    Сегодня пусканул это русское чудо, 4 х 35, знакомые знакомых, обогрев ангара, висит десяток тепловентиляторов.
    котельную собирали строители ангара)
    запустить не смогли,
    на сжиженом газу) газгольдерщики тоже молодцы, давление выставили на выходе какое то ... ну т. е просто на глаз, ну вы там подкрутите чёнить)
    всё получилось. ну почти,
    на одном из четырёх похоже засорился или неисправен газовый клапан.
    давление на входе выше 20 мб не поднимается. скорей всего попали огрызки прокладок газовых, ибо были прикручены такое чувство что экскаваторщиками)
    но поскольку котельная не моя, покупал котлы не я, и я не сервисная служба китурами, клапан снимать не стал, сказал вызывать ответственных лиц и пусть крутят, решают, меняют)
    п. с. на 70 гр и суг никакого выхлопа при -2 на улице не видно.
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2024-11-15 в 19.34.31_544d6957.jpg
  2. 777777729
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    777777729

    Участник

    777777729

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. А что корректируют пункты ECL, SE, bA в закрытом меню?
     
  3. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100

    Alari

    Аниматор

    Alari

    Аниматор

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Настоятельно не рекомендую запускать свои шаловливые ручонки в сервисное меню.

    Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут.

    E CL
    - Очистка истории ошибок
    SE - Регулировка сенсорной чувствительности пульта управления
    bA - Функция автоматического возврата отопления после использования ГВС
     
  4. ge1lc
    Регистрация:
    12.09.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    ge1lc

    Участник

    ge1lc

    Участник

    Регистрация:
    12.09.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    [но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальных просто не найдут.
    [/QUOTE]
    В место того, чтобы пугать Русского человека с пытливым умом), лучше выложили бы файлик с расшифровкой параметров сервисного меню и их заводскими значениями.
    дурак в сервисное меню не полезет, а человек толковый, сможет настроить котел как ему необходимо или вернуть всё в зад.
     
  5. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100

    Alari

    Аниматор

    Alari

    Аниматор

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Этой цитате в интернетах уже лет 100)

    Часть параметров, которые вы запросили, есть только в NCTR-100WR. Увы, файла просто пока нет. Да и не любит производитель, когда подобное появляется в открытом доступе.
     
  6. 777777729
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    777777729

    Участник

    777777729

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ. Сокротить время после использования ГВС с трёх до одной минуты на отопление при помощи ba возможно?
     
  7. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100

    Alari

    Аниматор

    Alari

    Аниматор

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Нет, это вообще другая функция, не трогайте её. К сожалению, 3 минуты зашиты в контроллере, никак не изменить.
     
  8. 777777729
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    777777729

    Участник

    777777729

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Если в котле Kiturami World Alpha c35 дип переключатели и давление верхнее и нижнее установить по таблице в положение как у c30 он будет Работать как полноценная тридцатка без ущерба КПД и ресурса котла? ( Посмотреть вложение 9156520
     
  9. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100

    Alari

    Аниматор

    Alari

    Аниматор

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    По отоплению да. По ГВС будет похуже работать, так как разные теплообменники ГВС и ограничители протока.
     
  10. 777777729
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    777777729

    Участник

    777777729

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Живу в доме 300 квадратных метров установил газовый котёл Kiturami world alpha 24 (нерж) вызвал настройщика котла он сказал так как котёл не тактует его мощность недостаточна хотя дома было тепло, я купил ещё один котёл World Alpha c35, вызвал настройщика этот котёл тоже не тактует, дома тепло. Для того чтобы установить истину покупаю котёл World Альфа c18, дома тепло хотя ещё вся зима впереди. Посоветуйте пожалуйста какой из этих котлов мне установить сейчас чтобы был минимальный расход газа, и котёл не изнашивался и работал на максимальном КПД, горячей воды мне хватает с запасом даже на Ц 18. Хочу поставить Ц 35 и настроить его как тридцатку,. Что можете посоветовать как специалист?
     
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    А почему котёл должен тактовать?
    У С30 и С35 практически одинаковая минимальная мощность 12 - 14 кВт по отоплению. Модуляция и газа и воздуха. Умный котел - снижает мощность и работает в установившемся режиме без тактования.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-11-18-18-07-48-178_com.android.chrome-edit.jpg
    • IMG_20241118_180722.jpg
  12. Alari
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100

    Alari

    Аниматор

    Alari

    Аниматор

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    @777777729, извините, но я чуть чаем не подавился. Это всё работает только для котлов без модуляции мощности. Настенники же (и часть напольников, но не наших) могут работать в своём диапазоне модуляции мощности. Ваш дом постоянно теряет тепло. Не знаю сколько, может 15, может 20 кВт. Зависит от площади, утепления, погоды на улице и т. д. Если нет необходимости работать на 35 кВт, то котёл и не будет, а будет подавать в систему ровно столько тепла, сколько теряет ваш дом. И если теплопотери вашего дома попадают между минимальной и максимальной мощностью котла, то он будет работать постоянно, не отключаясь. Это идеальный режим работы котла. Пример так себе, но вы же не выключаете двигатель автомобиля во время езды. "Модулируете" скорость вращения колёс автомобиля коробкой передач и педалью газа. То же самое делает и котёл.

    Сколько киловатт нужно именно вам, не берусь считать, я всё таки не проектировщик. Есть упрощённый коммерческий подсчёт: на 10 кв. м берём 1 кВт тепла, но он очень приблизительный. Лучше обратиться к проектировщикам.
     
  13. 777777729
    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    777777729

    Участник

    777777729

    Участник

    Регистрация:
    11.10.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Перефразирую свой вопрос. Допустим мне надо 15 кВт тепла какой из котлов kitukami World Alpha c18, 24нерж или c35 израсходует меньше газа? Система отопления одна и та же, дом один и тот же, термостат в комнате один и тот же.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    А что значит меньше или больше?
    Для получения 15 кВт газа в теории уйдет одинаково, разница в пару процентов погоды не сделает.
     
  15. ge1lc
    Регистрация:
    12.09.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    ge1lc

    Участник

    ge1lc

    Участник

    Регистрация:
    12.09.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Если открыть мануал, то можно увидеть, что самое большое КПД из этих котлов у 18С (92,4%)