    Добрый день!
    Получил свой частотник Danfoss fc-051 и датчик давления, собрал схему и залил в частотник программу. С позволения автора хочу немного прокомментировать схему подключения.
    1. У меня датчик давления Endress+hauser Cerabar PMP21, питание которого 10-30В, поэтому его я подключил на клемму 50 (выход +10В), а не 12, как советует автор. Таким образом, датчик выдает все тот же нормированный сигнал 4-20мА на клемму 60, но зато не приходится пихать два провода в клемму 12, в которую я подключил перемычку на клемму 18 (старт).
    2. Я решил не использовать защиту от сухого хода, поэтому в параметре 6-19 вернул значение 0 (режим напряжения), иначе частотник вываливал предупреждение W2. Тем, кто подключает сухой ход, необходимо убедиться, что 4 джампер переключателя S200 находится в положении ON (по умолчанию он находится в положении OFF).
    Сейчас жду, когда приедет с АлиЭкспресс термостат, чтобы вкорячить его в цепь питания вентилятора ЧП, а то шумит он постоянно. Ну и потом буду подключать к частотнику насос.
     
  2. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    1 - на большую длину 10V может не хватить, поэтому надо 24V
    2 - в сухом ходе две защиты вроде, т. е. + обрыв датчика
     
  3. Infactory
    Регистрация:
    19.09.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    28

    Infactory

    Живу здесь

    Infactory

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Магнитогорск
    Кстати, интересный момент, надо будет проверить, отвалится ли частотник при обрыве токовой петли на клемме 60. По идее должен.
     
  4. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Искал частотник и наткнулся на Danfoss aqua drive - они бывают с однофазным питанием 230V, на 1,1кВт стоимость на авито 35тр., т. е цена на них выше того-же micro drive в два раза.

    Поэтому пока из адекватных доступных - VLT Micro Drive fc-051 с адекватной работой. И перспективно ATV320.

    Кстати, я тут подумал, что дифференцию/разность давления при протоке, можно решить на двух датчиках давления, но мне кажется, что на данфоссе не хватит логики...

    И почему, за такое время, ни здесь, ни где не появились люди, которые работают в сфере автоматизации с этими устройствами?

    Мало того, у меня даже на работе целых два отдела с этими лодырями, которые не могут решить проблемные вопросы многие годы
     
  5. Infactory
    Регистрация:
    19.09.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    28

    Infactory

    Живу здесь

    Infactory

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Магнитогорск
    Сдается мне, на aqua drive FC-202 класс защиты высокий плюс встроенные дроссели. Да и возможностей проектирования больше. У нас на работе пытались купить такой ЧП на 315 кВт, так разница в цене между IP20 и IP65 была в 2 раза - 700 т р. и 1,4 млн.
     
  6. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Находясь пока по случаю в Москве, по подъёмной цене, приобрёл датчик дифф. давления. По приезду попробую поизучать движение жидкости с его помощью.

    Датчик дифф. давления 2.jpg
     
  7. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Из событий на этой неделе из опыта:
    У друга которому поставил Данфосс, электрики должны были поменять фазу, перекинуть. Ну и перекинули "N" на другую фазу, пустив на весь дом 400V, сожгли почти всё, данфосс устоял, подавая в дом воду.
     
    Последнее редактирование: 29.07.22
  8. stepanov_andru
    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    stepanov_andru

    Участник

    stepanov_andru

    Участник

    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Вот хорошая ссылка по подключению к компу. https://euroec.by/article/98
    Сегодня буду пробовать.
     
  9. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    По ссылке не указаны настройки в диспетчере устройств и положение переключателя терминирующего резистора... а это очень важно!
     
  10. stepanov_andru
    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    stepanov_andru

    Участник

    stepanov_andru

    Участник

    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Наконец добрался до дачи. Подключил, закачал последнюю прошивку. Всё заработало, только не всегда частота сбрасывается до нуля, а зависает на минимальной... и насос качает. Где косяк может быть?
     
  11. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Косяк в насосе или в установке датчика! Если точнее, то эти уставки усреднённые грубо, для тебя. А т. к., у тебя другой насос, другой дом, колодец, скважина, нужное давление, то нужно поправить конкретно под твою систему несколько параметров...
    Теперь надо тебе подобрать параметры:
    412 - нижний порог частоты
    1312.1 - нижний порог частоты засыпания (останова)
    эти параметры влияют именно на останов насоса...
    т. е. тебе надо посмотреть на какой частоте не останавливается и чутка поднять параметр 1312.1

    Как только отстроишь эти параметры, что чётко насос останавливается, делаешь наблюдать пару дней за остановом...
     
    Последнее редактирование: 05.08.22
  12. stepanov_andru
    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    stepanov_andru

    Участник

    stepanov_andru

    Участник

    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    Vladbodryi, спасибо за дельные советы. Кстати нижний порог частоты при ручном опробовании у меня всегда разный, бывает и при 25 стартует, а бывает и при 35 не дергается, только частотник свистит), а срывается около сорока. Сегодня буду дальше эксперементировать.
    А не останавливается он у меня как раз на той частоте которая указана в 412)

    И, кстати, по неработающим rs485... Бывает что нужно допаять резистор 120 Ом. Мне помогло... вот как тут:

     
  13. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    Да, я столкнулся с таким насосом, похожий на мой зелёный, где ставил другу, как на фотке https://www.forumhouse.ru/posts/29750922/. Очень плохо стартует даже с 2,2Квт частотником, но пока работает, нужно играться с U/f кривой. Я также ранее писал, что когда у меня замыкали витки, тоже была такая проблема с жёстким стартом...

    Плохой пример, т. к. человек не читал инструкцию. На видео видно белый DIP-переключатель над клеммником RS485 (клеммы 68 и 69) - этот переключатель нужно перевести вправо, как раз он подтягивает внутренний терминирующий резистор...:hello:
     
  14. stepanov_andru
    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8

    stepanov_andru

    Участник

    stepanov_andru

    Участник

    Регистрация:
    25.01.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    8
    У меня не подключался ни в каком переключателе резистора. А сейчас, с допаяным сопротивлением, подключается при положении переключателя ON, как раз таки вправо)
     
  15. Vladbodryi
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Vladbodryi

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Самара
    412 параметр должен быть ниже на 3-5Гц чем 1312.1, но выше частоты срыва ротора!
    Если у вас уверенно стартует на 25Гц, а насос при малом расходе (зависит от установленного давления и напора насоса) крутится на 42Гц - НЕ НУЖНО СТАВИТЬ 25Гц! СТАВЬТЕ 37-39Гц!

    На видео переключатель вроде в левом положении. Хорошо, значит учту этот момент этих преобразователей, возможно их отвал, о котором писал ранее в этом, если не выкинул и найду один из них попробую вклеить резистор...
     