1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ИБП для газового котла - 7

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. КОХАГЕН
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135
    Написал на info@ecoenergos.ru, надеюсь ответят :)

    Я вот тоже об этом думаю. Был у меня Советский автотрансформатор с регулировкой для телевизора, да я его, похоже, выкинул =) Полез искать, а его нигде нету -_-
    Сейчас вот думаю, может какую спираль последовательно на вход сети в разрыв подвесить ? =) Или лампочку ? :)
    Но, наверное, сильно просядет напруга. А надо как-то точно подобрать, чтобы гденить до 205 только :}
     
    Последнее редактирование: 25.09.21
  2. КОХАГЕН
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135
    Ответ Эковольта:

    "Полная чушь!
    Гост обязывает обеспечить диапазон 220в+/-10%.
    Поэтому диапазон наших ибп: 200-242В"

    Может я не туда написал ? =) Но такое чувство, что там о новой прошивке ничего не знают :)
     
    Последнее редактирование: 25.09.21
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442
    Адрес:
    Волгоград
    Звездец. Дожился. :)]Конечно же RS232.:|:. Пардон.
     
  4. D_huan
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166

    D_huan

    Живу здесь

    D_huan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Сочи
    Да туда, туда! Он своеобразный человек. Не горячитесь, и главное на меня не ссылайтесь! :) А то он еще передумает. Он мне тоже начал про ГОСТ, хотя давно у нас уже 230, что у нас у половины страны 220, а у половины 230.
    Он как бы защищаться начинает, как будто к нему пытаются претензии предъявить! :)
    Не экспериментируйте с напругой, мне кажется не стоит. Он же у вас на котле, в работе, ответственный участок работы!
     
  5. КОХАГЕН
    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    КОХАГЕН

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.21
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    135
    Там похоже злая уборщица с тряпкой по заранее подготовленным шаблонам отвечает :)]

    Короче, лишний раз убедился, что в Эковольте наплевательское и хамоватое отношение к клиентам.
    На последующие письма, где я пояснил, что чушь - это не то, что я написал, а чушь - это то, что мне ответили! Мне вообще больше не ответили =)
    Вот те и клиент всегда прав :)]
    А ведь можно было ответить по человечески.

    Добавлено:
    Уж ты ж - ответили :]
    Говорят, что мол к ним обращался уже клиент с подобным вопросом, и они ему сказали, что сделали запрос на завод изготовителя о возможности перепрошить настройку стабилизатора с опорного 220в на 230в.
    А про новую прошивку говорят: "всё это полное враньё".
    И пойми их, что они имеют ввиду под полным враньём :-\
    Я теперь вообще ничего не понял, есть новые Термы с новой прошивкой или нет ? о_О

    Ладно пофиг на всё. У меня здоровья не хватит с ними брехаться.
    Пускай ктонить другой брешится. Или лижет им.
    Им, видимо, лизать надо. Я не из таких :|:
     
    Последнее редактирование: 25.09.21
  6. Freeman999
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    1.244

    Freeman999

    Живу здесь

    Freeman999

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    1.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ я это как его ну в общем про температурную компенсацию. Я надеюсь Вы все помните про нее? потому что даже в еатоне где она есть она не сильно спасает потому что в маленьком корпусе где напихано куча деталей и греющийся транс это весьма трудно обеспечить особенно в душной серверной там температура внутри корпуса ибп не редко доходит до 40 градусов. Когда акб стоит снаружи то вроде как этой проблемы нет с одной стороны но с другой стороны и компенсации никакой нет, ибп не знает что там творится с акб. А значения на корпусе акб для буферного и циклического режима указаны для 20 градусов. Если температура выше 20гр. то значения напряжения надо уменьшать, а если ниже то увеличивать. Для этого есть поправочный коэффициент который можно найти в даташите на конкретный акб. Иначе можно получить вот такой результат

    автор говорит что напряжение высокое надо типа меньше ставить я всеже думаю что дело именно в температуре тоесть не просто ниже ставить а ниже в том случае если температуру выше 20гр. и не просто так а именно на коэффициент. Вот в этом ролике показано как.
    https://www.youtube.com/watch?v=c5qlGYEe4qU
    Это я к чему ? акб то у вас в котельной а там может быть и сильно жарко и сильно холодно так что если можете и хотите то позаботьтесь и об этом моменте для продления жизни акб.

    И просьба не кидать в меня тяжелые предметы и грубые слова если что не так, ночная смена еще не закончилась но я уже засыпаю, пишу потому что выходной день смена более менее простая, Но спать все равно уже сильно хочется :son::son::son: и когда вы это прочтете отредактировать уже ничего будет нельзя. Вроде проверил, вроде все верно написал без логических косяков, но это не точно :)
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.505
    Благодарности:
    18.334

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.505
    Благодарности:
    18.334
    Адрес:
    Москва
    как сказать. греется сильно. ув.@Ovcher, (если не ошибаюсь по эковольту) выкладывал выше в теме +/- мес 3 назад замеры по внутренней температуре деталей. очень подробно.
    все так. вот мое летнее сообщ.https://www.forumhouse.ru/posts/28621927/ только без замеров температуры.
     
  8. Maxiputra
    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    69

    Maxiputra

    Живу здесь

    Maxiputra

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    69
    В Штиле температурная компенсация присутствует и гибко настраивается от 0 до 7 мВ /(элемент*градус). Можно включить по внутреннему датчику в корпусе, он достаточно адекватно для данной задачи работает - у меня его показания отличаются от температуры в помещении на 2-3 градуса, это немного. Если ИБП и аккумуляторы расположены рядом, то вполне можно использовать. Есть возможность подключения внешнего датчика (его можно на сами батареи приклеить), но он работает только с внешней интерфейсной платой за невменяемые деньги.
     
  9. S8404
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    449

    S8404

    Живу здесь

    S8404

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Ovcher, случайно наткнулся на блог Юрия Харечко на Дзене и Livejournal. Как я понял, человек варится в теме стандартизации электропитания.
    Харечко.jpg
    Читать его непросто. Я предполагал, что у нас в изрядный бардак в этой сфере, но что такой :ogo:
    Даже номинальное напряжение (220 или 230) разные нормативные документы устанавливаю разным. Статья:
    https://y-kharechko.livejournal.com/5633.html
    PS
    У него есть серия статей про УЗИП по новому стандарту МЭК 60364-5-53:2020. Я не вникал, сейчас неинтересно.
     
  10. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442
    Адрес:
    Волгоград
    О... :) Фамилия очень знакомая. Уж не династия ли?
    Читал и частенько опираюсь вот на этот труд:
    Рекомендации по молниезащите индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных домов (В.Н. Харченко 2002)
    (Приложу, если кому интересно).
    Непременно гляну как нибудь, на досуге, и Юрия. :)
     

    Вложения:

  11. S8404
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    449

    S8404

    Живу здесь

    S8404

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень похоже. Их и в паре почитать можно, например:
    Харечко-2.jpg
     
  12. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    9.442
    Адрес:
    Волгоград
    Я честно сказать, точно уже не помню о чем там шла речь. Не про ББП?
    Пока, давеча, тестировал, работу софта, нагрузку, 75Вт лампу, включил, буквально на минуту, чтобы сделать фото. Далее уже, ковырял, через терминал, разные протоколы на хх. Занимался не сказать чтобы долго, может час... За это время транс нагрелся, ну, градусов за 60 точно.
    Это совсем, не гуд, тем более что датчик стоит черти где. Короче, у Эковольта (я имею ввиду смарт) долгосрочной защиты по температуре ек. Все впритык. При сильном перегреве, сработает только защита на ключах. Проверено. Обдув на транс косвенный. Если вентилятор стоит по китайски, на выдув, его еле еле хватает на ключи, а если снять крышку, перегрев фактически гарантирован. Об этом я тоже писал. Дык вот. Я собираюсь ставить ИБП на тумбочку без верхней крышки, роль ее будет выполнять окно из уголка. В тумбочку подведено вент отверстие из подвала и в ней же будет жить батарея. Если этой вентиляции хватит и на транс (под трансом в корпусе отверстия), то хорошо. Если, нет и транс, как то, будет влиять на батарею, я повторю схему что сделал на ББП, несколько месяцев эксплуатации дают прекрасные результаты. Эта схема, прекрасно применима и в качестве резервного охлаждения для батарейного ящика. Термокомпенсация хороша когда она динамическая и есть уверенность что ее заведомо хватит в любой ситуации. Поэтому, я предпочитаю всем термокомпенсациям, гарантировать стабильный микроклимат. Так я делал во всех своих серверных, так пытаюсь делать и дома.
    Ну и еще, про термокомпенсацию. В серверной всегда было 17гр. Шкафы с холодильниками. Симметра с полным автоконтролем. А батарейки повздулись:). Вывод прост. Если батарейки дерьмо не поможет никакая термокомпенсация и контроль. ИМХО.
     
