1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Делайте, что Гиря говорит.
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тут другая ситуация:(. Тут качество очистки стоков не важно, :no: просто борются с илом:(. Я "пас":aga:, все, что хотел сказать, сказал:victory::close:.
     
    Последнее редактирование: 22.09.21
  3. Gabarit
    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71

    Gabarit

    Живу здесь

    Gabarit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71
    Да важно все. Просто хочется баланса. Чтобы система работала и часто ее не трогать. Я уже писал, что летом качал раз в 2-3 недели, ну это дичь я считаю.
    По этому вот и смотрю что и как. Опытным путем много чего уже определил.
    Щас дальше гляжу, на самом деле качество щас на выходе воды хорошее, немного только желтит и все, пурги нет. и запахов тоже нет.
     
  4. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942
    Адрес:
    Ялта
    Добрый вечер, @Лиса!
    Не хочу с Вами спорить на профессиональные темы на этом форуме. Просто процитирую со ссылкой специалистов. Хотя всегда вталкиваюсь с тем, что сколько специалистов (ученых) - столько мнений.

    Различают аэробные и анаэробные методы биохимической очистки сточных вод.
    Аэробные методы биохимической очистки сточных вод протекают в присутствии кислорода. Они основаны на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура 20–40 °C.
    Анаэробные методы биохимической очистки сточных вод протекают без доступа кислорода. Их используют главным образом для обезвреживания осадков.

    Процесс биохимической очистки сточных вод от органических веществ в аэротенках состоит из таких этапов: - адсорбция и коагуляция активным илом взвешенных и коллоидных частиц; - окисление микроорганизмами растворенных и адсорбированных илом органических соединений; - нитрификация и регенерация активного ила. Избыточный активный ил удаляется из сооружения. (Л.П. Сидорова, А. Н. Снигирева ЧАСТЬ II. БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА. АКТИВНЫЙ ИЛ. ОБОРУДОВАНИЕ).
    Аэробы - однозначно гибнут при отсутствии кислорода.
    Факультативные анаэробы – это микроорганизмы, в основном бактерии, способные расти и развиваться как в присутствии, так и в отсутствии молекулярного кислорода.
    Факультативные анаэробы
    способны переключать свой энергетический метаболизм с аэробного дыхания на брожение или анаэробное дыхание, в зависимости от условий питательной среды. Это происходит при похолодании, ограничении кислорода, изменении качественного состава стоков (загрязнения) и т. п.
    Кроме этого, в аэробных условиях даже те же факультативные анаэробы работают намного эффективнее, т. к. выше процессы окисления. При анаэробных процессах окисление более сложное, поэтому применительно к АУ - менее эффективное (когда пропадает кислород снижается сразу качество очистки). Кроме этого, АУ дают лучшую степень очистки воды и более быструю, чем анаэробные септики.

    ЕЩЕ КАКАЯ РЕАЛЬНАЯ. Кто-то в АУ жира много льет, кто-то мало органики поставляет, кто-то воду экономит, вызывая повышенную концентрацию стоков, кто-то льет все подряд (разную химию токсичную). А самое страшное, что многих не волнует вообще качество выбрасываемой из АУ воды - главный критерий воды - не воняет и не серого цвета.

    Основные причины развития тех или иных типов филаментных микроорганизмов, ответственных за возникновение процессов вспухания активного ила, указаны в табл. 1. (журнал «Справочник эколога» № 2, 2015. Проблемы эксплуатации сооружений очистки сточных вод и их решения: вспухание и пенообразование активного ила).
    Типы филаментных микроорганизмов как индикаторы причин
    развития процессов вспухания активного ила
    Типы филаментных микроорганизмов Причины развития филаментных микроорганизмов

    S. natans, type 1701 and H. hydrossis Низкая концентрация растворенного кислорода (ниже 1,0 мг/л)
    M. parvicella, Nocardia spp., and types 0041,
    0675, 1851 and 0803
    Низкая нагрузка на активный ил по органическим соединениям (менее 150 мг БПКполн/гБВАИ*)
    Thiothrix I and II, Beggiatoa spp., N. limicola II*,
    and types 021N, 0092*, 0914*, 0581*, 0961*
    and 0411
    Сброс сброженного осадка / высокая концентрация органических кислот

    Thiothrix I and II and type 021N, N. limicola III Недостаток биогенных элементов (азота и фосфора)
    в поступающих сточных водах (БПКполн:
    N более 20, а БПКполн: Р более 100)

    Грибы Низкое значение рН (pH < 6,0–6,5)
    Nocardia spp., M. parvicella and type 1863
    Высокая концентрация жиров и нефтепродуктов
    (более 25 мг/л)


    Как видно из таблицы - низкая концентрация кислорода не основная причина вспухания ила, а одна из многих!
    Если брать опыт, то остальные причины (даже при достаточной концентрации кислорода в сточных водах очистных) могут тоже вызывать вспухание ила.

    В силу отсутствия конкуренции со стороны обладающих лучшими адсорбционными, окислительными и репродуктивными способностями флокулообразующих бактерий, популяции нитчатых, имеющих высокую устойчивость к изменениям среды, а так же отсутствие потребляющих их форм, относящихся к более высокому трофическому уровню, бурно развиваются и накапливаются.
    Развитие нитчатых организмов возможно только при нарушении искусственно созданных благоприятных условий развития, поэтому при краткосрочных флуктуациях, или колебаниях состава популяций, наблюдается двустороннее вытеснение этими конкурирующими формами. Об обратной сукцессии, то есть значительном сдвиге в экосистеме активного ила, свидетельствует резкий рост максимального уровня плотности хламидобактерий или цианобактерий. Как правило, такие изменения бывают вызваны резким увеличением нагрузок на активный ил, сдвиг рН среды в сторону увеличения кислотности, увеличение концентрации токсических веществ и сдвиг соотношения в концентрациях биогенных элементов.
    Т. е. см. таблицу 1 выше.

    С ув.,

    P. S. Итого 1 :1. Думаю, что дискуссию на этом и закроем.

    И еще, биологией серьезно я не занимаюсь уже 29 лет (так, остаточные знания с университета и работы потом в баклаборатории).
    Но если писать тут подробно про типы питания и дыхания, то форумчане окончательно запутаются, может просто когда написала сообщение, то получилось укорочено и скомкано.


     
    Последнее редактирование: 23.09.21
  5. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942
    Адрес:
    Ялта
    Проверьте воду тестами Нилпа, будет видна причина точно. А взвешенный молодой ил, идущих на выход, можно особо и не увидеть в силу его микроскопических размеров. А желтит вода из-за ее неполного очищения. Активного ила не хватает. Думаю, что аммиак есть в воде на выходе и повышенные нитраты и нитриты.
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Было IMG_20200927_115631.jpg , стало IMG-20210920-WA0004.jpg
     
    Последнее редактирование: 23.09.21
  7. Gabarit
    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71

    Gabarit

    Живу здесь

    Gabarit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71
  8. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    @Olaf19, по поводу Вашей первой цитаты про аэробный и анаэробный типы очистки. Это деление по конечным продуктам очистки. Но в процессе того же аэробного типа очистки есть, например, полностью анаэробная стадия - денитрификация. Осуществляется она как раз гетеротрофами, факультативными аэробами. И таких бактерий требуется в пять раз больше, чем бактерий-нитрификаторов. То есть строгих аэробов (нитрификаторов и высших организмов) в иле всего-то не более 12-15 процентов. И это в лучшем случае- на носителе, при постоянной аэрации, в топасном иле их еще меньше. К тому же при выключении электричества свободно взвешенный ил всегда всплывает, как раз в процессе денитрификации, при этом все строгие аэробы выносятся к поверхности, где кислород есть всегда. Так что не так страшен черт, как его малюют :)]. Обычно даже суточное выключение электричества проходит без каких-либо заметных последствий. Проверено на моей АУ ;), у нас часто выключают электричество.

    Насчет остальных многочисленных цитат :)]. Вы не учитываете, что вся эта информация имеет отношение исключительно к большим очистным, на которые поступают не только бытовые сточные воды, но и промышленные. Избыток жиров есть в стоках с предприятий питания, избыток углеводов - в стоках с сахароперерабатывающих предприятий, нефтепродукты - с автомоек, химия - с химчисток, парикмахерских, различных химпредприятий.
    К бытовым АУшкам все это практически не имеет отношения. Нальете слишком много жира - прежде чем разовьются нитчатые, выйдут из строя аэролифты и фильтр грубых фракций. Чтобы превысить норму по углеводам, надо каждый день спускать в унитаз по килограмму сахара. рН сдвинуть случайно нереально, буферная емкость ила в АУ просто огромная. Бытовой химии АУ с нормальным количеством ила тоже не боится.
    Так что АУ - не хрустальное яйцо ;), а довольно устойчивая рабочая лошадка. Даже солярку выдерживает, был такой случай на форуме лет пять назад.
    А вот недостаток кислорода - достаточно частая ситуация в АУ, особенно если ил долго не откачивать. И именно это является причиной роста нитчатых бактерий в 99% случаев (1% - на барду оставила :)], был такой случай).

    Это Вы про что? Тут форум, а не футбольное поле :).
    Ну так может не стоит в таком случае заниматься написанием "инструкций". Вы уж извините, но ваши разноцветные посты именно так воспринимаются. Тут все-таки взрослые самодостаточные люди присутствуют, а не школьники. Красный шрифт - сродни тыканью пальцем. Обратите внимание, что кроме Вас, тут никто так не пишет.
    Получилась неверная информация. А слово "гетеротроф" именно Вы тут употребили первой, я с такими словами в биохимическую тему иду. :)]
     
  9. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Ил быстро нарастает, если пищи много. У вас сколько человек? И сколько воды сливаете в сутки. Может вам банально размер станции мал?
     
  10. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это тоже уже озвучивал! :victory: Вы просто пропустили:|::close:
    Станция работает с перегрузом:um:, а ей еще весь ил откачали:(:flag:
     
    Последнее редактирование: 23.09.21
  11. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    4.637
    Благодарности:
    3.942
    Адрес:
    Ялта
    @Лиса, добрый вечер!
    Выделение красным - обратить внимание, предостережение (а не то, что Вы написали).

    Так что АУ - не хрустальное яйцо ;), а довольно устойчивая рабочая лошадка.

    Если бы было все так просто, то не было бы столько тем про разные АУ, многие из которых продолжаются годами. И не было бы так много форумчан, которые пытаются сами разобраться в работе станции.
    Вы же не думаете, что все делают это из "любви к искусству"?
     
  12. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    А, ну тогда никакие танцы с бубнами не помогут.

    @Gabarit, Гиря вам абсолютно верный диагноз поставил. Чудес не бывает. Сколько пищи дали, столько «животных» и наросло. Ничего тут сделать нельзя. Ваша станция, наоборот, чудеса стойкости показала. При таком перегрузе у вас очень хорошая вода на выходе судя по первой банке.
    А ил удалять полностью, конечно же, нельзя. Кто же ваши отходы кушать будет, разболтанные какашки на выход пойдут. Процентов 20 всегда оставлять надо. И больше 50 - плохо.
     
  13. Gabarit
    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71

    Gabarit

    Живу здесь

    Gabarit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71
    Ну летом я да понимаю перегруз. А вот зимой 2 человека. И как тут быть ? Двое прокормят десятку ? У нас в пятерке жя зимой из-за того что расход воды и родителей мал и стоков теплых мало, то местами лёд был, ну пары замерзали и оьмерзала например крепление расчёски.
    По этому тут не понятно мне до конца что делать.
    Да именяиь станцию день и денег не хочется тратить много. Живём с чем есть. Летом не особо париттоткачаться, а вот зимой не хотелось бы.
     
  14. Gabarit
    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71

    Gabarit

    Живу здесь

    Gabarit

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    71
    Тут ещё такое дело, я откачивалтвче полностью в этом году ради эксперимента.
    Так как новые рукава на эараторах и новый компрессор jecod pa100. Вот и смотрю что и как с этим новым добром.
    Летом про перегруз я прекрасно все понимаю. Но выше написал, что летом до 10 и этот3 месяца, а потом постоянно далее живут.
     
  15. Лиса
    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452

    Лиса

    Живу здесь

    Лиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.07
    Сообщения:
    4.137
    Благодарности:
    5.452
    Адрес:
    Москва
    Ну это вообще недопустимо. Значит надо утеплять станцию, а может и греть. Вы из какого региона? У вас не написано. В утепленной 50мм ЭППС АУ-шке в средней полосе ничего не замерзает, даже если раз в неделю приезжаешь.
    Если в АУ температура ниже 8 градусов, то все процессы в ней сильно замедляются. Ил не только растет на органике, он еще должен сам разлагаться частично. А если температура низкая, ил не разлагается, а накапливается. Создается обманчивая видимость, что ил слишком быстро "растет", а это не рост вовсе.
    Так что это как раз излечимо, и подозреваю, что @Girya61 вам про это тоже уже писал.
    Ну а летом только откачка. Радуйтесь, что станция справляется с таким перегрузом. Многие другие просто не справились бы.
     
Статус темы:
Закрыта.