    Я паспорт постараюсь сегодня почитать и понять, а пока я не понимаю одно.
    Включаю чайник - выключается вся ээ в доме и я слышу как спустя пол секунды контактор взводится и снова появляется ээ по всем трём фазам. Это происходит не всегда, но это хотя бы объяснимо моему мозгу, типа перерасход по фазе. Но когда с утра лежишь в кровати, ничего не работает и только контактор шелк на выкл, то о перегрузках нужно забыть и искать проблему перед реле. Вот этот момент вообще не понимаю
     
  2. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Вроде это реле стекает обрыв ноля после себя, вроде...
    Мануал прикрепил, может кто подскажет
     

    Вложения:

  3. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Новая Москва
    Стекает обрыв нуля ‍:faq:
    В каком месте мануала непонятно?
    Для начала сбросьте реле на заводские настройки
     
    Последнее редактирование: 16.11.22
  4. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Т9, стекает некорректное слово) хотел написать отслеживает обрыв ноля. Сейчас пойду сброшу.
    ЗЫ проверил заводские настройки - все ок за исключением максимального напряжения, у меня стоит 260, а рекомендовано 257.
     
    Последнее редактирование: 16.11.22
  5. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Сейчас провел стресс-тест, поставил на котле 60 градусов, включилось 5 тенов из 6. Врубил водогрей на фулл Пауэр, включмл плиту на все конфорки и заполировал чайником. Ничего не произошло. Кого вызывать и что замерять? Релюху не сбрасывал, просто посмотрел что все настройки стоят заводские.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Отключите все провода на выходе из контактора. Отключите нулевой провод. Включите реле и увидите, отслеживает ли оно после себя.
    Поставьте верхний порог напряжения 270В. Понаблюдайте.
     
  7. Andre78
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373

    Andre78

    Живу здесь

    Andre78

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.622
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    МО
    Стоит 260, большего напряжения у нас не отслеживал, да и не из-за высокого напряжения срабатывает реле - 100%
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Из-за низкого?
     
  9. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Новая Москва
    Лишний раз убеждаюсь, что все эти реле с кнопками и крутилками только осложняют жизнь массовому пользователю. Начинают настраивать, создают коллизию и впадают в непонятки. Хорошо если есть кнопка reset, а то врукопашную восстанавливать настройки лучше и не начинать. И еще установка трехфазных реле, если можно обойтись тремя однофазными
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.902
    Благодарности:
    26.176

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.902
    Благодарности:
    26.176
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТДМ вообще славится ненадёжностью даже обычной модульки...
    В два-три раза дешевле. Если сеть хорошая, то вполне катит.
     
  11. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    Сомнительная экономия на фоне общих расходов. Тем более что нагрузки однофазные и вырубать весь дом и-за одной фазы такое себе решение.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.902
    Благодарности:
    26.176

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.902
    Благодарности:
    26.176
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По моим пятилетним наблюдением за новой ТП, напряжение ни разу не выходило из нормы.
    Плановые отключения высоковольтки были, и внеплановые пару раз в сильные грозы.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.600
    Благодарности:
    6.570
    Асинхронный режим?
     
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.483
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Новая Москва
    Надо бы еще понаблюдать несколько десятков тысяч других ТП
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.913
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Меня еще в статистику впишите. За 5 лет одно отключение.
     