    Появилась следующая проблема.
    ГВС быстро нагревает судя по дисплею котла и отключает горелку, вода остынет и новый цикл - разжигание горелки, модуляция горелки, перегрев ГВС и выключение котла.
    Сдается мне что проблема в расходе ГВС, а именно теплообменник видимо забился.
    Подскажите, что делать? Если ли какие методы промывки теплообменников и т. п.
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.258
    Благодарности:
    1.442

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.258
    Благодарности:
    1.442
    Адрес:
    Москва
  3. z9172993722
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    z9172993722

    Новичок

    z9172993722

    Новичок

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    При включении горячей воды котел сильно шумит. После монтажа все было в порядке. Подскажите в чем причина.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010
    Адрес:
    Россия, Москва
    Недостаточно данных для однозначного ответа. Кто монтировал, когда? Кто и когда пусконаладку производил? В систему отопления наверное антифриз залит? Марка и концентрация?
     
  5. Roberta
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493

    Roberta

    иду вперёд

    Roberta

    иду вперёд

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493
    Адрес:
    Москва
    Добрый день
    Котел выдает ошибку F5. Что делать? Куда бежать?
    на горячую воду
     
  6. Roberta
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493

    Roberta

    иду вперёд

    Roberta

    иду вперёд

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493
    Адрес:
    Москва
    Ну уже можно не бежать... Полетел какой-то датчик в мозгах котла. Пролечиллось заменой датчика.

    А вообще то жаль, раньше тема была информативней, а теперь вопросов в разы больше чем ответов (
     
  7. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    Просто не у всех есть возможность в рабочее время сидеть на форуме.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010
    Адрес:
    Россия, Москва
    Неполадкам посвящена эта тема. Сохраните в Закладках на всякий случай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25521/
     
  9. Roberta
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493

    Roberta

    иду вперёд

    Roberta

    иду вперёд

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493
    Адрес:
    Москва
    да, тоже верно ... я в тульской области, почти соседи)
    Спасибо! что-то в панике забыла что есть такая тема :)
    у меня первая неполадка за шесть лет)
     
    Последнее редактирование: 04.07.16
  10. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359

    Vladimir36

    @santehno_v

    Vladimir36

    @santehno_v

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    1.113
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Воронеж
    и такая пустяковая
     
  11. Roberta
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493

    Roberta

    иду вперёд

    Roberta

    иду вперёд

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    2.477
    Благодарности:
    6.493
    Адрес:
    Москва
    Ну это кому как ;)
    у нас только вызов мастера 3 тысячи ... мы на краю области, сюда ехать никто не хочет...

    Знать бы что дальше будет ломаться... соломки бы подстелила
     
  12. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Необходимо открыть инструкцию и прочитать, что значит этот код.
    http://vitopend.ru/index.php/search/5
     
  13. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    127

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо @oleg21au6 за прекрасный магазин котлов в городе Серпухове).
    Друзья, нопомните, плиз, а на какой объем системы хватает внутреннего бака витопенда 24 кВт?
    Когда надо ставить в систему новый бачок?
    Как оно в теории и на практике?
    На стене места мало и лучше-бы я обошелся без дополнительного бачка, но если нужен фиг с ним, куплю.
    У меня где-то 350 метров теплых полов - это литров 40 где-то плюс радиаторов десяток и пара полотенцесушителей.)
     
  14. nikolay_ch
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    694

    nikolay_ch

    Осваиваю целину...

    nikolay_ch

    Осваиваю целину...

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    694
    Адрес:
    Москва
    Вы имеете ввиду расширительный бак?
     
  15. nikolay_ch
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    694

    nikolay_ch

    Осваиваю целину...

    nikolay_ch

    Осваиваю целину...

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    694
    Адрес:
    Москва
    Кстати, вот вопрос... При установки регулятора отопления на три и выше - котел начинает "визжать/дребезжать", такое впечатление, что насос начинает вибрировать. Он же ускоряется, если повышать температуру? А если не ускоряется - то что может такие звуки издавать?

    Что делать? Проблема в электричестве или в насосе? Если регулятор стоит на 1 или 2 - то котел работает неслышно. На всякий случай - у меня котел 31 кВт с закрытой горелкой.
     