  13. Freeman999
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    1.244

    Freeman999

    Живу здесь

    Freeman999

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    1.244
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Немного поспал сейчас наконец могу вдумчиво изучить Вашу табличку. Кстати не сказано чем они разряжали эти акб просто лампочку повесили или подключали акб к ибп с указанной нагрузкой?
    Тут все не однозначно смотрю вот например для начала самую малую нагрузку то что Вы обвели синим и оранжевым цветом во первых модели акб немного разные одни с буквой L другие без буквы L разница в емкостях примерно в 6 раз время работы в 10 раз. Потом смотрю желтый цвет тут модели уже одинаковые все с буквой L и значения сразу же поменялись емкость в три раза больше и время работы примерно в три раза больше. С зеленым цветом не совсем понятно почему такая разница, но значения каке-то плавающие почему такая разница между зеленой и желтой парой модели одинаковые а время работы так отличается. Не знаю в чем фишка именно дельты но даже в этом случае общая тенденция не нарушена можно взять маленький акб и протестировать все на нем и сделать предположения в том числе и по времени работы ошибка будет в большую сторону что не так критично. На CSB аккумуляторах у меня получилось что на одном 9Ач с почти полной емкостью и нагрузкой 8Вт ибп проработал 6ч с тойже нагрузкой и сборкой из 4х таких же акб более силно просаженных емкостью 25.5Ач проработал 18 часов. Емкость примерно в три раза больше и время работы в три раза больше. Но собственно если покупать какой-то конкретный акб и есть такая табличка то можно ориентироваться по ней если нужно только прикинуть время работы. Я то еще проверял величину отскока на отсечке 11В и отскок оказался одинаковым хотя емкость почти в три раза больше была.
    я имел ввиду что раз акб вынесен за корпус ибп то влияния нагрева начинки самого ибп и замкнутого так сказать пространства корпуса ибп на акб нет и нужно делать выносной датчик прикрепленный к корпусу самого акб, но в эковольте это не предусмотрено и он будет тупо фигачить те параметры которые Вы сами у него выствите уже с учетом вашей конкретной температуры в месте где стоит акб. Поэтому тут будет проще или акб вынести в помещение со стабильной температурой и пересчитать напряжение буфера и цикла с учетом коэффициента или если это невозможно пытаться как то регулировать температуру вокруг акб например механический термостат и вентилятор который он будет включать если слишком жарко. Ну или забить на это но иметь ввиду что акб работает с нарушением инструкции по его эксплуатации и проработает он заведомо меньше срока заявленного изготовителем. Хотя я не верю в эти сказки про 12лет работы акб даже если услвия эксплуатации будут соблюдены.
    Если это действительно так то конечно можно использовать тем более если знаете дельту между температурой внутри штиля и наружную, обычно внутренние датчики в оборудовании показывают температуру на марсе которую сложно коррелировать с температурой в помещении аппаратной нагрузка повысилась температура резко подскочила, упала резко упала и зависимость с температурой в помещении не линейная. По уму нужен датчик именно на самом акб. Инверторы штили у меня тоже в аппаратных стоят но насколько я помню ценник там как и на все оборудование для аппаратных космический .
     
  14. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.483

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.483
    Адрес:
    Kiev
    @Freeman999 как то странно получается с батареей 9 ампер проработал 6 часов
    По идее ее должен был съесть холостой ход за 4 часа как тут писали он 25 ватт
    А у вас получается в час из батареи берется примерно 18 ватт, учитывая что нагрузка известна то на холостой ход и на кпд остается всего 10 ватт
    Что то тут не так :) но если это все повторяется то получается у ибп отдичный кпд и низкий холостой ход
    Или я чего то не понимаю
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.483

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.483
    Адрес:
    Kiev
    У меня получается при 20А/24 вольт
    Потребление 14*12 = 168 ватт или 7А/24 вольт
    Итого 13 ампер остается на кпд и холостой ход
    Вот только я не знаю сколько у меня реально в батареях соответственно ничего посчитать не получается так как и холостой ход померять не могу :) но в теории он пол ампера ибп то у меня офлайн и без синусоиды ну и тогда кпд при такой мощности 50% хотя в инструкции он 92 но это же при полной нагрузке
    Вообщем все понятно что ничего не понятно :)
     