1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.

  1. BorisL
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    BorisL

    Участник

    BorisL

    Участник

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иркутск
    Ну вот, еще одна проблема нарисовалась:( Теперь еще и счетчик надо учитывать. А все трехфазные счетчики в нуле ток считают? У меня на столбе РиМ 489.08 висит. В инструкции не нашел, мерит или нет. Про пофазно написано, а про ноль не нашел.
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Что за ерунда? Конечно же можно и нужно.
    Но нельзя повторно заземлять нулевой проводник после счетчика имеющего учет в нейтрали.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Вы знаете модели 3-фазных счетчиков, которые измеряют ток в нуле именно для целей учета?
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    В приборе учета - абсолютно всё для целей учета предназначено. :)
    Расход по нулевому проводнику конечно же не считают. Но, при геометрической сумме токов не равной нулю - либо отключение потребителя ли повышенное начисление...
    Как бы это выразить просто и понятно..?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Такой вариант, конечно, возможен, но мне не попадался.
    Попадалась пара мануалов (модели не помню, не заострял внимание), где измерение тока в нуле предусмотрено с целью защиты от обрыва оного (имеется ввиду абонентское ответвление).
    .
    Что ж тут непонятного? :)
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    да
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Можно полное наименование и цитату из мануала?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870
    Я звонил в Питер, разговаривал с ведущим конструктором счетчиков Нева.
    Он подтвердил...они выпускают счетчики, которые считают и по нулю.

    На вопрос...Зачем?
    Ответил...Чтоб не воровали.

    Говорю...но в результате люди без вины на деньги попадают, поскольку PEN часто через счетчик пропускают.
    Отвечает...ну так не пропускайте PEN через счетчик или не покупайте такую модель.

    Это было года 3-4 назад.
    Как там сейчас обстоят дела - не ведаю.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Именно считают или просто измеряют?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    @СтранникXXI,
    С какой целью интересуетесь?
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    С целью расширения кругозора ;).
    Любите отвечать вопросом на вопрос?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870
    Именно считают. Поэтому я и звонил в Питер.
    Если бы просто измеряли, то звонить бы им не стал.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    @СтранникXXI,
    нет. Но, представьте, что будет, если этот счётчик попадёт не в те руки:nono:
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Бред!
    Что он будет считать если при не симметричной нагрузке ток на ноле равен нолю?
    Будет считать при отсутствии нагрузки на фазах ток обратного или прямого направления в ноле?
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    @hammerite,
    оба!