1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.

  1. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Новая Москва
    Не то чтобы запрещено, но лучше так не делать для обесточивания дома, это как с поганками - есть их можно, но только один раз.
    Разъединителем не является реле в умном счетчике. Для другого оно - за неуплату отключить
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.522
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.522
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как раз таки запрещено. На память, не дословно.
     
  3. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Новая Москва
    Но если предотвратить возможность включения, то можно? :aga:
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.522
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.522
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Можно. Как будем предотвращать? Как будем контролировать отключенное положение коммутационного аппарата?
     
  5. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.729
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Новая Москва
    Как нибудь так…:)
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Топор. jpg
     
  7. Maximkr
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11

    Maximkr

    Живу здесь

    Maximkr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверская область
    Добрый день. Что означает символ N на экране пульта счетчика Фобос 3?
    В инструкции написано:
    - индикатор срабатывания датчика тока в нулевом (нейтральном) проводе
    в соответствии с заданными критериями (сопровождается кодом OBIS сообщения
    об аварии или неисправности сети) – «N»;

    Недавно повесили на столбах эти счетчики. Теперь получилось, что повторное заземление, которое раньше было перед моим старым счетчиком, теперь после Фобоса. И через него есть ток?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно понимаете. Это называется "ток уравнивания". В повторном заземлении нейтрали он обязательно есть, зависит (в основном) от равномерности нагрузки по фазам на всей линии у всех соседей. Никаких проблем не создаёт при выполнении правил по толщине проводов PEN и заземлителя.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.409
    Благодарности:
    26.386

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.409
    Благодарности:
    26.386
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну зашибись теперь... А учёт по этому току совершенно случайно не ведётся?
    Так-то ПЕН нужно делить/заземлять до счётчика...
     
  10. Maximkr
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11

    Maximkr

    Живу здесь

    Maximkr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверская область
    А кто ж его знает, как он считает. Если я правильно понял, в инструкции написано, что считается наибольший ток в фазном проводнике или нейтрали. Т. е. теоретически, если я вырублю свой вводный автомат, счетчик будет мне считать этот самый уравнивающий ток?

    Изначально у меня все было сделано правильно.
    Старый счетчик у меня остался, надо будет сравнить показания.
    И еще момент, прошелся я вдоль линии до подстанции. И ни на одной опоре не увидел повторных заземлений.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понял, что счётчик (и ввод) однофазный? Для трёх фаз приведённая простая формула не работает, и учёт по нулю в трёхфазных подключениях практически не существует (но легенды есть).
    А для однофазного аппарата всё зависти от программирования, от индивидуальной настройки. Как хозяева счётчика его настроили - так он и работает.
     
  12. Maximkr
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11

    Maximkr

    Живу здесь

    Maximkr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверская область
    Ввод трехфазный. Линия от подстанции протянута сипом. От Фобоса до старого счетчика так же сип.
    Фобос установили зимой. По платежкам каких то изменений я не заметил, если сравнивать со старым счетчиком. Найду акт ввода, тогда сравню показания за эти пол года. Меня больше заинтересовала индикация N. Оставлять как есть и не обращать внимания? Отключить свое заземление? Попытаться добиться от Россетей устройства повторного заземления на их опоре до счетчика? Тем более эта опора крайняя от ответвления от основной линии.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.619
    Благодарности:
    6.783

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.619
    Благодарности:
    6.783
    На концевой опоре обязано быть заземление. СИП на арматуру не присоединен?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Получите шанс умереть в первую же грозу от "непрямого удара молнии". При воздушном вводе в дом повторное заземление совмещённой нейтрали в системе TN обязательно. Единственная альтернатива - переход на систему заземления TT, со всеми её недостатками.
    Скорее всего, оно там есть. На современных железобетонных опорах повторное заземление выглядит как хвостик арматуры на вершине опоры, к которому подключена нейтраль сети.
     
  15. Maximkr
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11

    Maximkr

    Живу здесь

    Maximkr

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тверская область
    Нет там ничего, я специально смотрел.