    Если это датчик tC, то в нем терморезистор 10 ком (при +25С) и контакты не должны "звониться" на корпус. Это у меня за 6 лет - второй почти сломался - "хвостик" съедается/разъедается ХВ и вода попадает внутрь и копец ГВС. (фото - после чистки и полировки "хвостика" от окислов).
    p. s. (резиновое уплотнительное кольцо должно стоять в другом месте, Я его на время "ремонта" передвинул)
     

    Вложения:

    • 20151223_150136.jpg
    • 20151223_145959.jpg
    Последнее редактирование: 25.12.15
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Москва
    Да написано а нем 170/140 Ра - и еще 0.2 (0.1)/30 -. 170 Па - это как-то совсем мало 1.27 мм рт. столба (0.0017 Атм).
    Какой-то сверх чувствительный. Хотя дуть в него (и переключать его) совсем слегка нужно. Приборов манометров конечно на такое измерение давление у меня нет. Может какой "народный" способ проверки есть?
     
  3. Алексей2306
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155

    Алексей2306

    Живу здесь

    Алексей2306

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Заинск
    Народный способ- атмосферный котел:)- в минусе и вентулятор и мановакумметр- а если еще и с бойлером- то и вторичный с датчиком протока мимо котла- мое мнение при выборе было таким
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348
    Адрес:
    Россия, Москва
    В "плюсе" - отдельный дымоход, сделанный по нормам и правилам. Хотя по моему мнению в наших суровых климатических условиях атмосферный котёл предпочтительнее.
     
  5. Алексей2306
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155

    Алексей2306

    Живу здесь

    Алексей2306

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Заинск
    Ну дымоход то был заложен при стройке коробки- само собой:)
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это для Вас может быть - "само собой", а для многих это является Откровением. И кстати критически важен материал, из которого дымоход сделан.
     
  7. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Москва
    Я вас спросил о проверки "народным способом" датчика давления - а Вы какую-то пургу несете.
    Купить новый котел, что-ли? по Вашему? ;) Какой котел лучше / хуже мне уже не интересно. Всё стоит и работает много лет уже.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348
    Адрес:
    Россия, Москва
    "Народный" способ... 170 Па (перепад, при котором это реле должно срабатывать) это примерно 17 мм водного столба. Делаем U-образный манометр (как - вопрос отдельный, но простой:)) и замеряем этот перепад на одном из выходов сопла Лаваля (или трубки Пито, не принципиально как обозвать. Чаще называют "Вентури") Если создаётся - виновато реле (что наиболее вероятно) если нет, то роем дальше - собственно это сопло/трубка могут быть забиты (или оплавлены, но это совсем экстрим) или вентилятор не развивает нужных оборотов (были прецеденты, что на крыльчатку налипало столько пыли, что полкирпича слепить можно)
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.786
    Благодарности:
    21.348
    Адрес:
    Россия, Москва
    Кстати, в качестве вишенки на торт - ещё может быть внутренний периодически появляющийся обрыв провода, соединяющего пневмореле с платой управления. Встречал один раз, не на Виссмане правда, но сути дела это не меняет.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    у витопенда оплавление трубки вентури пару раз встречалось-один раз просто в комочек, второй раз чуть чуть, но проход закрылся...вся в результате работы котла с низким давлением в СО
    да чтож такое то. :(..Вы видимо десяток котелков хотяб понаблюдали...чтоб такие выводы делать?...иногда на него (на мембрану) окалина попадает и он начинает дурить...иголкой ток ради бога его не ковыряйте...
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Он "дубовый" по сравнению с остальными производителями.(будерус, бакси, беретта)..;)
     
  12. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    толково! :super:
     
  13. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.355
    Благодарности:
    1.528
    Адрес:
    Москва
    Да вопрос решился просто. Механик заменил на новое - заработало (может и чистил еще сопло/трубочки какие, не видел). "Старый" мне оставил - развлекайся. Я подул, он щелкает... Вот как-то так:).
    Буду с "Вентури" теперь развлекаться. ;)
     
  14. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    аналогично встречался с неисправностью этого прибора в стиралке - трубка со временем забивается порошком и уровень набираемой в барабан воды не регулируется - итог- полный аяяяй! ... аккуратно удаляем с него порошок и воду (иначе мембрана не будет работать как должна) - и усееее! ... или замена за 10 евро с ндс...(в случае с Висман оказалось дороже).. В вашем старом если контакты при проверке тестером замыкаются-размыкаются, то возможен мой случай! :hndshk:
     
  15. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    а мож там в шлангах водичка скопилась, а он вам пневмо реле поменял. проверить тестером - не судьба? :)]
    а чтоб там не было воды, я уже говорил что надо делать. :cool:
    дымоход, тоже штука забавная, отказался я от него, теперь он как вытяжка:)
    это точно, там столько всякого образуется...и еще не известно, что там больше пользы или вреда с гемороем, при не правильном исполнении
    почему?
     
Статус темы: