1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8

Водяные тёплые полы - 11

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.

  1. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    1.757

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Новгород
    Для теоретического проектирования мы проходили курс процессов и аппаратов.
    И расчет делает исходя из параметров среды, скорости течения жидкости, расчётных коэффициентов, теплопередачи от жидкости трубе и от трубы бетону. В каких то случаях трубой можно пренебречь.
    В свое время, после института, считал теплообменники, но сейчас и в проектных институтах не везде считают, а отдают на подбор т/о аппарата поставщикам...
    Для многих процессов, исходя из более менее постоянных параметров среды- воды, коллеги ОВ-шники пользуются или упрощённым формулами или опытными данными, что дает более менее точные расчеты с определенной погрешность, 5-10%, что для таких систем некритично
     
  2. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Вологда
    Полностью поддерживаю и трубой пренебречь и точность +- сапог. Порядок цифр то, кто-нибудь знает для вода - бетон например?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.810
    Благодарности:
    6.090

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    24.810
    Благодарности:
    6.090
    Адрес:
    Иваново
    это где это вода с бетоном контактирует?

    а так есть всякие справочники
     
  4. SidorAvia
    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    SidorAvia

    Участник

    SidorAvia

    Участник

    Регистрация:
    08.06.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Позвольте короткий вопрос: каких фирм электрокотлы для ТП нынче можно брать?
    Просто в магазинах сплошь какие-то новые названия, которых я раньше не видел. Нужен надёжный, долговечный, ~7 кВт, одноконтурный. С моделями я сам справлюсь, интересуют только проверенные производители.
    Пока думаю над Navien, только мне не очень удобно, что у него регулирование мощности, как я понял, отключением ТЭНов реализовано, мне бы хотелось, чтоб все три всегда работали, но с пониженной мощностью.
     
  5. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    кпд системы будет считатся по минимальной теплопроводности, бетон воздух. имхо
     
  6. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    1.228

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Великий Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/534722/page-153#post-32616619
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.200
    Благодарности:
    25.960

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.200
    Благодарности:
    25.960
    Адрес:
    Калуга
    дельта - это разница температур, по Вашему из одной цифры вычесть другую - это не результат расчета ? это параметр для лпределения отдаваемого теплового потока.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.200
    Благодарности:
    25.960

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.200
    Благодарности:
    25.960
    Адрес:
    Калуга
    каких именно и зачем ?
     
  9. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Вологда
    вот вопрос в минимальности как раз и есть. Что минимальней?

    Пусть 100 квадратов пола. В полу 480 метров трубы на 16. Примерно 25 квадратов пластика.
    Какую мощность можно отдать в бетон через 25 квадратов пластика допустим при дельте (стяжки и воды) 10 градусов?

    Снять можно ну пусть пол 26 воздух 20 6*11*100 6,6квт.

    А пол точно может забрать те же 6.6квт из трубы? А 12квт может? А 24?
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.901
    Благодарности:
    9.409

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.901
    Благодарности:
    9.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    эван, стоут, скат, ардерия,
     
  11. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    бетон сможет все что угодно если поднимать температуру.
    просто упрется в возможности теплопередачи в воздух
     
  12. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.728
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Я разгонял подачу до 55 гр, пол при этом больше 36 не разогревался, дельта 10 гр. Поверхность пола остужалась воздухом.
     
  13. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.510
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Майкоп
    надо было шаг 7 см делать, а не 20 см. это не проблемы охлаждения
     
  14. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    1.757

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Новгород
    Кол-во теплоты на нагрев можно прикинуть по простой формуле школьной Q=c×m×∆t
     
  15. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Вологда
    У человека есть обратное мнение, что "средний теплый пол на 100 квадратов не способен забрать даже минимальную мощность среднего газового котла в 6 квт".

    Пока что мы все вместе ни одного контраргумента, кроме своих мнений привести не смогли.

    А вопрос реально интересный.