    Применение в быту АВ с характеристикой D вообще то запрещено. :|:
    Все правильно, поэтому С16А хватит при любом раскладе. ;)
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Это где этот запрет написан? Прямо запрещен? Не верю! Не рекомендован без необходимости, это может быть. Хотя "грамотный электрик" и не будет такой автомат искать, он поставит на 25а,"чтобы не вышибало больше".В быту может быть много девайсов с высоким пусковым током. Например глубинный насос. Да и потом речь идет о мастерской, а не о кухне.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Прямого запрета естественно нет, да и как его потом проверить.
    Вот в итоге и ставят все что под руку попадет. :(
    Ну а особо "грамотные елехтрики" ставят 25А.
    Так что нужно все делать не по "понятиям" этих "элехтриков", а по здравому смыслу. :hndshk:
     
  4. AsiaMix
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16.129
    Благодарности:
    97.465

    AsiaMix

    Живу здесь

    AsiaMix

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    16.129
    Благодарности:
    97.465
    Адрес:
    Бишкек
    Вот это правильно, оптимальный подход ко всему вокруг происходящему. :super::)
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Типа D, как и А, вряд ли попадет под руку. Это специализированные автоматы.
    Ну то, что прямого, да и никакого запрета нет, это и так было понятно. Но установка этого типа, лучше, чем бОльшего номинала. Если вдруг, при пуске станка начинает вышибать автомат.
     
  6. Dmitriy_1967
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    7.010

    Dmitriy_1967

    Живу здесь

    Dmitriy_1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Залез в хламовник посмотреть, что у меня там ненужного валяется. Нарыл 3 штуки С6, 1 штука В10, 8 штук С10, три С16 и один Диф С16.

    IMG_20230111_213050.jpg
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    АВ с характеристикой D можно найти достаточно легко, да и цена их в отличии от А будет более гуманной.
    АВ с хар. А - это дорогостоящая экзотика.
    Не совсем так.
    То есть ставь что хочешь ?
    Многие так и делают (к великому сожалению).:(
    Это просто значит что АВ подобран не правильно.
    Есть еще запасной вариант - АВ С20А.;)
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Судя по всему, они так и разложены на фото.
    Тогда так.
    1. С6А который Легран можно оставить на освещение, пару АВВ Бейсик лучше вообще не применять, у них качество и надежность "ниже плинтуса".
    2. АВ 10А - тут нужно смотреть.
    Часть можно применить на освещение, часть на розетки, но нужно учитывать нагрузки.
    На фото непонятно что за серия, если можно, то сделайте крупнее, так что бы маркировка читалась.
    3. АВ 16А однозначно для розеток.
    4. ИЕКовский диф. С16А - начинка электронная, качеством и надежностью не отличаются.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Я вот не люблю одинарные автоматы почему то.
     
  10. Dmitriy_1967
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    7.010

    Dmitriy_1967

    Живу здесь

    Dmitriy_1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    7.010
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    IMG_20230111_2130504.jpg
     
  11. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Что значит неправильно? Автомат выбирается от нагрузки и провода вкупе. Если сама нагрузка соответствует, а большой ток только при пуске, то тип Д для этого и делается. Если не брать экзотику еще от АВВ. Тем более тепловой расцепитель у Д срабатывает быстрее.
    А вот при некачественном проводе 20 амперный может его подпалить, так как длительность теплового отключения у него дольше, как и ток КЗ.
    И никто меня не переубедит в обратном. :)]Особенно в том, что такой тип запрещен в быту.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неее, не буду. :no:
    Особенно, если учесть что тепловой расцепитель во всех автоматах ОДИНАКОВЫЙ независимо от характеристики АВ. :|:
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.240
    Благодарности:
    28.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    S200 - очень хорошая и надежная серия. :super:
    Можно смело ставить на освещение, и на маломощные розетки.
    Если не хотите бегать к щиту, то на розетки все же лучше поставить С16А.
     
  14. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Да? Ну значит врут, когда печатают сравнительные характеристики и графики. Ну да ладно.
     
  15. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.919
    Благодарности:
    429.179
    Адрес:
    Уфа
    Да ну в баню эти маломощные розетки. Сегодня не планируешь ничего включать, завтра точно захочется.