    @svg2000, условно нагружаем подбалку с двух равных прогонов, получаем равные реакции для уравновешенной качельки.
    https://mycalcs.ru/beam выдаст корректный результат при попытке посчитать как консоль длиной в половину длины подбалки с сосредоточенной нагрузкой на краю или там какая-то другая логика расчета?

    upload_2023-2-2_16-16-50.png
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, здесь нужно использовать секретный pro вариант
     
  3. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Ярославль
    на всякий случай, а как? один край на опоре, а второй под нагрузкой консолью?

    и раз уж речь зашла, "pro" по кнопке "рассчитать" выдает некорректный вариант, а корректный только по "рассчитать на сервере"?
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, задавать длину балки одну, а опоры не на концах.

    Да, считать только на сервере.
     
  5. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343
    Адрес:
    Москва
    У меня тоже есть "секретный Pro вариант". :)]

    Берете однопролетную балку, с шарнирными опорами по концам, и грузите в середине суммарной нагрузкой.
    Или, если так не нравится, тянете середину вверх суммарной нагрузкой. И калькуляторы такие есть, и явные формулы.
     
  6. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.593
    Благодарности:
    20.588

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.593
    Благодарности:
    20.588
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Голова от вас кругом. Крыша съезжает.
    Но интересно! :)]
     
  7. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Ярославль
    upd (даже перепишу): ляяяяяяя какой я тупой, это же так очевидно и максимально корректно :nono: :um: :)]

    последствия того, что почти ничто не решается ручками, всего-то надо было хотя бы представить в голове систему сил.
     
    Последнее редактирование: 02.02.23
  8. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343
    Адрес:
    Москва
    Я расширю своё утверждение.
    При соблюдении нормативных требований:
    1. Для прямоугольной балки высотой 200 мм, требуемая глубина опирания никогда не превышает 7.11 см (из ограничения по скалыванию). Требуемая глубина опирания равномерно нагруженной однопролётной балки той же высоты, длиной больше 1.625 м, не превышает 11.56/L см, где L - длина балки в метрах. Это из расчетного сопротивления изгибу доски 2-го сорта.
    2. Для прямоугольной балки высотой 150 мм, требуемая глубина опирания никогда не превышает 5.33 см (из ограничения по скалыванию). Требуемая глубина опирания равномерно нагруженной однопролётной балки той же высоты, длиной больше 1.22 м, не превышает 6,5/L см, где L - длина балки в метрах.

    А дальше, смотрите сами, какой высоты балка и какой длины.
     
    Последнее редактирование: 04.02.23
  9. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    5.197

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.455
    Благодарности:
    5.197
    Для 2 м. 6.5/2=3.25 см.
    Для 3 м. 6.5/3=2.17 см.
    Чем длиннее балка, тем меньше требуемая глубина опирания?
     
  10. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Ярославль
    Это из сравнения скалывания балки и смятия этой же балки на опоре?
    Или это с учетом смятия самой опоры? Она же может быть разной, в том числе как вдоль так и поперек волокон, а там сопротивления разные.
     
  11. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, так балка уже поперëк волокон лежит, хуже уже не будет.
     
  12. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Ярославль
    Ну, да. Посмотреть сначала табличку я не сходил.
    Если не подкладывать под балку щепочку, то не будет.
     
  13. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.979
    Благодарности:
    7.343
    Адрес:
    Москва
    Ну да, чем длиннее балка, тем меньше допустимая суммарная нагрузка на нее.
    Зависимость обратно пропорциональная.
    Например, балка 150х100.
    На 2-метровую, допустимая нагрузка 9.75 кН/м (исходя из сопротивления изгибу 13 МПа), что даёт по 9.75 кН на каждую опору. Или 32.5 см2 требуемой площади опоры, исходя из сопротивления смятию поперек волокон 3 МПа.
    На 4-метровую, допустимая погонная нагрузка 2,4375 кН/м, в 4 раза меньше, опорная реакция в 2 раза меньше, требуемая площадь опирания в 2 раза меньше.

    Поправочные коэффициенты, например на класс условий эксплуатации, применяются и к 13 МПа, и к 3 МПа, что в итоге даёт тот же результат.
     
  14. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Ярославль
    Итого, выдумал фигню
    особой нужды нет, а если есть, то посчитать не проблема

    а весь замес был в том, что просто появился повод пихнуть "умную палку",
    просто как элемент интерьера забавно.
    просто так лепить для виду - пошло, а если нужное, то уже почему бы и нет.

    upload_2023-2-4_14-46-7.png
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.964
    Благодарности:
    41.507
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Настоящим извещаю, что глюки калькулятор расчёта необходимого сопротивления воздухопроницанию поправлены и в теории калькулятор пригоден для эксплуатации. В смысле для экспериментов :) ибо практический смысл его применения ускользает в туман.
     