1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Станция маленькая, однозначно. Но температура воды тоже может иметь свое значение. Плюс надо снижать насыщенность стоков органикой, т. е. больше воды. Ну и следить за количеством ила - чаще откачивать. А возможно, что и кислорода не хватает на такое количество органики.
    Скажем так - эти меры могут улучшить ситуацию.
     
  2. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Температура в Вашей станции какая была? И что модернизировали?
     
  3. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    10.215

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    10.215
    Адрес:
    Плюк
    Температура меньше 13 (зимой) не опускается, утеплена, грею кабелем. Сейчас 17. А про модернизацию можно отельную ветку на форуме открывать. Если вкратце, то схема работы переделана на топасовскую, увеличен размер аэраторов в аэротенке и приемной камере, установлен более мощный компрессор ну и по мелочам тоже.
     
  4. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта

    Тому, кто Вам помогал - только здоровья и благополучия!

    Увеличение аэраторов и установка мощного компрессора :super::super::super:. Мелочи тоже сыграли свою роль, я думаю. Кроме этого, в станции хорошая температура, которая не дает "шанса" нитчатым.

    Вы убрали в станции 2 основные причины возникновения нитчатых - недостаток кислорода для окисления органики и жизни активного ила + низкую температуру воды.
    Третья и четвертая причины - нагрузка по органике и повышенное содержание углеводов (вдруг случится) в Вашей станции прекрасно победят увеличенные аэраторы+компрессор.
     
  5. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Озеро есть рядом или пруд?
     
  6. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Если установить более мощные аэраторы + поднять температуру + добавить ила из пруда или озера (если не найти донорского из АУ), то можно и полечить.
     
  7. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    10.215

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    10.215
    Адрес:
    Плюк
    Сейчас точно не вариант. Но пусть хозяин бабайки решает сам. ;)
    И вообще мне кажется что ему будет очень трудно даже с нормальным илом и идеальными настройками эксплуатировать станцию в нормально режиме. Объем маловат. Ему надо восьмерку минимум!
     
  8. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    :super:
     
  9. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Таки да, но это уже другая история. Об этом я Выше писала - профессионалов все меньше, манагеров все больше.
     
  10. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Летом уже точно недостаток кислорода был при превышении нагрузки по органике, ПАВ и т. п. А сейчас еще и низкая температура подключилась. И думаю, что воды станции тоже не хватает при такой нагрузке по органике.
     
  11. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    а как обьяснить что с начала установки АУ 10 месяцев станция работала безупречно? и ил был хороший. А начались проблемы после 10-11 месяцев когда ситуация по людям не поменялась. Был я, жена и ребенок. Пользуемвся приборами так же ничего не поменялось.
     
  12. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    И поставил я ее летом и работала она до след лета отлично
     
  13. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    я даже ил не выкачивал и ничеего не трогал 11 месяцев. и все работало как часы.
     
  14. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    я склоняюсь к тому что что то с механической частью а не перегрузом и тому подобному.
     
  15. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.617
    Благодарности:
    3.876
    Адрес:
    Ялта
    Вы в курсе, что станция не сразу выходит на рабочий режим и ил сразу не образуется. До 5-6 месяцев АУ может выходить на рабочий режим и образовывать ил. Потом количество ила начало потихоньку в станции увеличиваться больше нормы, плюс в межсезонье и зиму произошло понижение температуры внутри станции, что тоже дало повод роста нитчатых (ил начал перерождаться в не совсем правильный), т. к. они прекрасно выживут в обедненной кислородом среде при низкой температуре. Мне кажется, что греющего кабеля в станции у Вас нет.
    И еще, не забываете, что рос первый ребенок, соответственно увеличивались стирки (ПАВ). А с рождением еще одного ребенка пошли плюсом нагрузки по ПАВ.

    Поэтому внешне в станции поначалу вроде и все хорошо было. Но ил в Вашей АУ после 10 месяцев начал расти не контролируемо в геометрической прогрессии (предпосылки проблем уже были, повторяю, просто их явно не было видно). Вы не делали анализы воды из станции, которые уже бы в последние месяцы из этих 10 м-ти показали проблемы.
    Форумчанин @Girya61 не зря выше писал про надиловую воду из банки (она уже показывает проблемы с илом) и он точно делает периодически анализы. АУ - живой организм типа и за ним надо присматривать и корректировать если что.
    Вам в теме все варианты решения проблемы написали. Определяйтесь как Вам это сделать, исходя из возможностей и последовательности.
    А пока в Вашей станции - органики много, воды мало, кислорода не хватает, вода в станции холодная...
    Не бывает безвыходных ситуаций. ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. Удачи!
     
Статус темы: