    В общем проверил транзисторы тестером по инструкции с гугла, пробитых нет
     

    Вложения:

    • IMG_20210708_143001.jpg
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ага.
    Проще скопом поменять, ведь у вас бывают просветления даже под напругой. Тестер, с его мелким напряжением, их не сумеет попортить и выявить.

    У вас мосфеты facepalm.gif
    Предлагаю зайти на chipdip, скачать дату про ваши мосфеты, и подобрать аналогичный igbt, с не меньшей рассеиваемой мощой. Типо https://www.chipdip.ru/product/hgtg20n60a4d
    Авось...
     
    Последнее редактирование: 08.07.21
  3. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    2.743

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    2.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снял карбюратор, разобрал, промыл, собрал. Бензобак и кран промыл. GEN 500 завелся со второго рывка. Подключил нагрузку, минут через 15 заглушил. Завел еще раз, через минуту заглох. Далее заводил всегда с первого рывка, но двигатель работает неустойчиво, постоянно подгазовывает и в конце концов глохнет. Куда копать?
     
  4. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Так карб и остался.
    Мало промыть, надо все переходные дырдочки холостого хода проверить, явно при тонкой регулировке обормотов регулятором очередная дырдочка под заслонкой не переходит на бензин, и смесь обедняется. Двиг теряет обормоты и заслонка уже резко открывается на ГД, которая и вызывает ненужное подгазовывание.
    Проверка простая - при подгазовывающем движке, пока он не заглох, дайте нагрузку побольше, чтоп точно переходную систему исключить в пользу ГД. Скорей всего он начнёт работать ровно и выполнять свои функции.
    Таким образом в канале ХХ болтается соринка какая, если бенз не высох в дырдочке наглухо...
     
  5. Hasik74
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    2.019

    Hasik74

    Живу здесь

    Hasik74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    3.009
    Благодарности:
    2.019
    Адрес:
    Липецкая область
    А что такое ГД?
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.517
    Благодарности:
    12.916
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Главная Дозирующая.
     
  7. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    2.743

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    2.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не скажу что я халатно отнесся к промывке, но исключать что могла соринка остаться не буду. В ближайший выходной снова все промою. Мелких дырочек в устройстве несколько, уделю им особое внимание. Спасибо. Главное что теперь мне известен способ проверки.
     
  8. Igor1968igor
    Регистрация:
    12.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Igor1968igor

    Новичок

    Igor1968igor

    Новичок

    Регистрация:
    12.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Форумчане подскажите пожалуйста у меня на генераторе нет винта для слива масла или я не могу его найти.
    Генератор Hunter.
    1626080463950..jpg
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Смотрите с противоположной стороны.
     
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752
    Адрес:
    Махачкала
    Хорошо, могу и по пунктам:
    1. У вас насос постоянно работает? У меня накачает в ГА (200 литров) и молчит до их опорожнения.
    2. Не смешите с холодильниками - при их мощности 120-140 Вт они серьёзно влияют на генератор...
    И про 50% - не фантазируйте, я могу вам на практике засечь - южнее меня никого в России не найдёте.
    3. Вот ничего не могу сказать ввиду отсутствия такового. Но сильно подозреваю, что у него мощность вряд ли выше 100 Вт будет, и режим работы точно не постоянный...
    4. Не включайте больше одной конфорки - и будет вам счастье.
    И вы в курсе алгоритма работы индукционки? Или уверены, что она постоянно потребляет 1,5 кВт на конфорку?
    5. Не включайте одновременно с индукционкой, хотя я включал - время работы чайника меньше 2 минут, серьёзного влияния не оказывает...
    6. Это сильно... А почему стиралку не внесли в список?
    7. Да хоть десять ноутбуков - с их 40-ваттными блоками питания...
    Вообще-то именно это я вам и пытаюсь донести - разницу между практикой и теоретическими расчётами. Перечитайте ещё раз моё сообщение, где я на своём практическом опыте писал про 95% работы генератора на холостом ходу в течении суток.
     
  11. Adios80
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598

    Adios80

    Живу здесь

    Adios80

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598
    Адрес:
    Москва
    1) Непостоянно, но включается далеко не один раз в течение дня.
    2) А у них еще и пусковые токи тоже есть. Если в жару холодильник регулярно открывается, то работает не меньше 50% времени.
    3) Да, 100 Вт. Режим работы круглосуточный.
    4) А зачем создавать себе искусственные трудности? Она потребляет столько, сколько выставлено на панели управления (ступень нагрева).
    5) Время нагрева воды 2 кВт чайником емкостью 1,7 литра - 4.5 - 5 минут.
    6) Стиралка может и подождать. А вот когда полная посудомойка грязной посуды - уже ждать некуда. Так как вновь прибывающую посуду нужно куда-то девать. А потребление у нее 2 кВт, когда воду нагревает.
    7) У меня ноутбуки со 130-Ваттными блоками питания.

    Это я еще не учитывал, что периодически включаются кофеварка, блендер, тостер.

    В общем, ваша картина мира далека, например, от моей реальности. :)
     
  12. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752
    Адрес:
    Махачкала
    Для вас разница в цене 20 и 70 тыр. несущественна? Для вещи, которой будете пользоваться пару-тройку раз в год?

    Такое впечатление, что вы все дома сидите и только готовите... :|:
     
  13. Adios80
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598

    Adios80

    Живу здесь

    Adios80

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598
    Адрес:
    Москва
    Начнем с того, что генератор за 20 тысяч (если смотреть те же A-iPower, то за 26 - 2.8 кВт) - это только для пуска насоса. Поэтому это в принципе не вариант. А разница между 5 кВт и 8 кВт - 17 тысяч. Не так уж и много с учетом того, что это вещь не на один год. Да и отключения непредсказуемы. В прошлом году, например, за лето раз 10 отключали. От 4 до 12 часов.
    Сделать чай с тостами - это прямо такая экзотика? :aga:
     
  14. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.920
    Благодарности:
    145.752
    Адрес:
    Махачкала
    Да оставьте вы эти "пусковые токи", если не особо в предмете разбираетесь...
    Я вам выше расписал свой практический опыт с работой своего генератора мощностью 2,8 кВт - ни в чём себе не отказывал ни разу.
    Рассматривайте мои сообщения как советы другим участникам форума, которым не хочется зря тратить кровные ради пресловутого "для запасу"...
     
  15. Adios80
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598

    Adios80

    Живу здесь

    Adios80

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    9.038
    Благодарности:
    5.598
    Адрес:
    Москва
    Я бы их оставил, если бы их не было.
    А так, при включении насоса - на генератор ощутимо нагрузка возрастает, через пару секунд легче ему становится.
    Советы для того, чтобы аскетично переждать отсутствие сетевого электричества.
     
Статус темы:
Закрыта.