    Через ЛК? десять дней.
    https://docs.cntd.ru/document/499093086
     
  2. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093
    Адрес:
    Великий Новгород
    Здесь эти вопросы не уместны.
     
  3. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94
    при подачи заявки отправляли ситуационный план участка с расположением действующей и планируемой опорой?
     
  4. Kapitoshca
    Регистрация:
    17.03.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6

    Kapitoshca

    Участник

    Kapitoshca

    Участник

    Регистрация:
    17.03.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6
    Действующую опору, которая через дорогу, не отмечали на плане.
    А предполагаемую точку нашей опоры отметили напротив единственного столба напротив нашего участка.
    Но они же самые умные и написали нам в ТУ столб немного удалённый от угла нашего ЗУ. Метров на 5-7 их столб левее нашей боковой границы.
    Мы свою трубостойку пока не ставили, ждём когда они что-то сделают, но видимо ждать ещё долго нам. Свою трубу прямо в угол зу наверное установим .
     
  5. kiryani4
    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    kiryani4

    Участник

    kiryani4

    Участник

    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Доброго здравия, уважаемые Граждане!
    Если я не в ту тему пишу, то пните в нужную.
    Тему изучил всю, ответов на свои вопросы не нашел...
    Просветите пожалуйста, кто в теме.
    Итак, прислали нам рыбу договора и ТУ.
    Мы еще ничего не оплачивали.
    Нет ли каких подводных камней в ТУ, и еще беспокоит пункт 13.5,
    о нем чуть ниже, а пока вот текст ТУ:
    -
    1. Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
    2. Фамилия, имя, отчество заявителя:
    3. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное распределительное устройство жилого дома.
    4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Тверская область, Кимрский район
    5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15 кВт, ввод однофазный.
    6. Категория электроприемников по надежности электроснабжения: III (третья).
    7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.
    8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.
    9. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата, входящего в состав распределительной коробки сетевой организации на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ – 40 кВА 487, 15кВт.
    10. Основной источник питания:
    - ПС 110/35/10 Радуга;

    - ВЛ 10 кВ №28;

    - КТП - 10/0,4 кВ – 40 кВА 487
    - ВЛ 0,4 кВ №1.

    1. Резервный источник питания: нет

    1. Сетевая организация осуществляет:
      1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ – 40 кВА 487 _ в части монтажа ответвительной арматуры опоры № 7. Объем реконструкции, номер опоры уточнить при проектировании.
      2. Монтаж ответвления к выносному пункту учета (ВПУ) сетевой организации от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП - 10/0,4 кВ – 40 кВА 487 _, ориентировочной протяженностью 0,01 км. При монтаже ответвления к ВПУ сетевой организации предусмотреть использование провода СИП-4 сечением не менее 16 мм2. Протяженность, марку и сечение проводников уточнить при проектировании.
      3. Выполнение учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Фактически прибор однофазного учета разместить в пункте учета электроэнергии с монтажом на опоре сетевой организации, с обеспечением доступа в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012г. №442 (ред. от 11.05.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Ниже пункта учета предусмотреть монтаж распределительной коробки с коммутационным аппаратом. Пункт учета должен быть оборудован заводским запирающим устройством и иметь окно для снятия показаний с электросчетчика на уровне отсчетного устройства. Установить однофазный прибор учета прямого включения (PLC/RF/GSM – технология), соответствующий стандарту ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2019, класса точности не ниже 2.0.
      4. Комплектование ВПУ размыкателем нагрузки. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.
      5. Комплектование распределительной коробки, размещаемой на опоре сетевой организации, коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.
      6. Маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, размыкатель нагрузки и ВПУ от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.
      7. Выполнение фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в распределительной коробке сетевой организации (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).

    13. Заявитель осуществляет:

    13.1. Комплектование вводного распределительного устройства (ВРУ) хоз. строения вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

    13.2. Рекомендуемое сетевой организацией комплектование ВРУ хоз. строения устройством контроля потребляемой мощности. Выбор номинальных параметров устройства произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

    13.3. При наличии автономного источника электроснабжения недопущение его работы параллельно с сетью сетевой организации и/или выдачи электроэнергии в сеть.

    13.4. Обеспечение готовности к физическому соединению ответвления от распределительной коробки сетевой организации до ВРУ (провод СИП-4 сечением не менее 16 мм² или кабель, материалы и детали для присоединения.

    13.5. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц разработку рабочей документации на обустройство ответвления от распределительной коробки до ВРУ хоз. строения, согласно обязательствам раздела 13. технических условий. До выполнения строительно-монтажных работ рабочую документацию согласовать с Кимрским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В случае если в ходе разработки рабочей документации возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» с последующей корректировкой технических условий.

    14. Срок действия настоящих технических условий составляет: 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    Начальник Кимрского РЭС

    филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
    -
    Так вот, по 13.5, если перевести на человеческий язык, то правильно ли я понимаю, что они хотят видеть щит в доме с вводным автоматом и УЗО?
    При этом подталкивают к тому, чтоб искал подрядчика (наверное в их лице), для выполнения ТУ.
    Щит собрать я в состоянии, а где раздобывать мифическую "рабочую документацию" я не знаю.
    Может кто сталкивался?
    И еще вопрос, СИП 4 от столба до дома - это их забота, или мне покупать?
    Спасибо всем кто осилил :)
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Круто! Если правда :) но лучше фото и план расположения (15 метров)
    Подключаете участок? или дом со стенами?
    Да, по 13.5 просят кабель от строения до опоры купить Вам, а за отдельную денежку подключают другие :( Про УЗО ничего нет
    Вот ещё тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/347388/
     
  7. kiryani4
    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    kiryani4

    Участник

    kiryani4

    Участник

    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Я может совсем уже отупел от ковыряния форума, но не понял вопроса :)
    Фото хреновины (счетчика) на проводах? Не могу прямо сейчас сделать. Но у соседей стоит такая и работает. План расположения дома относительно столба?

    Домушку 6 на 6, успели построить, пока они там с заявкой на подключение мозги крутили.

    Понятно, спасибо!
    Пошел гулять туда, спасибо!
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Опора (точка присоединения) должна находится не далее 15 метров от участка и не через дорогу.
    15 кВт по одной фазе, это очень большой номинальный ток АВ.
    ВУ лучше установить на фасаде, там же заземление и деление ПЕН.
    Инструкцию от СО к договору приложили?
     
  9. kiryani4
    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    kiryani4

    Участник

    kiryani4

    Участник

    Регистрация:
    12.11.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Тут все хорошо, прям по границе участка столб. Фотку нашел какую то старую со стройки.
    1.jpg

    ‍♂️ Вся деревня так живет...

    По остальному услышал, инструкция, если речь о "памятка и инструкция для заявителей" - есть.
     
  10. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    medvedev-spok-bro_92147040_orig_.jpg
    Нет таких требований в ПТП. Зато есть другие:
    "Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами." п. 19
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    понятия рабочего проекта в нормах нет, а вот архитектурно- строительный проект вам делать нужно, так как вспомогательного строения у вас нет. Хотя если докажете что домик не является окс)
    Пункт 16 ст. 48 градостроительного кодекса РФ.
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    Хотя с другой стороны, проверки выполнения ту сейчас нет и договор оканчивается выполнением со своих обязательств и подписанием акта)
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    (часть 3 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    То есть это дом ИЖС или садовый дом? С чего вы взяли?
     