1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7

Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.

  1. АленаВ
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15

    АленаВ

    Участник

    АленаВ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    15
    Господа, благодарю за ответы! Что ж, дождусь, когда газ совсем закончится, тогда мне обещали заменить уровнемер.
     
  2. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    Ситуация такова: установил Газгольдер, заправил, манометр на газгольдера показывал 6бар, затем стало 5 и так держалось до пуска отопления. Котёл запустил примерно 2 недели назад, работает периодами, то есть не день и ночь, за это время давление в газгольдера упало до 3 бар, при этом количество газа практически не изменилось. С чем связано падение давления? И самое важное: если включаю котёл в режим постоянной работы, то проработав некоторое время пламя горелки затухает, котёл пытается вновь запуститься, загорается пламя, но не разгорается и вновь затухает. Проблема с газгольдером или дело в котле?
     
  3. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Манометр есть на газовой трубе?
    кто и как запускал котел?

     
  4. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    На трубе манометра нет. Котёл запускал сертифицированный центр
     
  5. Garrik
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    363

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Москва
    Объем ГГ и мощность котла?
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вызывайте тех кто ставил газгольдер и тех кто запускал котел. пусть сами разбираются кто виноват...
    так без анализа ничего не скажешь... нужен манометр на трубе! чтоб было видно котел запускается и гаснет из-за плохой настройки, либо из-за того что газа нет в трубе. значит редуктор глючит.
     
  7. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    Газгольдер 2500, котёл 24квт
     
  8. Garrik
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    363

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Москва
    Да вроде все норм. Смотрим котел, что-то там не так накрутили. А заправка как я понял первая? Была тут темы похожая.
     
  9. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    Самое и интересное, что котёл никакую ошибку не выдает. Установщики газгольдера вчера по телефону сказали, что может быть редуктор тупит, но разве такое возможно, что он сначала полчаса, час (всегда разное время) работает а потом перестает? И главное Что меня смущает, почему в газгольдере после запуска отопления давление слишком быстро упало с 5 до 3 бар!
     
  10. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.716
    Благодарности:
    3.398

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.716
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    А приехать то обещали?
     
  11. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.040
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Новый редуктор не может тупить... если конечно его новым ставили?
    он может тупить его он бракованный... но скорее всего котел плохо настроили...
    а еще может быть причина в неправильном монтаже системы отопления. возле котла какие трубы 25 диаметра ? сегодня запускали бакси, так не успевали газовый клапан настроить, котел выключался, теплоноситель оч быстро нагревался... так как было подключено только 4 радиатора, а мощность котла 31 квт.

    в гг давление упало из-за того что на улице холодно стало... когда заливали газ была одна температура, сейчас на много градусов ниже чем тогда... вот и упало...
    у меня летом показывает 3-4 бара, сейчас 2 бара.

    скорее всего проблема в котле на 95% думаю!

     
  12. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    Буду звонить гарантийщику, договариваться
     
  13. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    Mbl, я склоняюсь, что проблема в газгольдере или качестве газа. Вчера когда котёл вновь потух и перестал разгораться, я открутил шланг после редуктора, так вот газ из редуктора еле шел. Позже, через час-полтора когда котёл опять разгорелся, я снова открутил шланг и газ из редуктора шел уже совсем с другим давлением (это было слышно даже без приборов). Мне не понятно только почему какое то время давление хорошее, то есть редуктор работает, затем давление падает, а через некоторое время простоя давление снова хорошее и так постоянно. Может действительно не успевает газовая фаза образовываться, что тогда делать и почему так. Газгольдер горизонтальный на 2500 литров.
    P. S. котёл тухнет не успев нагреть систему до выставленной температуры.
     
  14. Стясян71
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6

    Стясян71

    Живу здесь

    Стясян71

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тула
    При решении моей проблемы, о которой говорил ранее, поменял редуктор на двухступенчатый "Мондиаль". Котёл вроде (тьфу,тьфу,тьфу, не сглазить бы), не тухнет, но теперь газ горит оранжевым цветом. В чем дело, может нужно что-то настроить, кто знает, подскажите. Субъективно теплоноситель стал медленнее нагреваться, хотя пламя на горелке хорошее, только оранжевое.
     

    Вложения:

    • IMG_20161106_173220.jpg
  15. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Даже стесняюсь спросить, а Вы редуктор настраивали?
    Как я помню, мне настраивали редуктор на 0, 37 мб