    Господа, подскажите, на сколько надежны ПНД соединения и краны для ПНД труб?
    Ситуация следующая:
    Проложил ПНД32 от колодца до дома на водоснабжение. В колодце будет погружной насос. Насос будет питаться через автоматику в доме, которая состоит из электронного РД и ГА на 50л.
    ПНД32 проходит под землёй, далее через подпол (1м высотой) и входит в дом. (де и стоит автоматика и весь водоразбор)
    Появилась мысль, прервать ПНД32 в подполе и врезать кран на полив, трубу от которого вывести через цоколь на улицу, поставив там ещё один кран. Трассу сделать под уклоном в сторону улицы, чтоб зимой, закрыв кран в подполе и открыв на улице, слить остатки воды из этой магистрали.
    Смущает соединение/ответвление ПНД32 в подполе. На сколько надежны компрессионные ПНД муфты и краны?
    Есть в продаже ещё и латунные, но ценник впечатляет.
    Подскажите, это вообще рабочая затя, с врезкой в подающую воду ПНД магистраль?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.045
    Адрес:
    Калуга
    замуровывать нельзя
    то же. такие лучше брать при переходе на резьбу
     
  4. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    Если я правильно понял, блоки автоматики Аquamotor или Brio и заменят реле давления и защитят от сухого хода, лучше чем РЗСХ. Расстраивает, что это увесистая добавка к цене насосной станции. Подскажите, нет ли приличных отдельных датчиков протока, для работы в паре со штатным РД?
    И если таки нет, правильна ли будет такая схема: (НС со встроенным ГА) - (блок автоматики) - (дополнительный ГА) - разбор воды?
     
    Последнее редактирование: 12.09.21
  5. Мамонов
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    2.970

    Мамонов

    Живу здесь

    Мамонов

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Москва
    Прошу ещё помощи.
    Прикинул примерный план разводки водопровода.

    1. Правильно ли разместил ГА?
    2. Правильно ли разместил РД? Не завоздушится ли оно находясь в верхней точке?
    И в целом посмотрите на наличие ошибок.
    Спасибо.

    схема водоснабжения.png

    РД электронное, доп. манометр делать не планирую (возможно зря).
    Ввод от насоса и вывод на кухню - через подполье. Эти участки планирую утеплить и поставить греющий кабель.
    ГА литров на 30-50 (посмотрю по месту, какой влезет)
    Располагаться всё будет в ванной комнате, поэтому желательно лишнего не городить, дабы сэкономить место и не делать слишком навязчивым внешний вид.
    Разводить планирую ПП. Краны тоже ПП, кроме вводного от насоса.
    Кстати ещё вопрос:
    Из подвала (от насоса) до шарового на вводе (у пола) идет ПНД 32.
    ПП хотел тоже 32 на центральную обвязку (за исключением отводов на унитаз, раковину и т. д. они будут ПП20 или металопласт 16).
    Не слишком ли массивно будет 32 труба и краны? Может заменить на 25? Как думаете
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.045

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.196
    Благодарности:
    28.045
    Адрес:
    Калуга
    лучше - это как ? они содержат тот же самый набор - только дороже обычно
    зачем ?
     
  7. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    Так здесь много раз писали, что РЗСХ способно реагировать только при открытом водоразборе, когда давление в сети падает до нуля. А если потребили небольшое количество воды и закрыли кран, ее остатки в ГА не дадут реле СХ отключиться. Если в этот момент в подающем трубопроводе исчезла вода РД включит насос и он будет работать насухую. Поэтому всячески рекомендуют ставить РЗСХ, а датчик протока.
    Разве я не так понял?
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.974
    Благодарности:
    18.067

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.974
    Благодарности:
    18.067
    Адрес:
    Москва
    Нет, не так. РЗСХ настроено на 0,3-0,4 атм. Т. е. если давление в трубопроводе падает ниже заданной отметки, то это расценивается как отсутствие воды и РЗСХ отключает насос.
    Если РЗСХ отключило насос, то РД не включит.
    Тут необходимо понять принцип работы РД + РЗСХ.
    РД настроено на 1,5-3 атм. Т. е. 1,5 включение и 3 отключение.
    РЗСХ примерно на 0,4
    Когда давление падает до 1.5, РД включает насос. допустим воды нет и кто-то в доме расходует воду. Как только давление упадет с 1,5 до 0,4 РЗСХ отключит насос. Далее придется нажать на кнопку и включить насос. Если давление в трубе не поднимется выше 0,4 то РЗСХ опять отключит насос.
    Если переживаете за работу насоса в промежутке когда давление падает от 1,5 до 0,4 то тут все просто. Давление на этом этапе падает очень быстро, запас воды минимальный. Насос проработает без воды максимум минуту, за это время с ним ничего не случится.
     
  9. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    @ВодоУслуги,
    Меня сильно смутило мнение Protasevich по этому вопросу).
    И все же интересно, возможна ли ситуация, что кто-то ненадолго открыл кран (в отсутствие водоснабжения), и снова закрыл его, снизив давление например до 1.0, тогда РД включится, а РСХД не выключится?
    Или такая ситуация скорее фантастическая.
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.974
    Благодарности:
    18.067

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.974
    Благодарности:
    18.067
    Адрес:
    Москва
    Да, такая ситуация возможна. На практике много факторов должно совпасть, чтоб такое произошло.
     
  11. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    Наполняющийся бачок унитаза вероятно может спровоцировать эту ситуацию, если не опустошит ГА до нуля. Выход, может в том, чтобы отрегулировать РЗСХ повыше, например до 1 бар?
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет никакого смысла:no:, проще нажать кнопку перезапуска:super:.
     
  13. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    @Girya61,
    Тут речь о тех ситуациях, когда в отсутствие воды сработал смывной бачок и опустил давление ниже срабатывания РД, но выше отключения РЗСХ. В итоге включился насос, но давления отключения РД в отсутствие воды достичь не может. А РЗСХ оказалось бесполезно. Ситуация редкая, но может быть опасной.
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    С этого места поподробней:um:.
    Куда делась вода? :aga: Почему не включился насос при падении давления? :aga:
    Не нужно придумывать проблемы, их и так хватает. :super: ИМХО. :victory:
     
    Последнее редактирование: 13.09.21
  15. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    117
    @Girya61, Центральный водопровод. Для повышения давления стоит НС с ГА на 50л. Реле давления, реле защиты СХ.
    Прекратилась подача воды. В системе было к примеру 3,5 бар. Спустили бачок, он забрал 10 литров, израсходовав часть воды из ГА и опустил давление например до 1 бар. Соответственно РЗСХ не смогло разомкнуться, а РД уже включило насос, который вынужден работать на сухую.
    В этом случае спасет только редкость стечения подобных обстоятельств.
     