    Вот именно в этом калькуляторе я и считал, исходя из чего опубликовал этот вопрос:

    Допустим, вот такие данные я ввожу:
    Screenshot_5.png

    Правильно же я трактую ответ:
    Брусок 40х40 длиной 2 метра запросто выдержит 300кг нагрузки (3кН), при условии, что сверху и снизу будет обвязка? Плюс к этому я еще планирую обвязку сделать строго по центру, итого в графу "длина стойки" можно запросто писать не 2 метра, а 0.96м. Значит нагрузку выдержит еще более крупную, все верно?

    Вот пример моей стены для теплицы из бруска 50х50, шаг по осям: 101см.Высота 2.05м. 2 метра стойки и 5 см - верхняя обвязка.
    Screenshot_6.png
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.115
    Благодарности:
    41.600

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.115
    Благодарности:
    41.600
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desh04, оба соединения - шарнирные. О заделке можно забыть, в деревянных конструкциях можно сказать не встречается. Это сразу должно испортить картину.

    PS. Ну и древесина 1-го сорта... :) Отобрать бы честный третий разрешили - уже хорошо.
     
  3. Desh04
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    107

    Desh04

    Живу здесь

    Desh04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    107
    Благодарю. Действительно, шарнирное соединение картину сильно испортило. Проходит исключительно 1,2 метра и ниже. Но при моей обвязке по центру я ведь могу указывать длину стойки 1 метр, раз уж по центру горизонтальная обвязка не позволит быть прогибу?

    По сорту полностью согласен, но в данном калькуляторе даже третий сорт не сильно влияет на результат.
    Кстати, по этой теме, я вчера топик открыл, но никто не отвечает. Действительно ли ничего нельзя сделать с обманом на пиломатериалах? 2-3 сорт толкают как первый, не разрешают выбирать и 90% не принимают возврат. А кто принимает - у них цены настолько выше, что за возвращенный материал, получится, все равно заплатишь.
     
  4. Максим_Ш
    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.499
    Благодарности:
    5.228

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Максим_Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.14
    Сообщения:
    4.499
    Благодарности:
    5.228
    Можете при условии, что зафиксируете от прогиба в обеих плоскостях - и вдоль, и поперек стены.