1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.

  1. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    В M сериях, да уже все работает по сигналу, но если вы вскроете наружку то там увидите реле, она там тоже умирает хоть и реже, чаще диод на нее мрет. Две ошибки разных выдает, но отвечают за нее, и Вы их наверно знаете. :)
    Например у дайкина atxn60mv1b, силовое реле на включение инвертора в плате внутрянки. И она то и умерла на 7 год работы, при этом частный дом, и включение всего на 2 неделе в Московскую жару.
    И таких сборок много, где универсальная плата во внутренних и ставилась на очень разные модели.
    Вот такие дела.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Аналогично :hndshk:
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Это еще почему?

    симисторы...
    Да и с этими все норм, если мощность соблюдать, насосы, клапана и т. п.

    upload_2021-8-9_11-44-58.png
     
  4. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    Контакты на плате хлипковато выглядят
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    А у меня на постоянку.
    Лёха всё время кричит про перевод дома на постоянный ток, а про меня забывает, хотя я его отговариваю.
     
  6. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    Надо на выходы сухой контакт - чтобы можно было повесить любые силовые элементы на выход

    Это реле плохо тем, что мрет на пониженном напряжении как муха - я на электрокотле 2.5 кВт заменил пяток, потом выкинул и поставил контактор
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Странно, ток ниже, а ему хуже, может наоборот или ему просто напросто охлаждения не хватает и напруга здесь непричём.
     
  8. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Там внутри стоит BTA-16 и ни разу не 40ампер, да и те китайские. На такие нагрузки их нельзя ставить.
     
  9. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    Вот поэтому я и говорю, что на выходе нужен "сухой контакт" для любого силового выхода

    Мы выпускаем блочные и шкафные котельные (достаточно близкий аналог ТН) - на производстве применяли много разных контроллеров за 10 лет - остались простые Овены с сухим контактом

    Их в регионах любят больше всего
     
  10. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    1.019
    Адрес:
    Тамбов
    Ну оно же не всегда пониженное - оно просто плавает от 120 до 230 и иногда достаточно резко

    Бороться с ним приходится стабилизатором - в момент переключаения релюх и вылетают твердотелки
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Леха не токмо кричит - но и делает.
    Фемели в доме с ДХ будет сразу на 48В...И второй ДХ, на мице 306, должен 2.5-3квт при 35С конденсации выдать. Будем поглядеть. 13, до 30А держит.
    Драйвер от электровелосипеда - 1000 и 2000 руб соответственно.
    Руки чешутся начать этот проект.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фотку этого Овена можно сюда?
    Счас мы вам контрол с вайфай быстренько слобаем:):hello:
    Ну и посмотреть, что хочет народ.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.304
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Так и нагрузки соответствующие, для эстетов, есть такое, но дороже:

    upload_2021-8-9_15-33-42.png

    Он не проходит по твоим условиям - дорогой, пенсионеры не тянут.
    Да и, говорят, глючные они.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Глянем, подумаем.
    В плане делать под монтажника, аля тест дурака, я полностью согласен.
    Все сегодняшние переделки контроллера, преследуют именно эту цель - упростить монтаж, замену.
    Убрать страх того же самарского Николая, перед неизведанным.
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Два ТН значительно дороже чем один.
    И 35 конденсации, а дальше что электрокотлом дом догревать, вот анекдот, ГеоТНу нужен ТЭН:faq:
    Хотя забыл, ты же не покупаешь, а продаёшь, два раза зайца поиметь, это высший пилотаж;)