1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 16

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kletska
    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227

    Kletska

    Живу здесь

    Kletska

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227
    Читаю п. 7;
    7. Точка присоединения: шкаф учёта электроэнергии, монтируемый на опоре,
    присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, сооружаемой от
    опоры №10 линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидер «Посёлок»
    распределительного устройства напряжением 0,4 кВ трансформаторной
    подстанции КТППЭ 250/10 кВ станции ...

    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛИ-0,4
    кВ, 4х16 мм2, СИП-4, 225 м) от опоры №10 линии электропередачи напряжением
    0,4 кВ фидер «Посёлок» распределительного устройства напряжением 0,4 кВ
    трансформаторной подстанции КТППЭ 250/10 кВ станции Гурьево до границы
    участка Заявителя;

    10.3. монтаж спуска от воздушной линии электропередачи напряжением
    0,4 кВ до шкафа учёта, указанного в п. 10.2.;

    Читаю и не могу понять, предлагают мне на "сооружаемую опору" лезть подключаться или нет? :um:
    Вот только описание подключения в ТУ несколько размытое ИМХО.
    Рисунок потом монтерам СО можно предъявлять?
     
    Последнее редактирование: 28.09.21
  2. Kletska
    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227

    Kletska

    Живу здесь

    Kletska

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227
  3. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Саратов
    А у Вас нет желания реализовать изображенное на рисунке (вместо стены думаю согласятся на трубостойку, установленную Вами)? Попробуйте поговорить по телефону на эту тему с ЖДЭ.
     
  4. Kletska
    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227

    Kletska

    Живу здесь

    Kletska

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227
    А зачем трубостойка, если по ТУ СО строит линию электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ, 4х16 мм2, СИП-4, 225 м) от опоры №10 до границы участка заявителя?
    Как я понимаю, мне предложили Вариант 2 из Инструкции, когда коммутационный аппарат будет располагаться на опоре ВЛ 0,4 кВ.
    Завтра как раз намеревался, заодно и с мастером участка переговорить, который по идее будет ТУ реализовывать.
    В принципе, я криминала не увидел в ТУ, можно даже так подписать.
    Осталось 2 вопроса:
    1. СО осуществляет установку прибора учета электроэнергии соответствующего заявленному уровню напряжения. А какой это будет счетчик, двухдиапазонный? Если в заявке указан такой тариф.
    2. Заявитель осуществляет монтаж аппаратов защиты, соответствующих заявленному уровню напряжения. Это будут проверять? Ведь в типовом договоре такой пункт есть.
     
    Последнее редактирование: 29.09.21
  5. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Саратов
    Я так понял, что у Вас населённый пункт небольшой, все друг друга знают, так что свинью не подложат и можно сильно не заморачиваться по поводу места установки их щитка с АВ. На сколько я понял из агентского договора между ЖДЭ и РЖД: ЖДЭ занимается обработкой заявок на техприс и, возможно, заключением договоров, а вот за неисполнение их ответственности нести не хочет, так как не является СО, в чём её поддержал ВС в начале 2021 года.
     
  6. Kletska
    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227

    Kletska

    Живу здесь

    Kletska

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227
    Не должны, вроде мастер участка мужик вменяемый, но подневольный. Что в бумаге напишут - то и сделает. Я вот единственное, хотел бы точку присоединения обозначить контактами ВРУ. Это возможно, если ВРУ на территории участка Заявителя?
     
  7. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Саратов
    Это полностью соответствует ПТП и рисунку из Вашего поста. Этот же рисунок идёт первым номером у Россетей. Для заявителей из п. 14 границы ответственностей проходят по точке присоединения, а на рис. они проходят по контактам АВ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Видите, где на рис. находится их АВ? :) Если договоритесь на размещении их АВ в Вашем ВРУ, то Ваше желание и осуществится. К какой организации относится мастер участка - к Трансэнерго? В случае чего - это филиал РЖД по электросетевой деятельности.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Автомат на 3.5кВт по 0.4кВ трудновато найти будет :)
     
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я ещё больше скажу, автоматов на 3,5 кВт не существует также как и на 25, 35 итд.
     
  10. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Саратов
    А которые с регулировкой теплового расцепителя, не? Не из той оперы? :|:
     
  11. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Там характеристикой является ток, а не мощность. А опера, разумеется та.
     
  12. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.206
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Саратов
    Тогда придётся кричать, что хочу, мол, иметь возможность вкорячить на любую из трёх фаз мощю в 3,5 кВт и тогда ближайший номинал в большую сторону 20А и уже нехрен заморачиваться с увеличением и так уже приличных возможностей.
     
  13. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Приборы учета сейчас ставят с функцией контроля мощности. Хоть на 630 Ампер автомат поставь, а прибор учета откинет нагрузку при превышении мощности установленной договором.
     
  14. Kletska
    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227

    Kletska

    Живу здесь

    Kletska

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.19
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    227
    Как вариант. Я что-то запутался, сетевая все же проверяет действия заявителя - физика (до 15 кВт для бытовых нужд) в рамках ТП?

    Насколько я понимаю, автоматический выключатель предназначен для защиты от сверхтоков (короткое замыкание, увеличение температуры, связанное с коротким замыканием). Данное оборудование реагирует на величину тока, но в силу конструктивных особенностей не может реагировать на величину мощности.
    Прибор учета, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности, напротив, реагирует на мощность.
    Можно хоть на 60А ставить, больше выделенного все равно не возьмёшь.
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.872
    Благодарности:
    16.093
    Адрес:
    Великий Новгород
    У СО есть полномочия проверять действия заявителя?
     
Статус темы:
Закрыта.