1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. isegals
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    isegals

    Участник

    isegals

    Участник

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    1. Подскажите, имеется труба рехау стабил платинум 20, фитинги стаут, гильза рехау пластиковая, инструмент оригинальный рехау м1 (брался в аренду в проверенном месте, не первый раз уже там беру).
    При натягивании труба не доходит до бортика на 1кольцо, расширитель нормальный - почти новый. С этой же трубой на бронзовые фитинги рехау всё отлично дотягивается.
    Попробовал разобрать такое соединение, - плоскогубцами не смог, грел слегка строительным феном, тоже не смог (видимо надо греть больше), в конце концов разрезал ножом вдоль сперва гильзу, потом трубу над фитингом, даже после этого стянуть не смог, труба сидит очень плотно.
    Труба стоит на отоплении, сделали опресовку в 10 атмосфер, сутки простояло, стоит ли менять пластик на латунь, будут ли они дотягивать?
    2. На отоплении на вводе стоят краны бугати орегон 1/2 с накидной гайкой, в процессе ремонта были утеряны сгоны с гайками, соединение под евроконус, но какой-то он не стандартный, угол конуса более тупой чем у того же стаута или валтека, а отдельно они не продаются для бугати.
    Screenshot_20221127-124045_Browser.png
     
    Последнее редактирование: 27.11.22
  2. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.604

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.594
    Благодарности:
    1.604
    Адрес:
    Россия
    А в чём вопрос?
     
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.826

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    1.826
    Адрес:
    Москва-Истра
    А вот эти "захваты-вилки", которые тянут гильзу и фитинг - правильно установлены? Особенно передняя.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986
    Адрес:
    Калуга
    У стаута это нормальное явление. натянете дальше - 100 % зажуете трубу между гильзой и борттом отбивки - оно надо ?
     
  5. isegals
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    isegals

    Участник

    isegals

    Участник

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    как подобрать сгоны чтобы подходили? а то придется только ради них покупать такие же краны, а они по 800 руб. за штуку

    правильно, не первый раз же делаю
     
  6. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085
    Адрес:
    Москва
    Я бы сказал "это норма".
     
  7. kofiz
    Регистрация:
    05.10.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    kofiz

    Участник

    kofiz

    Участник

    Регистрация:
    05.10.21
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Спасибо за помощь, путем хитрых комбинаций-манипуляций удалось раскорячить немного систему и нашел узкий тройник резьбовой, закрутил в него манометр и втиснув его вкрутил до редуктора как вставку. Манометр был до 6 атм, конечно он зашкалил, но как я и предполагал при большом потреблении воды и падении давления на редукторе синхронно падает давление и на этом манометре. Итог - редуктор тут не причем (кстати когда я его выкрутил, сзади увидел эмблему itap, внутри видно шток - значит все-таки поршневой?), хорошо что новый за 8к не взял. Что тогда может быть, если до редуктора давление больше 6 атм, но оно падает при большом потреблении? Где-то затор образовался или что? Что дальше посоветуете делать?
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085
    Адрес:
    Москва
    Увеличить диаметр трубы до редуктора. Если не поможет, после редуктора установить насосную станцию для поднятия давления.
     
  9. Уполовников
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    9

    Уполовников

    Участник

    Уполовников

    Участник

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Старый Оскол
    Планирую в частном доме систему водоснабжения.

    Гребёнка ГВС на 5 выходов 3/4, выходы:
    1. Инсталляция Geberit, длина трубы 2,5 метра
    2. Инсталляция Geberit 4,5 м
    3. Смеситель для ванны 6 м
    4. 2 встраиваемых смесителя для умывальника 6 м
    5. 1 встраиваемый смеситель душа 8 м

    Имеет ли смысл выполнить разводку для подключения потребителей трубой из сшитого полиэтилена pex-a 20x2.8 (планировалась 16x2.2).
    Фитинги использовать: 20 x 3/4 в месте присоединения к распределительному коллектору, 20 x 1/2 в месте подключения к потребителю.
    Т. е. первое заужение будет в месте подключения к потребителю.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.986
    Адрес:
    Калуга
    с какой целью ?
    инсты можно в одно гнездо объединить
     
  11. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Коллеги и эксперты, добрый день!
    Прошу совета или мыслей: вчера справились с неисправностью, что реле давление, установленное на гидроаккумуляторе, не отключало насос. Потенциально это грозило разрывом системы. Причина оказалось в засорении железным осадком (вода содержит железо) штуцера крепления мембраны: flanets-verhnij-900x950[1].jpg
    соответственно, давление не проходило в реле. Скважина на известняк, гидроаккумулятору 7 лет, стоит в кессоне. Вопрос решили разбором и прочисткой элемента. Вопрос: стоит ли перенести реле с гидроаккумулятора на трубу между насосом и гидроаккумулятором или ограничиться периодической инспекцией гидробака? Или что другое сделать? Какие видите плюсы и минусы каждого решения?
     
  12. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    20.896
    Благодарности:
    17.085
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Реле тоже нужно демонтировать и чистить проходное отверстие.
    Если реле на ГА, тогда желательно установить в самой верхней точке воздухоодводчик. Т. е. сбоку реле и манометр, а вверху воздухоодводчик.
    Либо перенести реле на трубу.
     
  13. TheMishootka
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43

    TheMishootka

    Живу здесь

    TheMishootka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43
    Всем привет, хотел сегодня закупить удлинители резьбы. Оказалось, что Viega ушли. Их уже не купить. Что посоветуете вместо них? Спасибо
     
  14. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    4.313

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.893
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из чего выбираем?
     
  15. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, соответственно, это тоже в регламентные операции. На это раз реле было заменено, ибо на него я погрешил в первый раз.

    Стоит кран Маевского. Тройник ввернут в штуцер, с одной стороны он, с другой - реле. Кран Маевского стоит заменить на воздухоотводчик?
     
Статус темы: