  1. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
    Я запутался...
    Заявку тормознули со следующей формулировкой:
    "1. Не предоставлен перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (п.10в Правил ТП)."
     
  2. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093
    Адрес:
    Великий Новгород
    Мозг просто выносят, они прекрасно знают что на напряжение 0.4 кВт релейная автоматика не устанавливается. Но в ПТП написано, что нужно предоставить список и говорят мол это императивная норма и их могут наказать если они не потребуют, чушь короче. Если нарушая норму ни кому не наносишь вред, ущерб, еще чего нехорошего то норма эта не императивная.
     
  3. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
    Так мнения в итоге разошлись. Может им послать список по типу: чайник, кондиционер, телевизор и т. д?
     
  4. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093
    Адрес:
    Великий Новгород
    Посылайте, что хотите, можете и их послать.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Ни в коёй мере, пишите, что хотите из всех предложенных вариантов, разве что не
     
  6. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
    Послал им список бреда из чайников, микроволновок и бойлера с указанием мощности. Пускай ещё раз попробуют отказать... При этом галка в личном кабинете ставится на пункт "Энергопринимающие устройства будут присоединены к устройствам противоаварийной автоматики", а требуют они список энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики
    Это :close:
     
  7. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    5.111

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    5.111
    Адрес:
    г. Ленинград
    Так поэтому они и затребовали у Вас список. Нафига Вы жмякнули галку, что Ваши устройства будут присоединены к противоаварийной автоматике?

    Раз будут, то в соответствии с правилами, они и потребовали список.

    У меня не будут. Я не ставил галку и никто не просил списка поэтому
     
  8. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
    Я не жмякал галку. Они потребовали это без нажатой галки! В итоге после затребования этого списка я изменил прикрепленный файл "План расположения энергопринимающих устройств", добавив список бреда из чайников и прочих стиральных машин на вторую страницу...
     
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    5.111

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.076
    Благодарности:
    5.111
    Адрес:
    г. Ленинград
    Сорри, неправильно понял.
    Ну, значит, извращаются.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Да легко. Список документов содержит мощные, запрещённые и неисправные электроприёмники и не подтверждён УКЭП. С Новым годом, йопта. :)
     
  11. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
    Это почему и где электрочайники и прочие пылесосы вдруг стали мощными, неисправными (акт о неисправности есть?) и самое главное запрещенными ЭПУ?
    И тогда будем решать вопрос через суд. Я особо с электричеством не спешу пока. Для стройки дома есть генератор)
     
  12. ankaa13
    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18

    ankaa13

    Живу здесь

    ankaa13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    18
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.297
    Благодарности:
    20.109

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.297
    Благодарности:
    20.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше написать"ПЗРК Циркон-10 кВт, Калибр-5 кВт"
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Документы есть?
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.297
    Благодарности:
    20.109

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.297
    Благодарности:
    20.109
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть, но гриф на них"Top secret"
     
Статус темы:
Закрыта.