1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Sanyo не охлаждает

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.

  1. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    ВОПРОС: правильно ли работает система ?
    на улице 23гр. В помещении забор воздуха показывает 25-26гр.

    Внешний блок работает примерно 10 минут с включенным компрессором и вентиляторами на малой скорости,
    - температура выходящего газа (компрессор с регулиров. мощности) - поднимается потихоньку до 107гр.,
    - темпер. змеевика наружн. блока (правый змеевик): 32-45гр.,
    - темпер. газа змеевика 1 наружн. блок (прав.змеевик): 30 - 39гр.,
    - ток компрессора: 4.

    в это время Внутренний блок №1:
    - темпер. змеевика внутр блока Е1: -2 - 0гр,
    - темпер. змеевика внутр. бл Е2: -2-4гр.,
    - темпер. змеевика внутр. бл. Е3: -2-6гр.,
    - внутрений электронный регулировочный вентиль - поднимается потихоньку к 480 (полностью открыто).

    через примерно 10 минут работы, Внешн. блок:
    - ток компрессора: опускается на 0,
    -вентиляторы внешн. блока включаются на большую скорость на 1-2 минуты, затем вентиляторы останавливаются и внешн. блок стоит в тишине минуты 2-3,

    В это время внутрен. блоки: внутрений электронный регулировочный вентиль:
    - падает до значения 020 (полностью закрыт),
    - темпер. змеевика внутр блока Е1: кратковременно охлаждается до -15гр и затем разогревается до +15гр.,
    - темпер. змеевика внутр. бл Е2: поднимается до +16гр.,
    - темпер. змеевика внутр. бл. Е3: поднимается до +20гр.

    через минуты 2-3 на наружнем блоке запускаются вентиляторы на большой скорости и через секунд 10 запускается компрессор,
    через 2-3 минуты вентиляторы переходят на малую скорость.
    через 5 минут внешн блок останавливается и все выше описанные циклы пповторяются.

    температура воздуха из воздуховодов в пределах 14-20гр.(в зависимости от того какой цикл работает)
     
    Последнее редактирование: 17.07.21
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Или газа нехватает или датчик температуры, умер но не доконца, так как система после первой проверки уходит в стоп, тем самым проверяя что не так, будете так гонять, дождетесь ошибки реальной, если компрессор не умрет раньше от перегревов.
     
  3. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Датчик температуры какой ?
    Давление газа сколько должно быть в системе ?
    Температура газа на выходе компрессора максимум 107гр. А норма какая ?
     
  4. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сегодня смотрю показания датчиков немного стабилизировались:
    - температура выходящего газа (компрессор с регулиров. мощности) - держится 84 -83 гр.
    - ток компрессора: 4-5

    В это время внутрен. блоки:
    - внутрений электронный регулировочный вентиль: плавает от 350 до 480 (полностью открыт),
    - темпер. змеевика внутр блока Е1: +5гр.,
    - темпер. змеевика внутр. бл Е2: +5гр.,
    - темпер. змеевика внутр. бл. Е3: +5гр.
    - темпер. внутр. выпускаемого воздуха по внутреннему датчику: 10гр стабильно.
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Вот такие параметры были на саньо
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210717_144417.jpg
    • Screenshot_20210717_144409.jpg
  6. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот и ушел в аварию сегодня под утро. Старая ошибка Р-03 (ненормальная температура на выпуске компрессора) опять поднялась до 106гр
    ВОПРОС: Какое давление газа должно быть в системе ?
     
    Последнее редактирование: 18.07.21
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    У Вас есть шильдик, на системе. Так же выше скинул данные с рабочей системы.
    Этого мало ?
    Или Вы что то иное спрашиваете?
     
  8. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    К сожалению не понял Ваши показания.
    3,67 и 14,85 почему 2 значения давления ?

    7,11 это что ?

    (я не спец в этом деле) только жизнь заставляет изучать, поэтому нужны подробности)

    я сейчас посмотрел шильдик:

    Расчётное давление:
    Высокая сторона - 21 бар
    Низкая сторона - 12,5 бар

    это как понять ?
     
    Последнее редактирование: 18.07.21
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Одинцово
    Потому что, Низкое давление и Высокое давление, на вашей системе есть оба порта в отличии от бытовых где он 1.

    7.11 это ампераж.

    Выше давления, реальный перегрев и переохлаждение по фреону.
    Если Ваш мастер не знает этого, гоните его палками .
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Давление газа никому ничего не должно и зависит напрямую только от температуры. Запомните это и другим расскажите.
     
  11. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да нет свободных сейчас мастеров, с Мая ищу. а которые появляются, не всё знают
     
  12. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    это понимаю, значит его необходимо замерять на холодной системе или на разогретой ?
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Нужны знания и понимание происходящего, если понимания нет, то и знания применить не получится. К огромному сожалению.
     
  14. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Если компрессор перегревается, то ему или охлаждения не хватает или масла для смазки. Или он уже труп с межвитковым замыканием. Это элементарно и проверяется токовыми клещами.
     
  15. Creg77
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0

    Creg77

    Живу здесь

    Creg77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот сейчас мастера и попрошу сделать эти замеры