1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27

Моя самая большая авантюра - из квартиры в свой дом)

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alagor, 09.05.21.

  1. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Самарская область
    есть у меня выключатели и на 10
     

    Вложения:

    • 2021-10-04_09-51-34-702.jpg
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @alagor, у соседей есть "связка одновременно работающих (или могущих включиться одновременно) потребителей" на ОДНОЙ фазе? Такая, как у Вас - "котел+морозильник+бойлер+насос+греющий кабель". Нет? Значит у них все нормально.
     
  3. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Уличная?
     
  4. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Самарская область
    а может быть есть?
    у всех скважины, морозильники, котлы и т. п. больше половины топятся зимой электричеством, а не газом и пользуются тем же оборудованием что у меня в таблице...
    если взять, к примеру, что котел на максимальную мощность 9 работает только один раз согреть холодный теплоноситель, а дальше, ну пусть по 1,5-2 квт, то картина выглядит лучше, если учесть морозилка и холодильник никогда не включаются на полную мощность, а примерно половины ползунка регулятора хватает, то это тоже примерно половина максимальной мощности, да и работают не круглосуточно, стиралка потребляет максимум только в период нагрева воды, плита и духовка редко включаются на максимум и так со всеми приборами...
    в таблица максимальное потребление, но на практике все оно ниже...
    рассуждать можно беЗконечно...
    да и если применить "коэффициент одновременности", предположим 0,6 то уже становится не все так грустно)
    еще раз повторюсь: выше распределение по фазам для равномерности нагрузки и вроде бы с вашей и других читателей подсказками удалось...
    или на ваш взгляд разумно еще что-то изменить? - с радостью прислушаюсь к грамотному совету
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.183
    Благодарности:
    40.901

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.183
    Благодарности:
    40.901
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У меня уличные (5 блоков по 2 штуки) на 16A, автомат на 16A, ни разу не выбивало. Хотя электрочайник и электрогриль разом включались (боялся что если включить электрогриль то даже зарядка для телефона в соседней розетке не будет работать, и хотел вообще раскидать эти розетки на несколько автоматов)

    20201108_134338.jpg
     
  6. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО
    судя по цене, должна на марсе работать
     
  7. AndreyGK
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.292
    Благодарности:
    4.607

    AndreyGK

    Живу здесь

    AndreyGK

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.292
    Благодарности:
    4.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно варочная панель забирает 2 фазы, одна остаётся на духовой шкаф.
     
  8. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    В первоначальной таблице у ТС стояло 3.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Котел имеет плавную регулировку мощности (тока), подаваемой на ТЭНы? Если нет, то ТЭНы включаются на полную мощность, а регулирование "мощности нагрева" осуществляется изменением числа включений-выключений ТЭНов.
    Компрессор холодильника включается тоже на полную мощность. Ползунок = регулировка уставки температуры. Регулирование осуществляется так-же, как и у котла - изменением числа включений-выключений компрессора.
    Верно. Но, ведь нагрев воды тоже включается на полную мощность! И, если это время нагрева совпадет с временем работы котла, то, вот Вам и +куча киловатт.
    Утро. Пора завтракать, Включаем плиту + чайник + кофеварку+...
    Я не рассуждаю. Я живу с этим уже 9-й год.
    И все работает. Только от эл. котла пришлось отказаться. Иначе не тянет по фазам.
     
  10. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Самарская область
    имеет...
    с электрическим котлом задача перезимовать эту зиму, потом планирую газ, а электрический будет резервным (оформление/подключение пол года, так бы электро даже не покупал бы), так что перезимую с тем что есть, а на газ перейду - там попроще будет...

    в крайнем случае, если увижу необходимость - поставлю реле приоритета...

    ну и варочную поверхность и духовой шкаф при покупке буду стараться выбрать не слишком мощные - в таблице только проект, их еще нет...
     
    Последнее редактирование: 04.10.21
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.904
    Благодарности:
    18.108
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, удачи!
     
  12. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    10.240

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    10.240
    Адрес:
    Казань
    Промышленный?
    @alagor, какой автомат на вводе? Где установлен?
     
  13. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Самарская область
    хотя нет, не переборщил...
    чуть не сбили меня своими розетками)
    автомат защищает провод, а провод на сварочник у меня будет 4мм и мощность инвертора по паспорту 5квт, значит автомат 25А по любому...
    можете себя/меня проверить: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
     
    Последнее редактирование: 04.10.21
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.183
    Благодарности:
    40.901

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.183
    Благодарности:
    40.901
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, автомат защищает ЦЕПЬ!

    А номинал выбирается как значение самого слабого элемента. Поэтому либо розетка золотая с падвыпадвертами, либо автомат на 16A и точка.
     
  15. alagor
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929

    alagor

    Живу здесь

    alagor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Самарская область
    Этой зимой я видел как на моих глазах расплавился провод в одной из банек к которому было подключено слишком много потребителей - если бы не находился там со своей бригадой, то бани бы уже не было... и не только самой бани...
    поэтому если для безопасности дома нужно "золотую "розетку - то стоит купить именно розетку, а не снижать провод ниже номинала, ведь цена самой "золотой" розетки не сопоставима со стоимостью дома и жизни, верно?
    и точка.)

    p. s. кстати цена не совсем и золотая, к примеру, вполне себе разумная цена:
    2021-10-04_15-07-09.jpg
     
    Последнее редактирование: 04.10.21