    Ну там активное охлаждение, это меня больше всего и смущает
    А так оно все греется у моего нынешнего 30 ват холостого хода и с выключеным вентилятором он там по термодатчику греется заметно
     
  2. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Ну если к нему добавить ещё принудительное, совсем неплохо будет. Охлаждение, это наше всё, особенно в вашем случае.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017
    Адрес:
    Москва
    все придумано до нас ;). есть стоечные вентиляторы на 220 и их же датчик приклеить на корпус ибп. датчик регулируемый по темп. Руки пока не дошли :hello:
     
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    У них есть весомый минус, учитывая что в серверных на шум внимания не обращают то гудят они все знатно
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017
    Адрес:
    Москва
    все вне дома ! фиолетово. а рядом турбокотел. шумит не меньше. а в самом доме только штатный пульт с индикацией.
     
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388
    Адрес:
    Волгоград
    Ничего.
    Я думаю при выборе железки нужна здравая середина, между хорошим запасом и самопотреблением. Именно по этому принципу я и выбирал инвертор. 600Вт и 400-600мА. Ну и разумеется оценку качества, по возможности, из разных источников, никто не отменял.
    Ну, а тот негласный стандарт, это не более чем повод задуматься и сделать на этом акцент при чтении отзывов и не более того. Впрочем, если девайс вне стандарта и при этом, действительно, хорош, то Вы сразу увидите это по цене.
     
  7. ign73
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.725

    ign73

    Живу здесь

    ign73

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.725
    Уважаемые форумчане, помогите советом, пожалуйста. Перед прошлой зимой установил
    ИБП Про – 1000 Энергия. Первую зиму отработал нормально. Спасал ни один раз. Но весной началось вот это . Отдал в гарантийный ремонт. В результате ничего не нашли. Говорят у них работает нормально. Говорят, что заменили какую то плату. Привез домой - сутки проработал и то же самое. Второй раз отвез в гарантийку, но уже с аккумулятором. Опять звонят, что у них все нормально. Видео я им закачал. У них такого нет. Через пол месяца закончится гарантия. Может у меня что то с питанием не то?
     
  8. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388
    Адрес:
    Волгоград
    Это 100% глюк контролера. Другой вопрос, что его вызывает?
    Если Вам сказали правду и действительно они меняли плату, то скорее всего аномалия прилетает по сети. Это, совершенно несложно, проверить. Достаточно увезти ИБП в другое место, напрмер, на работу и там его денек погонять.
    Ну и соответственно обратить внимание на сеть. Для начала убедитесь что ИБП правильно подключен. Имеется ввиду с заземлением. Обратите внимание на частоту появления проблемы (это происходит постоянно или периодически). Замерьте частоту в сети.
    Попробуйте, для начала, эти варианты. Задача, у Вас, наиболее точно определить источник проблемы. Если это сеть нужно звать электрика. Если ИБП будет глючить и в удаленном месте, то либо везите его в другую мастерскую, ну, а если таковой нет, снимайте видео и воюйте до победного, пусть, перестают врать и пробуют менять всю попутку, например, трансформатор и. т. д. Вы же понимаете, что если проблема повторится в удаленном месте, это практически, подтверждение того что Вам вешают лапшу чтобы избавиться и/или затянуть время.
    Проверяйте. Всякое бывает.

    Нашел интересную статью по кальцию.
    https://avtoremont-lada.ru/elektrika-lada-granta/item/zaryadka-kalcievogo-akkumulyatora-po-nauke-ili-konec-sporam.html
    Кому лень читать, там внизу видео версия.
     
  9. ign73
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.725

    ign73

    Живу здесь

    ign73

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    2.188
    Благодарности:
    3.725
    Спасибо. В ремонтной мастерской они гоняют под статической нагрузкой. У меня же она все время в динамике, т. к. количество работающих насосов меняется и горелка то включается, то выключается. На видео последний глюк произошел после отключения горелки. Может с чем то совпало конечно. Что касается частоты в сети. Он же ее сам должен стабилизировать. И похоже, что делает это плохо. Может в этом причина?
     
