1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15

Как правильно собрать смесительный узел

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ksenic
    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ksenic

    Участник

    ksenic

    Участник

    Регистрация:
    22.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Народ. Только сильно не пинайте за мой дурной вопрос. Всю голову уже сломал. Делаю обвязку котла, но столкнулся с проблемой выбора термосмесительно клапана. Проблема в том, что в наличии только на 3/4 дюйма, а у меня от котла труба 1 1/4 и соответственно вопрос: можно ли байпас делать тоже на 3/4 дюйма или продолжать искать.
     
  2. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какой байпас что где и когда и главно зачем ? вопрос к экстрасенсам что ли
     
  3. Серега088
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    201

    Серега088

    Живу здесь

    Серега088

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Казань
    Montazh_kotelnoy_pod_klyuch1-(2).jpg Ребят подскажите что это за черные крестовины перед насосами? и для чего они нужны?
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.530

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.530
    Адрес:
    Киев
    Да, возможно без СУ подключить ТП к котлу, если Вас не беспокоит худший функционал, меньшая долговечность, переплата за энергоносители, большая вероятность аварии и не нужно с ТП снимать всю мощность котла.

    Юнибоксы тот же самый фунционал.

    Получается как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет. СУ однозначно компактней ненужного при ТП радиатора кухни!

    По здравому смыслу уменьшать сечение анти конденсационного байпаса и тем более магистрали нельзя!

    Лучше продолжать искать.

    Если используется менее эффективная но более безопасная схема с 2-х ходовым клапаном с выносным баллоном, то в самом крайнем случае можно поставить и 3/4 через плавное заужение, расширение байпаса в месте подключения клапана.

    Ненужные в данном случае, как и ненужная в подавляющем числе котельных гидрострелка, которая ещё и ухудшает эффективность, надежность, 4-х ходовые клапана!

    Коллектор по конструктиву удобство в ущерб эффективности, надежности!

    Для смешения.

    Правильней, надежней, дешевле вместо них байпас и 2-х ходовой балансировочно-запорный клапан, в самом крайнем случае можно использовать шаровый клапан.
     
    Последнее редактирование: 09.09.15
  5. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    четырёхходовые смес клапаны под сервопривод, нужны для смешения потоков
     
  6. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как правильно собрать СУ с одним клапаном, работающим на 2 коллектора по 10 контуров, соответственно на 2 насоса? Клапан валтековский МР-01 с квс 3,3. Хватит ли его производительности? Площадь ТП по 84 кв. м на этаж.
    Я вижу такой вариант:
    клапан, ответвление (тройник) на 2 луча, насос на каждом луче, коллектор. Как в таком случае выполнить ответвление? Имеется ввиду диаметр труб. Например, магистраль клапана- дюйм с1/4, ответвления- дюйм.
    Или не заморачиваться и установить по СУ каждому коллектору?
     
  7. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    не хватит
     
  8. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.752
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Понял! Спасибо!
     
  9. berezman
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    berezman

    Участник

    berezman

    Участник

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Доброго времени суток !

    Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации по отоплению ТП, была сделана вот такая схема отопления, собрана не мной сразу говорю, вообщем что имеем то имеем (

    Собственно сами вопросы: как сделать смесительный узел для ТП ? На данный момент в ТП идёт подача 90 градусов. Возможности переставить насос в в другое место сети отопления - нет. Будет ли работать система с трёхходовым клапаном с таким расположением насоса (т.е. поставить до насоса) ?
     

    Вложения:

    • P50911-170307.jpg
  10. Артурик
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    34

    Артурик

    Живу здесь

    Артурик

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день всем! в доме основное отопление -настенник бакси+радиаторы, вдобавок в санузлах установлены теплые полы, подключены параллельно радаторам через смесительный узел icma. Подружить теплые полы и радиаторы так и не удалось: при работе теплых полов радиаторы остывают.
    Виатон, в этой ветке читал что нужно ставить на обратку перед смесительным узлом обратный клапан, Если поставлю его как на рисунке - должно помочь? спасибо.
     

    Вложения:

    • клапан.jpg
  11. berezman
    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    berezman

    Участник

    berezman

    Участник

    Регистрация:
    07.02.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Что то гуру видимо заняты, хех...
     
  12. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Серега088, Да-да! Все не нужно всё ухудшает! все работает не так - все разработчики идиоты.
    Ставьте АОГВ с естественной циркуляцией и 1,5 дюймовой железной трубой, как Вам тут насоветует товарищ с разноцветными постами

    "Не надо выпендриваться" (С)
    :)]
     
  13. Андрей0611
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Андрей0611

    Участник

    Андрей0611

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кострома
    Всем добрый день! Может кто-нибудь подсказать на каком трехходовом клапане лучше собрать смесительный узел для теплого пола?
    1) трехходовый клапан который допускает полное перекрытие входных патрубков (например VT MR03) - как я понял при открытом положении штока не допускается поток с обратки
    2) трехходовый клапан который не допускает полное перекрытие (например VT MR01) - т. е. при открытом штоке идет смешивание подачи и обратки.
    Всем заранее спасибо!
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Раз нет возможности, то и советовать нечего.
     
  15. Xupypr
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    71

    Xupypr

    уже почти живу тут

    Xupypr

    уже почти живу тут

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Казань
    Блин устал уже искать, есть кто на форуме может подсказать какой конкретно можно взять мне термостатический клапан с Kvs больше 3? с выносной термоголовкой.
    Может кто на форуме занимается отоплением? продает?

    пока остановился на
    ESBE VTA 572 31700200
    ESBE VTA 372 31104400

    но они без выносной термоголовки.

    или надо брать MR03 от валтека? но там величина Kv указана, а не Kvs, и всего 2.7 и 3.0 у MR02

    к нему зато есть термоголовка

    есть ещё Herz CALIS-TS-E-3D 1 7745 02 и к нему головка
    ГЕРЦ-Стандарт с накладным датчиком 1 7420 06

    надыбал ещё вариант: HEIMEIER 4170-03.000 плюс головка +20...+60 HEIMEIER 6402-00.500
     
    Последнее редактирование: 17.09.15
Статус темы:
Закрыта.