  1. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел из любопытства свои старые расчеты теплопотерь.

    При средней -15 за бортом +19 в доме, без вентиляции - 7,5 кВи (дом как помнишь, сравнимой площади и конфигурации, правда, ещё есть цокольный этаж, и без утепления 500 мм D500 стен).
    - 7,6 кВт (это 903 м3 газа в месяц)

    Добавил в модель 200мм утеплителя на стены.
    - 5,8 кВт. (это 761 м3 газа в месяц)

    По факту за февраль (+25 внутри, с естественной вентиляцией по выходным) - 671 м3 газа (примерно 8,5 кВт)
     
    Последнее редактирование: 02.04.24
  2. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.118
    Адрес:
    И
    Хочется проверить мою теорию и тут, насчёт того что общие затраты практически совпадают по региону +- 200-300 рублей на любой дом и если на м2 раскидать то, что 200м2, что 75м2 стоимость отопления м2 одинакова) надеюсь вернусь домой и посмотрю, гляну что там по расходу и вообще, удирали оттуда, оставив работающим всё, прилет осколка в стекло авто был последней каплей, 3 неделю хз что там(

    По расчётам за газ январь-февраль вышло почти как и в прошлом году) на 75м2, темп в этом году даже выше была вместо 19.5, стала 22 поддерживаться, но по сути без горячей воды, только отопление.
    IMG_20240403_003259.jpg IMG_20240403_001914.jpg
     
  3. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Дома какая температура задана? У меня февраль в районе 580м3, март чуть меньше 300 м3 вышел при +20 внутри дома. Но без ГВС - оно еще не включено. 280м2 Цоколь не топлю.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Странные цифры. Температура +25, ГВС, дети не экономили, от слова совсем, 200м2, 4 проживающих, ЕВ, с 1 сентября, на сегодняшний момент, 2 000м3 газа.
     
  5. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.799
    Адрес:
    Москва
    25с на первом и втором. 21 в цоколе.
    +гвс, + ест. вентиляция.
     
  6. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    5.573

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Тольятти
    ГВС непосредственно от котла запитано, или с гидрострелки? Понятно какая доля из 2000 кубов на ГВС ушла?
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Котел одноконтурный, ГВС через трехходовой. В любом случае, доля ГВС, не так велика, на фоне отопления. Это так, добавил, что ГВС тоже готовилось. Даже если отбросить ГВС, то 2 000м3 на отопление это меньше 300м3 в месяц, в среднем, за сезон
     
  8. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    А чем странные? Расчетные теплопотери в холодную пятидневку у меня 11 квт в час. Проживающих 0 - поэтому для работы 20 вполне нормально. ЕВ - 9 каналов 125 и 1 150 канал. 3 этажа. Есть еще мостики холода в 2 входных дверях ну и окна не плохо бы отрегулировать. При этом 2 самых холодных месяца у меня по 600, ну и 4 промежуточных по 300-350 на круг 2500-2600 вполне себе нормальные значения пропорционально площади и температуре.
     
  9. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    5.573

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Тольятти
    [(QUOTE="Dimastik25, post: 32545501"]ГВС через трехходовой[/QUOTE]

    Любопытны именно реальные пропорции расхода на отопление и гвс. Если трёхходовой встроенный (который в котле), то из меню вашего котла (платинум+) можно посмотреть отдельно энергию газа отопления и гвс.
     
  10. Crucial
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    690

    Crucial

    Живу здесь

    Crucial

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    690
    Это скорее у Вас странные цифры. Может счетчик привирает в вашу пользу, как тут где-то в соседней теме?
    У меня дом 112 квадратов под Краснодаром сожрал с 8 ноября по сегодня 1160 кубов газа, при том что я там не жил, а пару раз переночевал. И температуру там не 25 градусов держал, а 18.
    Вот расчетные теплопотери дома при наружной температуре -19 и температуре помещений +20-22 градуса 2024-04-03_11-49-14.png
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.112
    Благодарности:
    93.213
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно будет попробовать, посмотреть. Только, боюсь, там в инженерное меню необходимо лезть, а этого мануала, к котлу, не давалось(
    Так то да, управление ГВС, родным, встроенным трехходовым.
     
  12. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    40.632

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    40.632
    Адрес:
    Владимир
    У Дмитрия очень тщательно сделаны все стены и все узлы, где возможны мостики холода. Площадь окон небольшая, без витражей в полстены. Плюс современный конденсатник и тщательно сделанный ТП.
    Полагаю, что результат реальный и заслуженный.
     
  13. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    40.632

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.658
    Благодарности:
    40.632
    Адрес:
    Владимир
    При одинаковом конструктиве в среднем дом 200м2 2эт.будет иметь меньшие теплопотери на м2 площади пола, чем дом 100м2 1эт. за счет лучшего соотношения полезной площади к площади ограждающих конструкций.
    Например 1эт 10*10*3м - условно без учета толщины стен - стены 120м2, плита 100м2, кровля 100м2
    2эт. 200м2 10*10*6м - стены 240м2, плита 100м2, кровля 100м2.
    Но 84Вт/м2 - что-то многовато для Краснодара...
     
  14. Crucial
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    690

    Crucial

    Живу здесь

    Crucial

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    690
    Возможно так и есть, я не сильно загонялся энергоэффективностью.
    Но судя по этим постам не так уж все у меня и плохо.
     
  15. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Так же 400 мм Д400 с вылизанными узлами...
    так же мултифункциональные стекла пластиковая рамка, рехау 72

    +3-4% экономии газа на очень некоторых режимах...

    не теплопотери дома никоим образом не влияет, просто создает более благоприятные условия для работы конденсатника не более...

    Результат реальный, сопоставимый, безусловно заслуженный, но как же нам далеко до цифр уважаемого Топикстартера, хотя с другой стороны при нынешней цене на газ - 1.5-3.5 т. р за газ в месяц за большой дом не кажутся напряжении при нынешней жизни...