    Дама спрашивала про байпас. Это нечто другое. Краны отсечные на насос лучше поставить. Бывали случаи поломки насоса при минус 30С. Вы воду будете сливать в этом случае?
     
    Последнее редактирование: 16.10.21
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Кроме гидравлики она еще очень хорошо подходит для работы с комнатными термостатами и любой другой автоматикой. На коллекторе ставятся сервоприводы.
     
  3. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Спасибо, я знаю назначение байпаса.
    Конечно буду. По типу используемого котла видно что речь идёт о эконом варианте. Там каждая копейка считается. А если при -30С теплообменник в котле лопнет? На чертежа не указан отсечной вентиль на подаче котла. Ваши действия? А если радиатор в дальней комнате прихватит? Там тоже вентили не стоят. Я не предлагаю систему запитывать заливая воду в расширительный бачок из ведра, но, или ставим всё полностью, или максимально возможно экономим.
    Как часто насосы перегорают?
     
  4. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Ага, там и так дорого считают, а вы ещё с нормально открытыми сервоприводами. Хоть валтековские, не данфос? А ещё и блок управления к сервоприводам.
     
  5. Эмммм
    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Эмммм

    Живу здесь

    Эмммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.21
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    Благодарю! :hndshk:о кавитации читала)
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008
    Адрес:
    Калуга
    что простите ?
    обвязка - ладно, коллектор все таки
    но это уже не совсем котла
    а крепление радиаторов чем отличаются в лучевой схеме и всех остальных ?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008
    Адрес:
    Калуга
    почти любая подходит - нет разницы
     
  8. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Разница огромная. Допустим есть 5 помещений. При лучевой в каждом из них легко поддерживать нужную температуру. Если ветка проходит через несколько помещений, то управление гораздо сложнее. И менее точное.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008
    Адрес:
    Калуга
    Ерунда
    чем оно сложнее ? терма режет перегрев - все. а какая СО - вообще пофиг
    другой вопрос - если СО кривая то термы не помогут
     
  10. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Примите извинения, это была ирония.
    Подразумевались отличия, только касаемо систем трубопроводов. :hello:
     
  11. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    Это если термостат один. А если в каждой комнате свой термостат? Такого пока не встречали?
    Посмотрите для понимания Это видео одно из первых попавшихся по поиску "зональное управление отоплением"


    А вот и от любимого всеми нами Форумхауса ликбез
    https://youtu.be/udC1qC5dfPs
     
    Последнее редактирование: 16.10.21
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.132
    Благодарности:
    28.008
    Адрес:
    Калуга
    это и есть термоголова - по сути
    Вы можете думать как угодно
    проплаченное видео от уролога смотреть? я уже посмотрел про выбор радиаторов. там кроме панельников от будеруса ничего не было.
    ютуб - это блогеры. у каждого свой взгляд, часто далекий от реальности.
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.053

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.216
    Благодарности:
    41.053
    Адрес:
    Эстония
    ...Тогда надо *смайлики* ставить...:hello:
    Здесь с этим строго...:)]:aga:
     
  14. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Россия
    У производителей оборудования тоже? Ну надо же! Сами не ведают что творят! И скупают их продукцию исключительно отбитые блогеры. Так и живут, что те, что другие. А реальные спецы все тут, на форуме, несут свет знаний в массы.
     
  15. Сергей 08
    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194

    Сергей 08

    Живу здесь

    Сергей 08

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.08
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Украина Донецк
    Полностью вас поддерживая, хочу заметить что мы отклонились от темы данной ветки и перешли в раздел теории, не интересной обычному читателю. Они сейчас себе по напридумывают.
    И тут же выпил.
    Вы хороший теоретик. Для зонального управления основным отоплением, сервоприводы нормально открытые?
    Спасибо.
     