Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.

  1. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    73

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    73
    Предполагаю, что вы неправы.
    Счетчик находится на стороне поставщика услуг.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.799
    Благодарности:
    4.643

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.799
    Благодарности:
    4.643
    Адрес:
    Брест
    Если нет потребления, то счётчик "мотать" не должен.
    Есть акт разграничения балансовой принадлежности.
    Потери относятся на того, на чьём балансе находится рассматриваемый участок сети.

    ЗЫ: но за 5 рублей в год бодаться...:flag:
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще по уму счётчик должен брать своё питание до учитывающего блока, а не после.
    Занимательная арифметика пошла, однако:
    Допустим, в выходной цепи от счётчика до отключающего линию устройства есть утечка (провода и само устройство).
    Например 0.6мА
    0,0006А * 230В = 0,138Вт
    * 24часа = 3.312Вт*ч
    *30 дней = 99.36Вт*ч = 0.1кВт*ч
    Соответственно, месячное потребление 0.01кВт*ч вызовет утечка 0.06мА.
    Я больше скажу - естественная утечка во всей остальной электроустановке гораздо больше,
    например 20мА = 3.3кВт*ч. И в ней "виноваты" вы, и вы её оплачиваете.
    Впрочем, и то, что после счётчика - тоже.
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    У-у-уу...
    Весь банкет за счет пациента абонента! Потерь вы не видите, но оплачиваете их косвенно - посредством тарифа.

    Это к Чубайсу за схемами... Солнышку нашему, он освятил всю Россию! А Ленин под неё мину подложил - ГОЭЛРО, в частности.
    :aga:

    Потребитель. Всегда. Прямо или косвенно.

    Таки да. Но кто сказал что потребления нет?

    У счетчиков есть же минимальный порог?
    СО-5 не страгивались при нагрузке до 2-х ватт...
     
  5. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Подскажите пожалуйста.
    Есть щит в доме. На схеме ЩРН-1. В нем на вводе счетчик однофазный на 2 тарифа и все автоматы. Есть нагрузка №1 (подключена по фазе от однополюсного автомата неразрывным кабелем, по нулю и заземлению - заземление на схемах не указывал - от соответствующих шин опять таки тем же трехжильным неразрывным до нагрузки кабелем), по которой очень хочется отдельно знать потребление. ЩРН забит практически полностью. Осталось пара мест для однополюсного автомата. Буду ставить второй щит рядом. В нем хочу поставить второй счетчик (однофазный, двухтарифный, зона та же). Ну и там же будут установлены автоматы еще для нескольких потребителей нагрузки.
    Схему подключения счетчика №1 изобразил из паспорта.
    Избразил как я планирую включать Нагрузку №1 через счетчик №2.

    Будет счетчик показывать то, что задумано? Фаза нагрузки №1 идет через счетчик №2. Ноль на счетчик беру с шины щита №2. А на нагрузку №1 ноль остается с шины в щите №1.
     

    Вложения:

    • Схема.PNG
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваш текст понять невозможно...
    Возможно, вы хотели спросить следующее:
    Будет ли счётчик считать с пустым выходом нуля?
    Верно?
    Ответ: Да, если нулевые клеммы на схеме счётчика соединены перемычкой, а знак на счётчике - "термометр", а не "гантелька". Иногда такой вариант подключения даже есть в инструкции:

    счетчик78клеммы.jpg РИМ2.jpg
     
  7. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    Похоже так. Я хотел понять будет ли счетчик считать с пустым выходом нуля.
    Касаемо второго вашего условия - я привел схему включения счетчика из паспорта.
    там перемычка изображена на нулевых клеммах. Никаких гантелек и термометров там не изображено.
    Прилагаю полный паспорт на счетчик. Схема на предпоследней странице.

    Будет ли все же счетчик №2 (паспорт на счетчик я приложил) при моей схеме подключения считать нагрузку №1?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16.12.22
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это на морде самого счётчика.:aga:

    Untitled-1.jpg
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет. Такое впечатление, что вы ждёте иного ответа...:close:
     
  10. 1234254
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265

    1234254

    Живу здесь

    1234254

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    265
    спасибо. Я надеялся, что правильно все задумал, но я не был уверен. Знаний не хватает.
     
  11. VladimAnt
    Регистрация:
    02.07.20
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    72

    VladimAnt

    Живу здесь

    VladimAnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.20
    Сообщения:
    543
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Сделали в доме электрику, теперь кляну себя, что сразу не сообразил, что надо было поставить дублирующий счетчик в доме. А то у нас стандарт, по нынешним временам, на столбе 6м (МО). А этот счетчик то сам сломается, то пульт не работает, та еще песня. Хотелось бы иметь дублирующий вариант, чтобы в случае чего хоть примерно понимать расход.
    Скажите, можно теперь это как -то малой кровью доставить счетчик? Это как-то параллельно не делается, только путем разрыва и врезки в провод, входящий в дом и идущий на "главный автомат"? Иных вариантов нет?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.520
    Благодарности:
    6.775

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.520
    Благодарности:
    6.775
    Фото ящика в открытом виде в доме. Если место есть, то и ставьте после "главного автомата". Но расчетным он не будет, чисто для себя .
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидный и самый безопасный вариант: после "главного автомата". При этом пропускать через этот неофициальный счётчик провод нуля не требуется: достаточно просто подключить ноль тонким проводом к одной (любой) клемме нуля счётчика.
    Будут сложности, если в клеммы "главного автомата" зажато больше одного провода.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно ещё интереснее поступить. Купить пятиамперный счётчик и накидные трансформаторы тока с Али.
     
  15. aboss
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16

    aboss

    Живу здесь

    aboss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Moscow
    А можно на своем дублирующем (меркурий 230) счетчике откорректировать стартовые показатели как-то? Что бы они были как на главном (на столбе который)? Если да, то направьте где почитать про это. Спасибо.