектировании, если, например, задана расчётная +20 в гардеробной, то потом её никак не прогреть до +25 если впоследствии вдруг понадобится?
     
  2. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По делу.
    У меня 4 спальни.
    Когда мы с женой вдвоем. 3 спальни +10-12 градусов.
    Когда кто-нибудь приезжает, делается +22.
    Расскажи, как на эту задачу, сделать проект?
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Я вашу логику понял. Вы поймите мою.
    Расчёты как раз и точны, ведь они построены на эмпирических формулах и данных.
    Если понадобиться, то проще отрегулировать систему с учётом новых факторов. Кто мешает поднять расчётную температуру теплоносителя? Это только студент может выбрать параметры теплоносителя по верхней границе. У нас расчётная минус 39. При понижении температуры больше расчётных (минус 40-45С), поднимаю теплоноситель до 90С. Могу и до 95С если будет минус 50С. Заранее это предусмотрел.
     
    Последнее редактирование: 26.09.21
  4. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И нагреется весь дом, а не только гардеробная. А весь дом греть не надо.
    И второе все изменения температуры, происходят без изменения температуры теплоносителя.
    У меня это 71-72 градуса на выходе с котла.
    При температуре 80 градусов, котёл уходит в аварию.
    При 95 градусов, будет разрушатся пластиковая разводка системы.
     
  5. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.780

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.780
    Адрес:
    Махачкала
    А если по расчётам это помещение не с самыми большими теплопотерями?
     
  6. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А при чём здесь это? Мощность ОП закладывается пропорционально тепловым потерям помещений. Зависимость линейная. У меня это помещение, где больше всего возможны колебания температуры. Гистерезис 0.1 С. Вентиляция есть.
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    @Stray, Я разве "запретил" ставить кому-то термоголовки? Хотите ставьте ТГ, насосы Альфа, несколько насосов, ПЗА и прочее. Я хотел только сказать о принципе разумной достаточности. Мифов в отоплении сейчас "бродит" огромное количество. И у дилетантов складывается впечатление, что без ТП, ПЗА, и ТГ, это не жизнь, а прозябание и мучение.
     
  8. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Если контроллер управляет насосом, нужен ли вообще подмес.
    То есть насос включается когда температура теплоносителя достигает 40 градусов - ?

    1-20 минута.
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не обязательно контроллером. У меня проще. На контролере котла стоит температура 80С. С гистерезисом 1 С (можно температуру и гистерезис другие, по желанию) Котёл всегда держит эту температуру. А насос СО включается терморегулятором по датчику температуры помещения (+24, гистерезис0.1С). Если температура в помещении 23.9С насос включается, при достижении температуры в помещении 24.1С насос выключается. Всё. Зачем мне подмес? Котёл всегда держит 80С. В сильные морозы температуру сделаю на котле выше.
     
  10. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Для меня это так сложно. Не одна же комната, и в разных комнатах разброс по градусам тоже будет в зависимости от светоориентации.
    Такая точность усложняет.
    Думаю работать по датчику теплоностиеля. Задать определённую температуру когда тепло допустим 50, Когда холодно повыше. А в комнатах отрегулировать барашками на радиаторах. Нам особого комфорта и не требуется, 20 и +/- 5 градусов вполне приемлемо
     
  11. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Волнует только защита котла от холодной обратки.
    Если в обратке 40 градусов это считается холодным - ?
    Или это касается при запуске котла с холодным теплоностиелем.
     
  12. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Если датчик установлен в котле и включает насос при достижении температуры в котле 40 градусов то температура теплоносителя в обратке должна быть выше 10 градусов - ?
    Она же будет около 20 градусов средняя температура в доме. Дельта никак не может быть больше 30-ти.
     
  13. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Только после включения насоса в котёл поступит 20-градусная вода и насос отключится затем снова включится и так пока температура в обратке не достигнет около 30-40-градусов.
    Значит для этого нужен термоклапан:
    Если котёл будет работать в режиме подача-60, обратка 40 и выше до 80/60, то какая нужда в клапане - ?
    Постоянная циркуляция по большому кругу.
     
    Последнее редактирование: 26.09.21
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.804
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня при разогреве, насос на котёл включается при 55 градусах.
    При работе, разница между входом и выходом, от 2 до 7 градусов, не больше.
    7 градусов, было в -30.
    На выходе 70-72 градуса всегда.
     
  15. Болат68
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741

    Болат68

    Живу здесь

    Болат68

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Второй насос на СО, постоянно работает - ?
    И перемычка похожая на ГС без крана - ?
    Т. е. у Вас на первом контуре поддерживается 70 градусов и второй насос качает эту воду в СО.
    Для чего тогда ГС и термоклапан - ?
     
    Последнее редактирование: 26.09.21
Статус темы:
Закрыта.