1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. петр124
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.421
    Благодарности:
    1.491

    петр124

    Живу здесь

    петр124

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    1.421
    Благодарности:
    1.491
    Адрес:
    Россия
    Поставьте:super:
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967
    Адрес:
    Калуга
    То есть в СО нет РБ как класса ?
    присоединяюсь ко всем вышеотписавшимся
    это косяк монтажникв, я бы сказал - очень критический
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.291

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.687
    Благодарности:
    19.291
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/29005189/ открываем ссылку, в ссылке вложение - мануал котла, в мануале чертёж, на чертеже РБ - экспанзомат на 7 литров, золотник воздушной камеры как правило в верхней части.
    это к этому
    :no::no::no:
     
  4. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Как нету? Есть - внутренний РБ, встроенный в котел.
     
  5. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Спасибо, вчера не нашел. Сегодня вечером посмотрю внимательнее
     
  6. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Не понял... Из РБ сливается в СО?
     
  7. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    UPD: золотник нашел - он снизу оказался. Ниппель пришлось заменить - не держал. Так как никакого крана слива не нашел, слил через аварийный клапан. Но я так понимаю это не есть хорошо? Давление накачал, вроде держит.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967
    Адрес:
    Калуга
    По разному сливают
    через ваарийный, должен быть сливной, но не везде есть, если нет вариантов - что в целом плохо но допустимо
    часто через фильтр сливают, если подпитка из центрального
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.195
    Благодарности:
    29.402

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.195
    Благодарности:
    29.402
    Адрес:
    Касимов
    Да. Краник слива на СО, должен быть открыт.
    Очень хорошо. Пощелкайте клапаном несколько раз.(ну не при рабочем давлении) Мусор вылетит из под тарелки клапана.
    Поглядывайте, не забывайте! Ниппель может не показывать* на слюну*, а пропускать незаметно.
     
  10. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Да, спасибо, буду посматривать
     
  11. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    Доброго всем
    Может было, тогда ткните, читать всю тему сил нет. Извините уж.
    В общем в районе ГБ СО во время работы котла на отопление (хотя может и на ГВС, не обратил точно внимания), ну в общем когда котел греет воду, раздаются ритмичные удары, и стрелка манометра скачет в такт ударам.
    Где копать?
    Хотел завтра первым делом РБ проверить на наличие давления.
    Что ещё может быть если не РБ?
    Спасибо.
     
  12. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    20211008_062234.jpg
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.195
    Благодарности:
    29.402

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.195
    Благодарности:
    29.402
    Адрес:
    Касимов
    Нужно определиться .
    Кто в роли котла?
    Бывает! Но не должно...
     
  14. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    12.401
    Адрес:
    Набережные челны
    протерм 50 клом медведь.
    седня с утра вот когда фоткал, как раз котел молотил, стука не было.
    а так стук был равномерный, в ритме часов.
    По РБ постучал, вроде полный как мне кажется.
    С работы приеду, посмотрю чего у него с давлением.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967
    Адрес:
    Калуга
    это ближе
    слить - судя по фото там два ОК навстречу стоят (есть такой фитинг), те котел остановить а воду можно не сливать и накачать воздух скоко надо
     
Статус темы:
Закрыта.