  10. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388
    Адрес:
    Волгоград
    На рынке очен мало ИБП которые формируют частоту в режиме сеть. Она идет сквозняком и Ваш интерактивник не исключение. Скажу больше, у интерактивников самый узкий диапазон по частоте. Тем не менее, источником проблемы могут стать и гармоники и перенапряжения и выбросы, но локализовать их без спец оборудования достаточно сложно. Кое что можно сопоставить и кое что исключить. Например, если при вкл/откл холодильника щелкает ИБП, то это признак выбросов от холодильника - это сопоставление. А исключение, это когда, "подозреваемого" просто отключают на время проверки. Попробуйте, это тоже вариант.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.523
    Благодарности:
    21.017
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. почитал. приведу свой многократный опыт по стартерникам. берется тупое зу с амперметром. подключаем. и что видим. сначала ток идет сколько сможет взять батарея. 6-8 а. обычно. в течение 2-4 часов ток САМ падает до */-2а. и стабилизируется. стоит на зарядке еще пару тройку часов при неизменном токе. все ! профилактическая подзарядка окончена. без каких либо движений. все относится только к живой батарейке. если ток так и не упадет и акб еще нагревается при этом. это уже дохляк с осыпающимися пластинами которые коротят между собой. акб при этом не обслуживаемая и увидеть что внутри просто никак. мнение спорное. возможно не прав. имхо.
     
  12. S8404
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    478

    S8404

    Живу здесь

    S8404

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это сеть, то ИБП не соответствует требованиям электромагнитной совместимости :) В противном случае в доме бы глючила вся электроника. :) Вот захочет ли сервис разбираться, это другой вопрос ;)
     
  13. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.592
    Благодарности:
    10.388
    Адрес:
    Волгоград
    Это может быть и комплексная проблема, но начинать то с чего то надо.

    Кстати мне попался ман на лиотеховскую батарейку. Мы в нашем споре оба были правы. Алгоритм такой. Действительно, не обязательно заряжать до 14.4+ В тут Вы правы. Заряжают током 0.2С до 13.6В, далее дают упасть току до 0,1 от начального зарядного тока. И наконец понижают напряжение до 13.4В и так осуществляют удержание. В чем прав я? В доке есть таблица которая гласит, что новая 200Ач батарея при переводе в буферный режим, махом, теряет 40Ач. В моем случае это перемотка Варикора 32Ач с осстаточностью в 24 + потери при переводе в буфер. Что там творится с остальными параметрами, история умалчивает. И при этом оно еще умудряется 25 мин держать мою нагрузку. В общем в лиотехе зарядом для буфера считают 13.6В с обязательным падением тока до 0..1 от зарядного, насколько это справедливо для поюзаного варикора вопрос? Короче я сымитировал данный подход и выдержу в таком режиме, батарейку суток эдак трое, а далее разряд и глянем насколько это приемлемо. И вот тут у меня вырисовывается и алгоритм и недорогая реализация зарядки на базе двух переключаемых понижаек. Прокатит, значит, реализуем. :)
     
  14. elerom1
    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    26

    elerom1

    Живу здесь

    elerom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.18
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    26
    разгадал ребус :)

    Вкратце (подкинул зарядное Кулон и произвел замеры напряжения мультиметром, изменяя подаваемое напряжение на ИБП от Кулона и сравнивал с показаниями прилетающими в ответ на команду "Q"):
    /hex/-/dec/-/Вольт/
    01-1-10.1
    02-2-10.2
    03-3-10.3
    04-4-10.4
    05-5-10.5 - НИЖЕ 10.5В ОТКЛЮЧАЕТСЯ ИБП
    06-6-10.6
    07-7-10.7
    08-8-10.8
    09-9-10.9
    0A = 11 Вольт
    1A = 12 Вольт
    2A = 13 Вольт
    3A = 14 Вольт
    4A = 15 Вольт
    5А = 16 Вольт
    Между ними - напряжение с шагом в 0.15 Вольта.

    Безымянный.jpg
    теперь я знаю какое напряжение на АКБ до сотых Вольта)

    В теории можно будет создавать свою схему управления зарядкой АКБ:
    -допустим на клеммах 14-14.5
    -ждем необходимое время
    -переводим ИБП на работу от АКБ, мониторя при этом Вольтаж на АКБ
    -дождавшись нужного показания на клеемах АКБ - переводим ИБП на работу от сети и соответственно заряжаем АКБ.

    (а то ранее ИБП раз в неделю разряжал АКБ пару минут - вот в этом и была вся"забота" ИБП об АКБ).

    Теперь осталось оформить это все в есп8266 и создать приложение под андроид.
    Самое тяжелое - позади.
     
    Последнее редактирование: 07.12.21
  15. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Браво elerom1. Умница, добились своего, какой новый опыт и знания, и есть простор для творчества. Как я Вам завидую, так хочется тем же заняться со своим ИБП. Придется изыскивать возможности. Не пропадайте совсем, делитесь своими наработками, как это делает Олег Викторович.
    Только это что то много, это в каком режиме работы ИБП, может быть такое напряжение. Обычно в буфере держат не более 13,5В.
     