1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странное поведение давления в СО с Protherm Ray в межсезонье

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Andre78, 25.05.21.

  1. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    3.381

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Москва
    На систему в 120 литров котлового достаточно. Для воды. Для антифриза - на грани. Проверено личным опытом. Вообще перед началом сезона проверяю давление в системе. Правда, у меня она работает всегда (косвенник греет).
     
  2. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Прошло 3 недели. При 35С давление 1,5 - ничего никуда не падает когда котёл работает, утечек нет. Вопрос к знающим, куда уходит давление величиной в 1 бар при отключении котла от сети?
     
  3. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    113

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Была похожая ситуация, при полностью остывшей воде в системе отопления падало давление, так же облазил всю со, и чисто случайно заметил что слегка травил воду автоматический воздухоотводчик, причем утечка через него была малозаметная и происходила только при полном остывании системы, а при нагреве прекращалась, после замены проблема исчезла...
     
  4. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Давайте смотреть здраво? Неужели вода с температурами 35 и 25 градусов так сильно отличаются своими характеристиками? Нет. Значит у вас и при работающем котле была утечка.

    У вас в какой срок давление падало? У меня оно упадёт сразу как только вода остынет. Не через 2-3 дня, а сразу же.
     
  5. Михаил190
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    113

    Михаил190

    Живу здесь

    Михаил190

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Мытищи Осташково
    Давайте попробуем как вы говорите смотреть здраво, вы задали вопрос в чём может быть причина, я вам отписался какова была причина падения давления конкретно в моей ситуации и каким образом я устранил данную проблему, вы же мне предлагаете углубляться в вопросы плотности воды в системе отопления и плотности уплотнителей в автоматическом воздушнике при различных температурах, я на дискуссии по этому поводу не имею ни времени ни желания... Хотите углубляться в эти тонкости пожалуйста это без меня

    У меня всё проще выплыла проблема, нашлась возможная причина устранил, помогло хорошо нет надо искать дальше ...

    Куда вам искать я подсказал поможет хорошо, ну а на нет и суда нет.

    За какой срок точно падало давление не скажу в летний период в котельную захожу редко и на манометр смотрю тоже не часто первый раз заметил падение с 1.5 до 0.5 бар где то месяца через полтора но упасть оно могло и раньше но ниже 0.5 никогда не падало.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676
    Адрес:
    Калуга
    а оно уходит ?
    котел запускаете - оно возвращается при указанных 35 к прежней отметке ?
     
  7. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Котел при 0,6 уже не запускается. Я доливаю какие-то там 0,1 и показатели при 35 возвращаются.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676
    Адрес:
    Калуга
    Вы не ответили на вопрос
    если Вы это делаете не один раз и не два - то в системе течь
     
  9. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Смотрите, оно у меня опускается до 0,6 и как бы замирает. Да, я чуточку доливаю и так доливал раз 5 или 6, но все таки логично предположить, что если есть течь, то если за сутки оно уходит, на 0,1, то спустя 2 недели давление в системе стало бы 0. И еще вопрос рождается, отчего же при работе котла ничего никуда не сочится и не течет?
    Вот сейчас пошел включил котел на пару минут. Температура в доме 28 градусов (теплоносителя тоже 28 градусов) и котел показывает сейчас давление 1,1. А при 24-25 он у меня уйдет в 0,6 и не запустится. Голову сломал, не пойму физику(;(
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676
    Адрес:
    Калуга
    не так все просто
    при определенном давлении течь может просто прекратиться
    РБ проверяли ? если воде некуда расширяться - она так и будет себя вести
     
  11. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Тогда чем выше давление тем быстрее вода должна уходить, но слава богу не уходит
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.363
    Благодарности:
    26.676
    Адрес:
    Калуга
    Необязательно быстрее
     
  13. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Сейчас в помещении 30.5С, теплонос с аналогичной температурой, включил только что котёл, давление 1,4. Вот что это за хоень?
     
  14. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. убедиться что РБ работает, мембрана не прилипла к стенкам бака, т. е. накачать и стравить воздух в обоих камерах бака! ! !
    2. накачать бак 1,2 бара.
    3. прочистить трубку бака.
    4. прочистить канал электронного датчика давления.
    5. заполнить систему теплоносителем до 2 бар.
    6. стравить воздух в радиаторах.
    7. если при включении насоса измениться показание давления, то это нормально.
    8. не мешайте котлу работать.