1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, камрады!
    После сброса воды из расширительного бачка через предохранительный клапан, последний стал подкапывать. Грамм 50-70 в сутки. Щелчки клапаном результата не дали, увы. Я так понимаю, надо менять клапан?
    Котел электрический Bosh Tronic Heat 3500. Нашел клапан Buderus. Опишите пожалуйста для чайника процедуру замены. на старом клапане места соединений чем-то обработаны типа герметика. Это что может быть и надо ли так делать при замене?
    Заранее спасибо!
     
  2. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Вечная болезнь предохранительных клапанов. Все они одноразовые.
    При замене делайте что угодно. лишь бы не сочилось из под соединения.
    Чтобы не вводить заказчиков в расходы (на приобретение фирменной детали) в системе ставим свой пред. клапан. А тот потом глушим.
    Разница в цене пред. клапана для фирменного котла и обычного на 1\2" космическая.
     
  3. РомаАк
    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    РомаАк

    Участник

    РомаАк

    Участник

    Регистрация:
    08.09.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Вопрос в том, что соединение клапана с котлом безрезьбовое - штуцером с резиновым кольцом. Чем лучше герметизировать?
     
  4. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Да, уж. Без фото так не скажешь. По идее резиновое кольцо и есть уплотнитель, а гель чтобы кольцо не деформировалось. Как снимали, аналогично и поставьте.
     
  5. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Если кольцо новое ничего не нужно. Если кольцо б/у то смажь его просто любым, тем же автомобильный герметиком
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Клапан предохран..jpg
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Сказки то зачем, 2014 год, сентябрь - октябрь месяц газопровод среднего давления в поле, в районе Ждановки, месяц договаривались о допуске бригады для устранения. Только якобы устранили, прошёл осенний дождик с "ветерком" ещё на неделю работы РЭС-овским рем. бригадам. Лично поостерёгся бы давать совет, дескать, чего там "авось пронесёт", регион несколько другой, да и зима в Донецке и финке несколько отличаются по Т* хотя бы.
     
  8. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    2трубная открытая система отопления. всего 3радиатора.вопрос-регулировочный кран можно поставить на радиатор? или обязательно на все. И эти краны на выходе радиатора нужно ставить? просто в 1комнате только нужна регулировка температуры
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Вы точно партизан -(ка), система скорее центрального теплоснабжения в многоэтажке.
    Можно, не в ущерб соседям, а это уже место установки крана, на стояке или на подводке к радиатору.
    :faq:
    Набросайте эскиз, не надо будет гадать на кофейной гуще.
     
  10. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    хех) В смысле партизанка?)Я тут по делу) какой эскиз? подключение по диагонали -верх слева вход, внизу справа обкатка. частныйдом) н какой централизации. котел напольный оагв 11,6. Расширительный бак на чердаке открытый. Насос циркуляционный будет. ну как то так
     
  11. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    Ой. Я имею ввиду на 1! Радиатор. Или на все обязательно?.пропустила слово-1.
     
  12. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    Вот так будет. кран хочу только в 1комнату...первую после котла. т. к. не знаю вдруг жарко будет т. к. радиатор беру с запасом секций (просто стоит что 12секций что 14 одинаково. .)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20211015-130632_Samsung Internet.jpg
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    Вот как-то теплее становится. Если бы ещё признались трубы стальные большого диаметра под возможность циркуляции без насоса, или ПП тонкие только под насос, было бы вообще :super:.
    Если у Вас свой дом, индивидуальная система, кто может запретить поставить регулировочный кран на радиатор.
    Во всяком деле есть свои "мелочи". По хрестоматии ставят два (крана) клапана на радиатор, на обратке - балансировочный, на подаче регулировочный как раз для
     
  14. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    Трубы пп 25. Да я понимаю что что хочу то и творю. вопрос-можно ли? читала в статьях что нельзя кран ставить на последнем радиаторе. А у меня вопрос можно ли на 1 или на ВСЕ радиаторы ставить? это никак не повлияет на что либо в системе? на сасос или что...система тупиковая. Так можно просто на 1радиатор поставить? на вход или на выход? и балансировочный зачем нужен?-обязателен с регулировачным? в смысле если я кран такой кран хочу, то обязательно на все радиаторы тогда ставить или нет?
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Донецк
    @Эмммм, не надо как в "Бородино" у Лермонтова: ...смешались в кучу кони люди...
    Ещё раз, по обратке балансировочный для того чтобы выровнять температуру радиаторов в системе, то есть первый ... десятый радиаторы имеют одинаковую Т* за счёт балансировочных клапанов (кранов), клапана (краны) на подаче позволят отрегулировать необходимую, комфортную Т* на любом из десяти радиаторов (количество для примера).
    Аргументы?
    на правильно сделанной никак.
    Абс. никак.
    Можно, один кран можно, но это может вызывать "качели" на других радиаторах, если из закрытого состояния будете переходить на полностью открытый первый радиатор.
    не обязательно.
     
Статус темы:
Закрыта.