    Про температуру не понял? Где низкая температура?
     
  2. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    На обратке. Возможно ставите низкую температуру подачи и приходит холодная обратка и как результат теплообменник конденсирует. Либо у Вас кривая система отопления и большие теплопотери. Результат тот же. К примеру теплый пол без соответствующего утепления.
     
  3. aleksh008
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63

    aleksh008

    Живу здесь

    aleksh008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Оренбург
    Ну да, 1,5-2 ставлю на крутилке, иначе жарко будет.

    Получается обратку греть надо?
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Лучше поставить анулоид и узел подмеса.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/26273464/
    Многие производители не рекомендуют продолжительное время эксплуатировать настенные газовые конвекционные котлы с температурой теплоносителя на подаче менее 45-50 градусов.
     
    Последнее редактирование: 14.05.21
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    @Ortodox, я тут услышал что точка конденсата в котле - это 55 градусов. больше там пояснять ничего не пожелали, отправив в интернет.
    у тебя нет ничего на эту тему ?
     
  7. aleksh008
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63

    aleksh008

    Живу здесь

    aleksh008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Оренбург
    У меня в топочной стоит батарея, там кранами я могу подмешать в обратку с подачи, если 45-50 будет подача, то сколько должна быть обратка? Разница между подачей и обраткой?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Температура дымовых газов, при которой начинается конденсация водяных паров в продуктах сгорания топлива, называется точкой росы.
    В газовом котле работающем на метане вот такая.

    pic_5.jpg.png

    http://tehnopost.kiev.ua/drevesina/18-kondensat-v-kotle-i-dymovyh-trubah.html
     
    Последнее редактирование: 14.05.21
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Оптимально считается градусов 20.
    То есть если на подаче 45-50, то на обратке 25-30. Такой температурой теплоносителя дымовые газы могут достаточно быстро охладится до температуры точки росы в каком-то месте системы дымоудаления, зоне конденсации. А если это зона находится в вертикальном участке дымохода, то он естественно стекает вниз, то есть на теплообменник.
    Ну, а при слишком холодной обратке, после простоя котла, при повышенной влажности и хреновой приточке, конденсат может выпасть и непосредственно на самом теплообменнике.
    Ну это, как правило при пуске котла. Но котёл-то работает в цикличном режиме, так что сколько таких пусков в день. А при потеплении на улице время постоя котла в режиме ожидания увеличивается.
     
    Последнее редактирование: 14.05.21
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Температура теплообменника должна быть не менее 50-60 градусов, допустим Вы выставите температуру 60 на котле, а как Вы своей батареей в топочной будете регулировать температуру в системе отопления? Нужен гидроразделитель и насосная группа с узлом подмеса, которым вы и будете регулировать температуру системы отопления
     
  11. aleksh008
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63

    aleksh008

    Живу здесь

    aleksh008

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Оренбург
    50-60 жарко будет дома, особенно в межсезонье, когда батареи чуть теплые и в доме комфортно. Что делать тогда? Или забить ну ещё пару теплообменников поменять а там уже и ... может и не доживу до конца второго теплобменника)
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    интересное кино. и конденсатосборники и наклон коаксиала не убирают этот конденсат ?
    как я понял - речь идет о конденсате именно на обменнике а не за ним, в выхлопной трубе.
    за график спасибо, но и он не все проясняет.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Убирают, если зона конденсации после конденсатосборника или после присоединительного колена 90 градусов, на горизонтальном участке соосной системы дымоудаления с наклоном во вне, с понижением.

    Так уже выше написал.
    Зона конденсации может быть и на теплообменнике и в трубах дымоотведения, в любом месте.
    Сразу после розжига холодного котла зона конденсации может находится и непосредственно на самом теплообменнике или сразу за ним. А при продолжительном простое котла в режиме ожидания, в переходные периоды отопительного сезона (осень, весна, да и от региона зависит), при низкотемпературной обратке, можно считать, что такой пуск происходит при каждом цикле.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.500
    Благодарности:
    26.782
    Адрес:
    Калуга
    Сережа, меня интересует именно до обменника, или до конденсатосборника/наклонной трубы.
    насколько я понимаю - это мифы. про в трубе - я согласен, инчае наклон бы не делали и сборник не ставили, да и физика подтверждает - абсолютная влажность падает с понижением температуры
    я правильно мыслю ?
    ри пуске и прогреве - логично. но это небольшое по времени состояние справедливо для любой Т в СО, вопрос во времени прохода этого состояния. получается это неизбежное зло и без него никак, вопрос только в сокращении времени этого состояния в массе общего времени работы котла
    я опять таки - правильно мыслю ?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    :super:
    Хорошо сказал.
    По моему абсолютно.
    Чем быстрее котёл проскочит точку росы, тем лучше.
    Кстати, именно поэтому у тех же некоторых напольников насос подключённый к котлу, включается не сразу, а сперва ТО немного прогревается, что бы проскочить точку росы с меньшими для него последствиями.
    Ну, а про байпас тот же, между подачей и обраткой, сразу после котла, для подмеса горячей подачи в обратку ты и так знаешь. Бывает мудрят так, что байпас не всегда задействован, а клапана установленные на нём открываются для подмеса по нему горячей подачи в обратку, только при определённой температуре обратки. Даже насосы видел на байпасе, которые также включаются по накладному датчику температуры, установленному на этом узле подмеса, ну то есть байпасе (перемычке, обводе).
     
    Последнее редактирование: 15.05.21